好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工厂电气控制技术习题集答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)注意热继电器的允许操作频率。

21. 答:(1)分励脱扣器:用于远距离使断路器分断;

(2)欠(失)电压脱扣器:当电压低于断路器的额定电压时(或电压为0时)断开断路器; (3)过电流脱扣器、热脱扣器:当电流超过断路器整定电流一定倍数时分断断路器。 22. 答:塑壳式断路器的选用方法:

1. 断路器额定电压等于或大于线路额定电压 2. 断路器额定电流等于或大于线路额定电流

3. 断路器通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流 4. 欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压 5. 分励脱扣器额定电压等于控制电源电压 6. 长延时电流整定值等于电动机额定电流 7. 瞬时整定电流(见P36)

23. 答:电动机主电路中接有断路器,可以不接熔断器,因为断路器既可以作为过载保护元件,又可以作为短路保护元件。

24. 答:(1)行程开关:根据生产机械的行程发出命令,以控制其运动方向和行程长短的主令电器; (2)接近开关:又称无触点开关,它是当机械运动部件运动到接近开关一定距离时就发出动作信号的电子电器。 25. 略。

26. 答:交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现强烈的震动,甚至损坏铁心。

27. 答:(1)电弧的产生:在自然环境下断开电路时,如果被断开电路的电流(或电压)超过某一数值时(根据触头材料的不同其值约在0.25-1A,12-20V之间),在触头间隙中就会产生电弧。共四个阶段:强电场放射、撞击电离、热电子发射、高温游离。

(2)电弧对电路的影响:延缓电路断开甚至使电路无法断开、烧蚀触点。

(3)常用的灭弧方法有:机械力灭弧、电动力吹弧、磁吹灭弧、气吹灭弧、栅片灭弧、窄缝灭弧。 28. 答:防止误合闸。

接线方法:进线在上触头一端(静触头一端),出线在下触头一端(动触头一端)。 29. 答:(1)交流接触器:

1. 结构:线圈、动铁心、静铁心。

2. 线圈:由绝缘铜导线绕制而成,一般制成粗而短的圆筒形,并与铁心之间有一定的间隙,以免与铁

心直接接触而受热烧坏。

3. 铁心:由硅钢片叠压而成,以减少铁心中的涡流损耗,避免铁心过热。

4. 在铁心上装有短路环,以减少交流接触器吸合时产生的振动和噪声,故又称减振环。 5. (2)直流接触器:直流接触器与交流接触器在结构与工作原理上基本相同。 6. 在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。

7. 直流接触器的线圈中通入直流电,不会产生涡流和磁滞损耗,不会发热。 8. 铁心:由整块软钢制成。

9. 线圈:绕制成长而薄的圆筒形,与铁心直接接触,便于散热。

30. 答:烧毁线圈。由I=U/R可知:R恒定时,U增大,I也会增大,故线圈流过的电流增大,发热增大(Q=I2Rt=((U2/R)t),故会烧毁线圈。

31. 答:(1)不能将两只线圈电压为220V的交流接触器串联后接入440V交流电源上,因为当两只接触器

线圈不同时,其阻抗也不同,当串联后接入电路中,它们两端的电压也不同,线圈两端电压大的接触器线圈将会被烧毁,线圈两端电压小的接触器线圈将会因为电压低于其额定电压而不能正常工作,即使两只接触器完全相同也不允许串联使用。

(2)若将损坏的接触器灭弧罩取下,接触器不可继续使用,因为此时无法灭弧。

32. 答:交流接触器线圈断电后,衔铁不能立即释放,从而使电动机不能及时停止。可能的原因是: (1)复位弹簧出现疲劳,须更换; (2)铁心和衔铁粘连,须拆卸处理; (3)触点粘连,须拆卸处理或更换触点; (4)灭弧罩损坏,须更换。

33. 答:用来控制某一电动机的接触器经常因触点烧蚀而更换,其寿命特短。可能的原因是: (1)接触器主触点的额定电流太小,须更换一只主触点额定容量大的接触器; (2)灭弧罩损坏,须更换。 34. 答:

