在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层或二层,当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。

130.老年人建筑以及儿童活动场所等应设置在独立的建筑内。当设置在一二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二三层,当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层或二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。 131.医院的病房附设在人防工程中时,不应设置在地下二层以及二层以下,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10米。人防工程内设置的病房,应划分独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其防火分区的疏散楼梯共用。 132.医院的病房设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层,二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。 133.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3小时的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 134.在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.5小时的不燃烧体隔墙和1小时的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如果隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

135.甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。 136.在丙丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.5小时的不燃烧体隔墙和1小时的楼板与库房隔开,并应

设置独立的安全出口,如果隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

137.厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。

138.厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的不燃烧体楼板与其他部分隔开。

139.厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板与厂房隔开,设置丁戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和1小时的楼板与厂房隔开。

第五章防火防烟分区与分隔

第一节防火分区

140.防火分区是指采用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。

141.甲类生产具有易燃、易爆的特性,容易发生火灾和爆炸,疏散和救援困难,因此,甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。

142.除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔。厂房的防火分区面积应根据其生产的火灾危险类别、厂

房和层数和厂房的耐火等级因素确定。

143.对于不同层数厂房的每个防火分区的允许最大建筑面积

每个防火分区的最大允许建筑面积/㎡ 生产的火灾危厂房的耐火最多允许单层厂多层厂高层厂地下或半地下厂房(含地下险性级别 等级 层数 房 房 房 或半地下室) 甲 乙 一级 二级 一级 二级 一级 丙 二级 三级 一、二级 丁 三级 四级 一、二级 戊 三级 四级 宜采用单4000 层 3000 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 不限 3 1 5000 4000 不限 8000 3000 不限 4000 1000 不限 5000 1500 3000 2000 500 500 1000 1000 4000 2000 3000 1500 6000 3000 4000 2000 2000 2000 3000 不限 4000 不限 6000 144.对于一些特殊的工业建筑,防火分区的面积可适当扩大,但必须满足规范规定的相关要求。厂房内的操作平台、检修平台、当使用人数少于10人时,平台面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

145.厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可以在规定的基础上增加1倍,当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该布局面积的1倍计算。

146.除了对仓库总的占地面积进行限制外,库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代。甲、乙类物品着火后蔓延快、火势猛烈,甚至可能发生爆炸,因此甲

乙类仓库应采用单层结构,对于丙丁戊类仓库,在实际使用中确因物流等用途需要开口的部位,采用与防火墙等效的措施。 147.仓库内设置自动灭火系统,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表规定增加1倍。

148.民用建筑的防火分区的按照耐火等级的规定

名称 高层民用建筑 单多层民用建筑 地下或半地下建筑 耐火等级 一二级 一二级 三级 四级 一级 防火分区的最大允许建筑面积/㎡ 1500 2500 1200 600 500 备注 对于体院馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可以适当的增加 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡。 149.当民用建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按上表的规定增加1倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面的1倍计算。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 150.一二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃烧或难燃烧装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,具体规定为:①设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;②设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;③设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

151.总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下商业厅,应采用无

门窗洞口防火墙,耐火极限不低于2小时的楼板分隔分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域,相邻区域的确实需要布局水平或竖向联通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间,避难走道,防烟楼梯等方式进行连通。

152.建筑高度不大于18米的住宅建筑,建筑高度不大于24米的办公建筑或丁戊类厂房(仓库)的房间隔墙和非承重墙可采用木骨架组合墙体。

153.民用建筑,丁戊类厂房(仓库)可采用木结构建筑或木结构组合建筑,非承重墙和房间隔墙应采用难燃性材料,耐火等级分别为0.75小时和0.5小时。

154.附设在木结构住宅建筑内的机动车库,发电机间,配电间、锅炉间等火灾危险性较大场所,应采用耐火极限不应低于2小时的防火墙和耐火极限不低于1h的不燃性楼板与其他部分分隔,不宜开设与室内相通的门窗洞口。

155.采用木质结构的自用车库面积不宜大于60㎡。

156.隧道内的变电站、管廊、专业疏散通道、通风机房以及其他辅助用房等,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和甲级防火门等分隔措施与车型隧道分隔。隧道内敷设的地下设备用房,占地面积大,人员较少,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500㎡。

第二节防火分隔

157.歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间。当其布置在地

一级消防工程师重点学习笔记

131.医院的病房附设在人防工程中时,不应设置在地下二