好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安规题库(电气类)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(电气专业)

一、判断题:

1. 《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考

试合格后方可上岗。(√)

2. 发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业,各类作业人员有权

拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√)

3. 大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用具护目眼镜等。(√)

4. 大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。(×) 上风 5. 高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以,室外不得接近故障点8m以。(√) 6. 巡视配电装置进出配电室时必须随手将门关好。(×)锁好 7. 严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√) 8. 雷电时,禁止进行倒闸操作。(√)

9. 工作许可人可以签发工作票。(×)不得

10. 纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√) 11. 每工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√)

12. 工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程

师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√)

13. 工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工围、工作需要等具体情况,增设专人监护

和批准被监护的人数。(√)

14. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一工作票。(×)可以

15. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)(×)不

可以

16. 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即

报告。(√)

17. 进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。(√) 18. 布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√) 19. 一个工作负责人只能发给一工作票。(√)

20. 事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的

工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 21. 延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次 22. 需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√) 23. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√) 24. 实习人员可以担任工作负责人。(×)不能 25. 所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室和室外变电站高压设备区。(√) 26. 专责监护人不得兼做其它工作。(√)

27. 纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每操作票的编号应是唯一的。(√) 28. 每操作票只能填写一个操作任务。(√)

29. 闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√)

30. 机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应

具备电气闭锁功能。(√)

31. 正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用发布命令,发令人

应先和受令人互报。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

.专业DOC.

32. 操作人员对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。(√)

33. 实际操作中一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。(√) 34. 操作过程中应按照操作危险点、安全措施和注意事项的顺序执行。严禁操作项目与检查项一并打“√”,

严禁并项、倒项、越项、添项操作。(√)

35. 操作中途不得换人,操作人、监护人不得做与操作无关的事情。严禁监护人未下令,操作人就开始操

作。(√)

36. 监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。监护人可以动手操作。(×)严禁 37. 操作票保存期应为六个月。(√)

38. 只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标志牌,恢复常设遮栏,并得

到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。(√)

39. 监护人应与操作人一起,结合值班负责人交待的操作任务、危险点、安全措施和注意事项,对操作任

务全过程进行危险点分析。(√)

40. 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或值班调度员报告,弄清问题后方可继续操作,

不得擅自更改操作票,不得已时,可以解除闭锁装置。(×) 不得 41. 将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√) 42. 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×)不可以

43. 工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。

(√) 44. 专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复

工作。(√)

45. 工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定一个人员临时代替,离开前应将工作现场

交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。(×)能胜任的人员

46. 若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票许可人变更新工作负责人,履行变更手续。两个工

作负责人应做好必要的交接。(×) 签发人

47. 各单位应编制填用操作票的具体电气操作任务清单,并明确必须经值长、值班负责人审批的操作任务

清单,以及操作监护等级和相应的操作人、监护人,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。(√)

48. 完成操作任务后,ON-CALL班长必须在值班记录簿做好详细记录。(×)值班负责人

49. 操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人、值长对操作票的操作危险点、安全措施和注意事项及

操作项目分别进行审核并签名。(√)

50. 建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人,但所有安全措施必须事先向有关工作

人员交代清楚。(×) 全体人员

51. 工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前1h向工作许可人申明理由,办理

延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。(×) 2h

52. 工作负责人应由在业务技术和组织能力上均能胜任工作任务,并能保证工作安全和质量的人员担任。

(√)

53. 在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须办理工作票外,还应办理动火工作票。(√) 54. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、

接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。(√)

55. 新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,

并履行工作许可手续。(√)

56. 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交待工作容、成员分工、现场安全措施、

带电部位和其它注意事项,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开工。(√)

.专业DOC.

57. 为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。如果填用一份操作票,

每接一次操作指令,应在操作票上用红线标示出应操作围,可以将未下达操作指令的操作容一次模拟完毕。(×) 不得

58. 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,可以用缠绕的方法进行接地或短路。(×) 严禁

59. 每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线与存放位置必须一致。(√) 60. 装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸),应做好记录,交接班时应交待清楚。(√)

61. 在室高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上设置“止步

高压危险”标志牌,并在相邻带电间隔屏前后设置运行标志。(√) 62. 线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定人员的命令执行,严禁约时停、送电。停电时,

必须先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车断路器应拉至检修位置,验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸,线路隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸 线路有人工作”标志牌。(√) 63. 电网调度线路作业时,运行值班负责人应将调度提供的线路停电检修工作容及发电单位安全措施的执

