好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师重点学习笔记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%。

第二节安全出口与疏散出口

217.疏散楼梯的布置要求:疏散楼梯宜设置在标准层的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。疏散楼梯宜靠近电梯设置。疏散楼梯宜靠外墙设置。

218.疏散楼梯竖向布置,应保持上下畅通,高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶;应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层的裙房等疏散楼梯交叉使用。

219.疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每扇门的疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲乙类生产车间外)。

220.民用建筑以及厂房的疏散门应采用平开门,不应采用推拉门,卷帘门,吊门、转门和折叠门。但丙丁戊类厂房首层靠墙的外侧可采用卷帘门或推拉门。

221.公共建筑安全出口的门应设置在火灾时从内部易于开启的门,人员密集的场所,观众厅的入场门,疏散出口不宜设置门槛,从门扇开启至90°的门边处向外1.4米不设置踏步,疏散门应为推门式外开门。

222.高层建筑的直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1米的防火挑檐。

223.每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,每

个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米。

224.一二级耐火等级的建筑,该防火分区的建筑面积大于1000㎡时,直通室外的安全出口的数量不少于2个,该防火分区的建筑面积小于或等于1000㎡时,直通室外的安全出口数量不少于1个。

225.除托儿所、幼儿园、歌舞娱乐场所以外,建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层可以设置1个安全出口。

226.除医疗建筑、老年人建筑以及托儿所、幼儿园、歌舞娱乐场所以外,符合下表则可以设置1个安全出口。

最多每层最大建筑面积(㎡) 人数 层数 第2层和第3层的人数之和不超过50一、二级 3 200 人 第2层和第3层的人数之和不超过25三级 3 200 人 四级 2 200 第2层人数不超过15人 耐火等级 227.一二级耐火等级的公共建筑歌舞娱乐场所以外,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高层数不超过2层、人数之和不超过50人,每层建筑面积不大于200㎡时,该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。

228.除歌舞娱乐场所以外,相邻两个防火分区除地下室外,当防

火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规范规定的一个防火分区面积的1.4倍的公共建筑,可以设置一个安全出口。

229.公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60㎡时,可设置一个门,门的净宽度不应小于0.9米,公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75㎡,可设置一个门,门的净宽度不应小于1。

230.住宅建筑每个单元每层的安全出口不应少于2个,且两个安全出口之间的水平距离不应小于5米,但是,建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积小于650㎡且任一套房的房门至安全出口的距离小于15米时可以设置一个安全出口。另外,建筑高度大于27米且不大于54米,每个单元任一层的建筑面积小于650㎡,且任一套房的户门至安全出口的距离不大于10米,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通可以设置一个安全出口。同时,建筑高度大于54米的多单元建筑,每个单元任一层的建筑面积小于650㎡,且任一套房的户门至安全出口的距离不大于10米,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座通向房顶的疏散楼梯,54米以上部分每层相邻单元的疏散楼梯通过阳台或凹廊相连通可以设置一个安全出口。

231.厂房、仓库的安全出口应分散布置,每个防火分区,1个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离

不应小于5米。

232.甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人;乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人;丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人;丁戊类厂房,每层建筑面积不超过400㎡,且同一时间的生产人数不超过30人;地下或半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不超过50㎡,且经常停留的人数不超过15人;一座仓库的占地面积不超过300㎡或防火分区的面积不超过100㎡;地下或半地下仓库或地下、半地下仓库的面积不超过100㎡。这么多的情况下,可以设置一个安全出口。

233.民用建筑疏散门设置要求:建筑内的安全出口和疏散门应分散设置,并应符合相应疏散要求;公共建筑内各房间疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,每个房间相邻的2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米;

234.民用建筑中除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,下列条件符合可以设置一个疏散门:位于2个安全出口之间或袋型走道两侧的房间,对托儿所、幼儿园、老年人建筑。建筑面积不大于50㎡,对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75㎡,对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120㎡。位于走道尽端的房间,建筑面积小于50㎡且疏散门的净宽度不小于0.9米,或房间内任一点至疏散门的直

线距离不大于15米,建筑面积不大于200㎡且疏散门净宽度不小于1.4米。歌舞娱乐场所建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅室或房间。建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间;建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间。

235.对于一些人员密集的场所,如剧场、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数量应经计算确定,且不应少于2个,为保证安全疏散,应控制通过每个安全出口的人数:即每个疏散出口的平均人数不应超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过2000人部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。 236.体育馆的观众厅,其疏散出口数目应计算确定,且不应少于2个,每个疏散出口的平均人数不宜超过400-700人。 237.高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

第三节疏散走道与避难走道

238.疏散走道的设置要求:走道应简捷,并按规定设置疏散指示灯和诱导灯。在1.8米高度内不宜设置管道,门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。尽量避免设置袋形走道。疏散走道的宽度应符合要求。办公建筑的走道最小净宽度应满足走道长度≤40米,单面布局为1.3米,双面布局为1.5米;走道长度>40米,单面布局为1.5米,双面布局为1.8米。疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

一级消防工程师重点学习笔记

走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%。第二节安全出口与疏散出口217.疏散楼梯的布置要求:疏散楼梯宜设置在标准层的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。疏散楼梯宜靠近电梯设置。疏散楼梯宜靠外墙设置。218.疏散楼梯竖向布置,应保持上下畅通,高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶;应避免不同的人流路线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
13cxm3pdt07zlrk1b2ts
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享