精选word
交底内容:
一、施工塔吊基本参数:
本工程2号楼、10号楼采用“长沙中联TC6013-6”型号的塔吊。 2号楼长沙中联TC6013-6型号的塔吊位置设置在地下室底板部位(26轴~27轴/J轴)。塔吊安装独立高度46m,安装总高度121.6 m,初次安装高度34.8m,独立高度时塔机自重571kN;最大起重荷载6t,起重工作幅度2.5~60m,额定起重力矩800 kN·m;塔机标准节尺寸1.8×1.8×2.8m,塔身主弦杆截面宽度130mm。
10号楼长沙中联TC6013-6型号的塔吊位置设置在地下室底板部位(19轴/E~D轴)。塔吊安装独立高度46 m,安装总高度132.8m,初次安装高度46m,独立高度时塔机自重580kN;最大起重荷载6t,起重工作幅度2.5~55m,额定起重力矩800kN·m;塔机标准节尺寸1.8×1.8×2.8m,塔身主弦杆截面宽度130mm。
二、塔吊平面布置设计
本工程拟在二标段施工中采用(QTZ80)TC6013-6塔式起重机两台,分别附着
于2号楼及10号楼,分别编号5#塔机及6#塔机。5#号塔机设于轴线位置26轴~27轴/J轴,最大工作有效旋转半径60m,盖1号楼、2号楼两个个单体建筑,最大起重量为6吨;6#塔机设于轴线位置19轴/E~D轴,最大工作有效旋转半径54m,盖9号楼、10号楼两个个单体建筑,最大起重量为6吨,完全满足工程施工的要求。塔吊基础采用预埋地脚螺栓固定式基础;塔吊基础为天然地基基础,基底标高?19.5m;5#塔机基础砼北边距2号楼主楼建筑最近基础外侧0.95m;6#塔机基础砼东南边距10号楼主楼建筑最近基础外侧0.7m,具体位置见塔吊平面布置图。
.
精选word
三、塔吊基础及混凝土结构设计
根据说明书所提供的塔吊设计的地耐力要求,通过对工作状态及非工作状态下塔吊的基础的安全计算(采用V9.7.5.0版品茗计算软件),其基础规格和配筋,能满足防倾覆要求和地基基础承载力要求。2号楼、10号楼长沙中联TC6013-6塔吊采用天然基础;基础尺寸为6400×6400×1500(厚),基础面标高-18M(绝对高程24.8M);最终选用的塔吊基础数据如下:
2号楼、10号楼长沙中联TC6013-6标准塔吊基础设计数据表
基础边长×高度 上下层钢筋 上层纵横 22@170 6400×6400×1500 下层纵横 22@170 4000KPa 600KPa/ 12@510 C35P8 地耐力 架立筋 砼等级 四、防雷接地做法
塔吊基础开挖时,在塔吊预埋件位置基底打入一根2.5米长50X50X5角钢,角钢露出垫层100MM,角钢上再焊接一根25*4镀锌扁铁,露出塔吊基础面与塔吊预埋件焊接。塔吊预埋件再与基础钢筋网焊接。并设置专用的测试点,确保塔吊金属结构可靠接地和重复接地电阻满足使用要求,塔身对地的接地电阻不大于4欧。
五、主要施工方法
5.1 施工工艺流程
基槽土石方开挖、修平→地基验收(施工、监理、地勘)→基础垫层施工
.
精选word
→砖胎膜砌筑→抗浮锚杆施工→基础防水施工(包括防水保护层)→底板及塔吊基础钢筋绑扎→基础模板施工(地下室底板施工缝施工(含止水钢板、钢筋预留))→预埋塔吊基础螺栓→浇筑混凝土(养护) 5.2 主要施工要点 5.2.1 基坑降排水
塔吊基础施工过程中,重点作好基坑降排水施工工作,在土方开挖、防水、钢筋、混凝土施工阶段要及时排水,以免影响塔吊基础的施工质量,降排水主要采用设置排水沟、水泵抽水。 5.2.2 基槽土石方开挖、修平
1、基础垫层砖胎模边上留置一个直径约250mm的半球形集水坑,此位置砖胎模加砌300×300缺口,作为承台混凝土浇注时抽水用,见附图。
2、由项目测量人员按基础边线用灰线标识出位置,开挖过程中随挖土随测量标高,不得超挖。
基础砖胎膜长基础砖胎膜宽基础砖胎模留置排水口示意图.
塔吊基础施工技术交底