行和拆除情况记入值班日志。(√)

64. 单位部调度线路作业时,生技部负责人必须将停电检修的工作班组数目、工作负责人、工作地点和工

作任务记入值班日志。(×) 运行值班人员

65. 变压器吊芯或吊罩工作,应有专人指挥,制定专项安全、技术、组织措施,审批后执行。(√) 66. 试验现场应装设遮栏或围栏,向设置“止步 高压危险”标志牌,并派人看守。被试设备各端不在同

一地点时,每一端均应派人看守,并设围栏。(×) 向外

67. 高压试验变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

(√)

68. 测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在

测量中禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。(√) 69. 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的安放位置,必须选择适当,保持安全距离,

以免绝缘电阻表引线或引线支持物(触碰)带电部分。(√)

70. 绝缘安全工器具应有设备铭牌和产品许可证、出厂试验合格)证、产品鉴定合格证以及使用说明书、

特种劳动防护用品安全标志,并定期进行检验。(√)

71. 使用绝缘安全工器具的工作人员必须经过培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法。 72. 绝缘安全工器具使用前必须进行外观检查,合格后方可使用。使用中发生异常现象,应立即停止使用。

(√)

73. 使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试

验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口。(√)

74. 绝缘杆表面不应有连续性的磨损痕迹,不应潮湿,不得有油污,末端杆及首端杆堵头不应破损。必须

按电流大小选用有效绝缘长度的绝缘杆。(×)电压 75. 触电急救救护原则是:迅速、就地、准确、坚持。(√)

76. 遇到有人触电情况,在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员,以免救护者同时触电。在脱离

电源的过程中,救护人员要注意保护自身安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。(√)

77. 如发现有电时,救护人员应做好安全措施如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃以接近触电者后,才可以接

近以断线点为中心的8m~10m的围,以防止跨步电压伤人。救护人员将触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8m~10m以外,再开始心肺复急救。(√)

78. 在进行操作任务的实际操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。

(√)

79. 检查电气设备设备操作后的位置时,应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可能通过设备机

械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有一个及以上指示已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。(×)两个

.专业DOC.

80. 全部操作项目完成后,应全面复查被(操作设备)的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。

监护人在操作票的“∫”号上盖“已执行”章,并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人,值班负责人向值长汇报操作任务已完成。(√)

81. 任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√) 82. 允许在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。(×)禁止

83. 在电气设备上工作保证安全的技术措施进行验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修

设备进出线各侧一相分别验电。(×)各相 84. 表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。

(√) 85. 检修母线时,可以只装设一组接地线或合一组接地开关(接地刀闸)。(×) 检修长度在10m及以

下的母线时 86. 装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。(√)

87. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁

止合闸 有人工作”的标志牌。(√) 88. 如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸 线

路有人工作”标志牌,标志牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。(√) 89. 部分停电的工作,所设临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并设置

“禁止合闸 有人工作”标志牌。(×) 止步 高压危险 90. 高压开关柜手车断路器拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启。对封闭档板进行活动试验需要

开启时,工作人员与带电部位的必须保持安全距离。(√) 91. 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步 高压危险”

标志牌,标志牌必须朝向围栏外面。(×)里面 92. 检修工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标志牌。(×)严禁工作人员在工作中 93. 线路检修工作结束时,工作人员已全部撤离线路后,即可下令拆除发电单位的安全措施,向线路送电。

(×)

94. 检修发电机、高压电动机应填用第一种工作票。(√)

95. 在同一机组、同一电压等级的几个电动机上依次工作时,不允许填用一工作票。(×) 可以 96. 转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。(√)

97. 允许在转动着的发电机定子回路和与其直接连接的设备回路上的工作。(×)禁止 98. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300

mm以上的绝缘柄。(√)

99. 发电机抽穿转子,更换定、转子线棒,拆装转子护环、滑环的工作应进行全面的危险点分析,制定专

项安全、技术、组织措施,审批后执行。(√)

100.更换发电机定、转子线棒工作,打槽楔时应采取措施防止误伤铁芯;焊接绕组接头必须做好隔离防护

措施,防止烤坏绕组主绝缘;引出线包绝缘时严禁烟火,操作人员应使用必要的防护用品,并有人监护。(√)

101.拆装发电机转子护环、滑环工作,采用气焊加热时应由有经验的人员操作,均匀加热。工作人员应戴

手套,防止烫伤。作业现场应设独立作业区,设置消防器材,并有人监护,禁止无关人员入。(√) 102.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固可靠的护罩。(√) 103.电动机的外壳均应接地。允许在运转中的电动机的接地线上进行工作。(×)禁止 104.在运行中的变压器取变压器油样,允许一人操作。(×) 必须一人操作,一人监护。

105.大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,储油和油处理现场应配备足够可靠的消防器材,制定明确的

消防责任制;场地应平整、清洁,远离电缆沟,10m围不得有火种及易燃易爆物品。(√)

.专业DOC.