(1)作用不同:电磁式继电器主要用于增大触点数量,额定电流小;电磁式接触器主要用于接通或分断动力电路或大容量控制电路,额定电流一般较大。

(2)结构不同:电磁式继电器无主、辅触点之分,电磁式接触器既有主触点、又有辅助触点。

35. 答:不会。因为热继电器主要是双金属片式,根据不同金属发热不同的原理制成,用于电动机的长时间过载保护,电动机正常启动时间一般只有5S左右,不足以使双金属片动作。 36. 答:不能。

37. 答:没有必要。因其动作时间很短。 38. 略。

39. 答:(1)熔断器和热继电器的保护功能不同,熔断器主要作为短路保护,而热继电器主要作为电动机的长期过载保护,所以在电动机的主电路中装有熔断器,还要装热继电器。 (2)装有热继电器后还必须安装熔断器。原因同上。

40. 答:自动开关的作用是又称自动空气开关,是一种既有手动开关作用又能自动进行欠电压、失电压、过载、和短路保护的开关电器。它可在线路发生欠电压、失电压、过载、和短路故障时快速自动切断电源。 41. 答:略。 42. 答:略。

43. 答:Q:电源开关;FU:熔断器;KM:接触器;KA:继电器;KT:时间继电器;SB:按钮。

第二章

1. 常用的电气控制系统图有哪三种?

2. 何为电气原理图?绘制电气原理图的原则是什么? 3. 何为电器布置图?电器元件的布置应注意哪几方面? 4. 何为电气接线图?电气接线图的绘制原则是什么? 5. 电气控制电路的基本控制规律主要有哪些?

6. 电动机点动控制与连续运转控制的关键控制环节是什么?其主电路又有何区别(从电动机保护环节设置上分析)?

7. 何为电动机的欠电压与失电压保护?接触器与按钮控制电路是如何实现欠电压与失电压保护的?

8. 何为互锁控制?实现电动机正反转互锁控制的方法有哪两种?它们有何不同? 9. 试画出用按钮选择控制电动机既可点动又可连续运转的控制电路。

10. 试画出用按钮来两地控制电动机单向旋转既可点动又可连续运转的控制电路。 11. 指出电动机正反转控制电路中关键控制在哪两处? 12. 电动机正反转电路中何为电气互锁?何为机械互锁?

13. 实现电动机可直接由正转变反转或由反转变正转,其控制要点在何处? 14. 分析图2-12(自动往复循环控制电路)的工作原理。

15. 试分析图2-44中各电路中的错误,工作时会出现什么现象?应如何改进?

16. 两台三相笼型异步电动机Ml、M2,要求M1先起动,在Ml起动后才可进行M2的起动,停止时Ml、M2同时停止。试画出其电气电路图。

17. 两台三相笼型异步电动机Ml、M2,要求既可实现M1、M2的分别起动和停止,又可实现两台电机同时停止。试画出其电气电路图。

18. 分析图2-13 QX4系列自动星形一三角形起动器电路,并阐明每对触头作用。 19. 分析图2-14 XJ01系列自耦变压器减压起动电路工作原理。 20. 分析图2-15电路的工作原理。

21. 在图2-16电动机单向反接制动电路中,若速度继电器触头接错,将发生什么结果?为什么? 22. 分析图2-17电动机可逆运行反接制动控制电路中各电器触头的作用,并分析电路工作原理。 23. 对于按速度原则即用速度继电器控制的电动机反接制动,若发生反接制动效果差,是何原因?应如何调整?

24. 分析图2-18电路各电器触头的作用,并分析电路工作原理。 25. 分析图2-19电路各电器触头的作用,并分析电路工作原理。 26. 分析图2-22电路各电器触头的作用,并分析电路工作原理。 27. 分析图2-23电路工作原理。

28. 为何三相异步电动机变频调速时要求U1/f1=常数?

