好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

罗托克中文说明书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LC 设定关阀限位 注:也可先设定开限位[LO]。

50

P? PC Ir

Ic

Cr C1 C2 C3 tC tO LC LO

50 注:在检查方式下,关阀限位的设定[LC]不出现。

LO 设定开阀限位

[LC] 功能的显示

50

P?

PC Ir

Ic

关闭限位

Cr 手动将阀门转至全关,可向开阀方向旋转手轮最多一圈。

C1 C2 C3

键。

两个黑色线条闪烁,全关指示

tC tO 灯点亮,说明关闭限位已被设 定。

LC LO

键。

50

检查关阀限位,可将手轮向打 开方向旋转一圈,此时黄色指注:在检查方式下,开阀限位示灯应点亮,关阀指示灯应熄的设定[LO]不出现。

灭。将手轮向关闭方向旋转一圈,此时关闭指示灯应点亮,黄色指示灯应熄灭。

27

[LO] 功能的显示

打开限位

手动将阀门转至全开位置,可向关阀方向旋转手轮最多一圈。

键 。

两个黑色线条闪烁,全开指示灯点亮,说明打开限位已被设定。

键。

此时应出现全开符号(见图4.1)。

返回阀位指示 50

P?

PC Ir Ic Cr C1

C2 C3 tC

tO LC

LO 50

如果按上述设定过程进行设定,阀位显示将指示执行器在全开位置。

将红色旋钮转至选择远程控制位置,可退出设定程序,然后再选择所需要的控制方式:就地、停止或远程。

在正确的设定完成后,才可安全地进行电动操作。

28

IrDA

通讯 手机

触点功能

50 P? PC Ir Cr 触点S1 初级功能 触点S2 触点S3 触点S4

Ic

值 触点方式

r1 r1 r3 r4

r1 r2 r3 r4

r1 r2 r3 r4

ESD超越 联锁

就地控制

保持

两线控制

两线控制

外部联锁

条件控制

力矩开关 旁路

控制方式 A1 的设定

附加 指示触点

ESD 可使用

ESD 方向

A2

ESD 触点方式

A3 A4 A5 A6

A7

A8 A9 At

备选选项 OE OI OF Od OP OJ Or OS

备选功能 - 如果安装了OE、OF、OP或OJ功能卡,并选项为“ON”,其相应的设定屏幕将插入此位置。

CPT 远程 远程 比例控制 控制源 总线系统 中断 计时器 设定器 控制 电源掉电 禁止操作

帮助屏幕 初始选项

H1 d1

H2 d2

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

返回阀位显示 29

图 30 二级设定功能

9 二级设定功能

二级功能目录

9.1 进入二级设定 9.2 指示触点S1、S2、S3和S4 9.3 控制方式的设定 9.4 备选的附加指示触点 S5 - S8 9.5 备选的CPT(电流阀位变送器) 9.6 备选的Folomatic(比例远程控制) 9.7 远程控制源 9.8 备选的Pakscan(双线控制系统) 9.9 备选的Modbus(总线) 9.10 备选的Profibus DP(总线) 9.11 总线系统定位控制的设定 9.12 备选的中断计时器 9.13 使用设定器进行就地控制 9.14 电源掉电禁止操作 9.15 初始(默认)设定 10.1 帮助屏幕显示 10.2

IrDA诊断和组态

页码

在正确完成初级设定后,即可根据控制和指示的需要进行二 30 级设定。 31

33 可按照图30所示,用和键 36 选择任何一个二级功能。 37

38 在执行器接线图中已指示出任 41 何已安装的附加功能。 42

46 备选的红外线控制功能[Or]和 50 电源掉电禁止操作功能[OS]为 54 标准功能。

56 58 58 59 63 68

30

9.1 进入二级设定 为显示二级设定,需按 键至显示[Cr] 。

如果在检查方式下选择进入二级设定,则显示如图31。

如果在设定方式下选择进入二级设定,则显示如图32。 (参见第 7节 )

图 31 图 32

键。

9.2 指示触点S1、S2、S3 和S4 指示触点S1[r1]、S2[r2]、S3[r3]和S4[r4]中的每一个都可设定为下列功能之一:

[CL] 在阀门关闭的限位动作 [OP] 在阀门打开的限位动作 [Po] 中间位置 [tC] 关阀时力矩跳断 [tO] 开阀时力矩跳断 [tt] 任意位置力矩跳断 [tI] 行程中力矩跳断 [dC] 执行器正在关闭 [dO] 执行器正在打开 [d? ] 执行器正在输出旋转 [St ] 电机失速 [bA ] 电池电量不足 [HA] 执行器被手轮操作 [BL ] 闪烁

[LS] 选择就地停止 [OI] 开阀联锁 [CI] 关阀联锁 [IL] 联锁动作 [ES] ESD信号 [LP] 电源掉相 [Lo] 选择就地控制 [rE] 选择远程控制

r 1 触点S1 - 功能 [AA] 执行器报警 * 按或键,直至显示希望的[24] 24V电源故障 功能。 [rr] 电机运行

[UA] 阀门报警 * 按 键。

[Ht] 温度保护跳断 [CA] 控制报警 *

所选择的功能符号闪烁,说明[rP]

继电器状况

已被设定。 S触点形式可设定为常开[NO] 或常闭[NC]。

触点S2、S3和S4的设定方法 与

S1相同。 发货前如无特殊说明,指示触

点的初始设定如下: 触点S1已被设定为 S1 – [CL] 关到位,[no] 在阀门关闭的限位动作 S2 – [OP] 开到位,[no] S3 – [CL] 关到位,[nc]

S4 – [OP] 开到位,[nc]

按 键。

* 触点报警将在与显示屏报警指示图标相同的条件下动作。请参见第5页有关信息。

31

r 1 触点S1 - 值 当S触点功能被设定为[Po]时,则必须设定所需中间位置的数值。

其它触点功能无需设定数值。

此数值可在1%至99%开度范围内进行设定,以1%递增。

按或键,显示所需数值。

键。

所显示的设定值闪烁,说明已被设定。

触点S1的值被设定为

25%开度

按 键。

罗托克中文说明书 

LC设定关阀限位注:也可先设定开限位[LO]。50P?PCIrIcCrC1C2C3tCtOLCLO50注:在检查方式下,关阀限位的设定[LC]不出现。LO设定开阀限位<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
113w13va371emx02t1k0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享