106.焊接变压器附件,应放尽残油,运至安全地点,严格按照注油容器焊接工作要求进行。(√) 107.焊接变压器引线,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。(√)

108.调整、检修断路器(开关)设备及传动装置,必须采取可靠措施防止开关意外脱扣,作业人员应避开

可动部分的动作空间。(√)

109.液压、气动及弹簧操作机构,可以在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。(×)严禁 110.放松或拉紧断路器(开关)的返回弹簧及自动释放机构弹簧,应使用专用工具,不得快速释放。(√) 111.调整断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子,爬梯可以搭在绝缘子

上。(×)禁止

112.低压配电装置停电更换熔断器(保险)后,恢复操作时,应戴绝缘手套和防护眼镜。(√)

113.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。使用有绝缘柄的

工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和穿长袖衣工作,设专人监护。(√) 114.蓄电池核对性放电应使用专用放电仪,并将裸露的放电电阻丝用围栏隔离。禁止人员用手触摸。(√) 115.挖掘电缆工作,地下管线较为复杂的,应执行会签单制度(或履行会签确认手续),由相关专业人员

现场确认并交代注意事项,必要时应有相关专业人员现场监护。挖掘前,工作负责人应向挖掘人员交待清楚安全注意事项。挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续工作。(√) 116.继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,

不论与本身工作是否有关,均应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起的,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。(√) 117.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护工作前应做好准备,了

解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际。(√)

118.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护现场工作开始前,应查

对已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还应看清设备名称,严防走错位置。(√)

119.继电保护、安全自动装置、仪表、计算机监控、通信等二次回路的检修与维护检修人员现场工作如需

拔插卡件时,应将设备停电。禁止带电拔插卡件,拔插卡件和其它工作时,还应做好防止静电损坏卡件芯片的措施。(√)

120.电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路可靠断开外,

还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关(刀闸)。(√)

121.试验用隔离开关(刀闸)或快速小开关必须完好,容量合适,防止总电源越级跳闸或熔丝熔断,需好

时可从运行设备上直接取试验电源。试验接线应经第二人复查后,方可通电。 (×)禁止 122.高压试验应填用第一种工作票。(√)

123.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许

可。(√)

124.在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二工作票,之前已发出的检修工作票

应收回,如试验过程中需要检修配合,应将配合工作容和人员填写在高压试验工作票中。(√) 125. 高压试验如加压部分与检修部分之间的断开点按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地

短路线时,仍禁在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应设置“止步 高压危险”标志牌,并设专人监护。(×)可在

126.高压试验中未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验

结束时,应先用带放电电阻的接地操作棒放电数次,然后再直接对地短路放电。(√)

127.高压试验试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复到试验前的

状态,经试验负责人复查后,清理现场。(√)

128.高压试验中特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经单位主管生产的领导(总工程师)批准。

(√)

129.升压站(变电站)发生系统接地故障时,允许进行接地网接地电阻的测量。(×)禁止

.专业DOC.

130.除使用特殊仪器外,所有使用携带式仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的低压侧进行。

(√)

131.电流表、电流互感器及其它测量仪表的接线和拆卸,需要断开高压回路者,应将此回路所连接的设备

和仪器全部停电后,方可进行。 (√)

132.电压表、携带式电压互感器和其它高压测量仪器的接线和拆卸无须断开高压回路者,可以带电工作,

但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防接地和短路。必要时用绝缘物加以固定。(√)

133.使用电压互感器进行测量工作时,先应将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和防护眼镜,穿绝缘靴或站在绝缘垫上,并应有专人监护。(√) 134.高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以,室外不得接近故障点8m以。(√) 135.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√) 136.工作许可人可以签发工作票。(×) 不得

137.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√) 138.每工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√)

139.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√)

140.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一工作票。(×)可以 141.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)。(×)禁止

142.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。(√)

143.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√)