29. 交一直一交变频器由哪三部分组成?简述三相逆变电路工作原理。 30. 简述脉宽调制器基本工作原理。 31. 分析图2-38电路工作原理。 32. 分析图2-39电路工作原理。 33. 分析图2-40电路工作原理。 34. 分析图2-41电路工作原理。

35. 电动机常用的保护环节有哪些?通常它们各由哪些电器来实现其保护? 36. 笼型异步电动机在什么条件下可采用直接起动方式?

37. 画出带有热继电器过载保护的笼型异步电动机正常运转的控制电路。 38. 画出具有双重互锁的异步电动机正反转控制电路。 39. 习题图1中的电路各有什么错误?应如何改正?

40. 设计一小车运行控制电路,小车由异步电动机拖动。其动作程序如下: (1)小车原位开始前进,到终端后自动停止。

(2)在终端停2min后自动返回原位,如此往复运动。 (3)要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或起动。

41. 在图2-7c电路中,已采用了按钮的机械互锁,为什么还要采用接触器动断触点的电气互锁?如果互锁触点接错了,会出现什么现象?

42. 什么叫反接制动?有何特点?适用于什么场合? 43. 什么叫能耗制动?有何特点?适用于什么场合?

44. 为什么在笼型异步电动机脱离电源后,在定子绕组中通入直流电,电动机能迅速停止?

45. 试设计一带有三个接触器的控制电路,控制要求如下:按下起动按钮后接触器KMl线圈通电,5s后接触器KM2线圈通电,经10s后接触器KM2线圈释放,同时接触器KM3线圈通电,再经15s后,接触器

KMl,KM3线圈均释放。

第二章 参考答案

1. 答:常用的电气控制系统图有:电气原理图、电器布置图、安装接线图。

2. 答:用来表示电路中各电气元件中导电部件的连接关系和工作原理的图叫电气原理图。 绘制电气原理图的原则是:

(1)图中所有元器件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号;

(2)电气原理图主要由主电路和辅助电路组成;主电路用粗线绘制在图面的左侧或上方,控制电路用细实线绘制在图面的右侧或下方;

(3)原理图中直流电源用水平线画出,一般直流电源的正极画在图面上方,负极画在图面的下方;三相交流电源线集中画在图面上方,相序自上而下依L1、L2、L3排列,中性线(N线)和保护接地线(PE线)排在相线之下;主电路垂直于电源线画出,控制电路与信号电路垂直在两条水平电源线之间;耗电元件直接与下方水平电源线相接,控制触头接在上方电源水平线与耗电元器件之间;

(4)原理图中各电气元件均不画出实际外形,只画出其带电部件,同一电气元件上的不同带电部件是按电路图中的连接关系画出在表示名称的文字符号之后加上数字序号,以示区别;

(5)原理图中各元器件触头状态均按没有外力作用或未通电时触头的自然状态画出,当触头的图形符号垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制,当当触头的图形符号水平放置时,以“上闭下开”原则绘制;

(6)原理图按功能布置,即同一功能的电气元件集中在一起,尽可能按动作顺序从上到下或从左到右的原则绘制;

(7)电路图中,对于需要测试和拆接的外部引线端子采用“空心圆”表示,有直接电联系的导线连接点用“实心圆”表示,无直接电联系的导线交叉点不画黑圆点,但在电气图中线条的交叉;

(8)原理图的绘制要层次分明,各电气元件及触头的安排要合理,既要做到所用元件、触头最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节省连接导线及安装、维护方便。 3. 答:(1)定义:略 (2)电器元件的布置原则:

1. 体积大和较重的电器元件应装在元件安装板的下方,发热元件应装在上方; 2. 强弱电分开,弱电应屏蔽;

3. 需经常维护、检修、调整的元件的安装位置不宜过高; 4. 布置应整齐、美观、对称; 5. 元件之间应留有一定间距。

4. 答:表示项目相对位置、项目代号、端子号、导线号、导线型号、导线截面等内容的图形称为电气接线图。

电气接线图的绘制原则是:

(1)各电气元件均按实际安装位置绘出,元器件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制;