144.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 145.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次 146.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√) 147.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√) 148.实习人员可以担任工作负责人。(×) 不能 149.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室和室外变电站高压设备区。(√) 150.专责监护人不得兼做其它工作。(√)

151.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每操作票的编号应是唯一的。(√) 152.每操作票只能填写一个操作任务。(√)

153.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√)

154.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。(√)

155.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用发布命令,发令人应先和受令人互报。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

156.操作人员对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。(√)

157.实际操作中一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。(√) 158.操作过程中应按照操作危险点、安全措施和注意事项的顺序执行。严禁操作项目与检查项一并打“√”,严禁并项、倒项、越项、添项操作。(√)

159.操作中途不得换人,操作人、监护人不得做与操作无关的事情。严禁监护人未下令,操作人就开始操作。(√)

.专业DOC.

160.监护人应自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。监护人可以动手操作。(×) 严禁监护人

160.只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标志牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。(√)

162.监护人应与操作人一起,结合值班负责人交待的操作任务、危险点、安全措施和注意事项,对操作任务全过程进行危险点分析。(√)

163.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人或值班调度员报告,弄清问题后方可继续操作,不得擅自更改操作票,不得已时,可以解除闭锁装置。(×) 不得随意

164.各单位应编制填用操作票的具体电气操作任务清单,并明确必须经值长、值班负责人审批的操作任务清单,以及操作监护等级和相应的操作人、监护人,经主管生产的领导(总工程师)批准后,书面通知有关工作岗位。(√)

165.完成操作任务后,ON-CALL班长必须在值班记录簿做好详细记录。(×) 值班负责人

166.操作票应由操作人填写,监护人和值班负责人、值长对操作票的操作危险点、安全措施和注意事项及操作项目分别进行审核并签名。(√)

167.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人,但所有安全措施必须事先向有关工作人员交代清楚。(×) 全体工作人员

168.工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前1h向工作许可人申明理由,办理延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。(×) 2h

169.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。(√)

170.新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。(√)

171.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交待工作容、成员分工、现场安全措施、带电部位和其它注意事项,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开工。(√) 172.为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。如果填用一份操作票,每接一次操作指令,应在操作票上用红线标示出应操作围,可以将未下达操作指令的操作容一次模拟完毕。(×) 不得

173.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,可以用缠绕的方法进行接地或短路。(×) 禁止

174。每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线与存放位置必须一致。(√) 175.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸),应做好记录,交接班时应交待清楚。(√)

176.在室高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上设置“止步 高压危险”标志牌,并在相邻带电间隔屏前后设置运行标志。(√)

177.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。(√)

178.使用绝缘安全工器具的工作人员必须经过培训,了解其结构和性能,熟练掌握使用方法。 179.绝缘安全工器具使用前必须进行外观检查,合格后方可使用。使用中发生异常现象,应立即停止使用。(√)

180.使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口。(√)

181.绝缘杆表面不应有连续性的磨损痕迹,不应潮湿,不得有油污,末端杆及首端杆堵头不应破损。必须按电流大小选用有效绝缘长度的绝缘杆。(×) 电压大小 182.触电急救救护原则是:迅速、就地、准确、坚持。(√)

183.遇到有人触电情况,在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及伤员,以免救护者同时触电。在脱离电源的过程中,救护人员要注意保护自身安全。如触电者处于高处,应采取相应措施,防止该伤员脱离电源后自高处坠落形成复合伤。(√)

.专业DOC.

184.在进行操作任务的实际操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。(√)

185.检查电气设备设备操作后的位置时,应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可能通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有一个及以上指示已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。(×) 两个

186.全部操作项目完成后,应全面复查被(操作设备)的状态、表计及信号指示等是否正常、有无漏项等。监护人在操作票的“∫”号上盖“已执行”章,并在操作票上记录操作终了时间后交值班负责人,值班负责人向值长汇报操作任务已完成。(√)

187.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。(√) 188.允许在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。(×) 禁止

189.在电气设备上工作保证安全的技术措施进行验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线各侧一相分别验电。(×)各相

190.表示设备断开、允许进入间隔的信号和经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在该设备上工作。(√)

192.装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。(√)

193.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁止合闸 有人工作”的标志牌。(√)

194.如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止合闸 线路有人工作”标志牌,标志牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。(√)

195.部分停电的工作,所设临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并设置“禁止合闸 有人工作”标志牌。(×) 止步 高压危险

196.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,围栏上设置适当数量的“止步 高压危险”标志牌,标志牌必须朝向围栏外面。(×) 里面

197.检修工作人员在工作中可以移动或拆除遮栏、接地线和标志牌。(×)严禁工作人员在工作中 198.外来参观、采访、学习等人员进入生产现场前,应告知现场安全注意事项,并在有关人员陪同下方可进入现场。(√)

199.生产厂房外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板;盖板上的把手不得高于盖板平面,在一些较大的孔、洞口上还应加装部分横梁以增加盖板的承受力。(√) 200.厂房设备、材料、工器具的放置应整齐、有序,标识清楚,符合定置管理要求。(√) 201.清扫、擦拭运转中设备的固定部分时,可以戴手套或把抹布缠在手上使用。(×) 不准

202、锯电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用带铁柄的接地铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶铁柄的人应戴绝缘手套,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。( X )木柄 203、升压站(变电站)发生系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。( V )

204、测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有 200mm 以上的绝缘柄。( X )300mm

205、在二次设备盘柜上进行钻孔等工作时,应停电进行。钻孔时应采取防止附近运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂时停用。( V )

206、继电保护及安全自动装置做传动试验或一次通电时,应通知运行值班人员和有关人员,并由工作负责人或其指派人员到现场监视,将试验相关的工作票押回后方可进行。(V )

207、未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应先用带放电电阻的接地操作棒放电一次,然后再直接对地短路放电。( X )数次

.专业DOC.

208、试验现场应装设遮栏或围栏,向悬挂“止步 高压危险”标志牌,并派人看守。被试设备各端不在同一地点时,每一端均应派人看守,并设围栏。( X )向外

209、使用绝缘手套前应先检查有无漏气、发黏、老化、裂纹等现象,对其绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。使用时应将上衣袖口套入手套筒口。( V )

4

210、从SF6气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶压力降至9.8×10Pa(1个大气压)时,即停止引出气体,并关紧气瓶阀门,戴上瓶帽,防止气体泄漏。(V )

212、大风天气需要巡视室外高压设备时,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。( X )上风

213、临时电源线一般应架空布置,室架空高度大于2.5m,室外大于6m,跨越道路时大于8m。( X)4m 6m 214、临时电源线若需放在地面上,应做好防止碾压的措施;对埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志,电缆埋地深度不应小于0.3m,穿越公路时应加设防护套管。( X )0.7

215、需要变更工作班成员时,须经工作票许可人同意。需要变更工作负责人时,原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,在工作票“工作负责人变更”栏填写离去和变更后新的工作负责人、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。( X )负责人

216、禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点 。( V )

217、雷电时,可以在室外变电所和室的架空引线上进行检修和试验,但应做好相关的安全措施。( X )禁止

218、动力试验是在起重设备经过静力试验证明机械结构良好后进行。试验方法是将超过最大工作荷重量的15%的负荷悬吊于钩上,然后往复升降数次,并以同样负荷试验其运动部分和行程自动限制器。如一切正常,即可投入运行。( X )10

219、起重设备中所用的吊钩和吊环,应用锻成的或钢板铆成,也可以使用铸成的或用钢条弯成的。有裂纹或显著变形的不准使用,也不准在吊钩上焊补或在受力部位钻孔。( X )不可以

220、创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。( V ) 221、伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫出血点上方,使血流中断。( V ) 222、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。( X )100

223、触电伤员在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次呼吸和心跳是否恢复,每次判定的时间均不得超过15秒。( V )

224、手持式电动工具分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,其中I类工具带电零件与外壳绝缘电阻不小于7MΩ;II类工具

带电零件与外壳绝缘电阻不小于2MΩ;III类工具带电零件与外壳绝缘电阻不小于7MΩ。( X )2、7.1 225、使用伸缩梯时伸缩梯至少重叠3个横杆。( V )

226、生产现场装设临时电源,其选择的保险应为所需容量(额定电流)4倍,不能太大。(X )2-3倍 227、常用灭火器的压力指示表针指向红色区域时表示灭火器压力正常﹐可以使用。( X )绿色 228. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰根部喷射,效果最好。( V )

229.生产现场装设临时电源线时应使用有双重绝缘的软皮线,也可使用交织线、护套线、二次电缆。临时电源线尽可能使用完整的电缆,若需延长时,连接点应做好防漏电、触电措施。( X )禁止 二、单项选择题。

1. 在高度不足2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动工具等,

应采用(A )及以下安全电压。 A、36V B、24V C、12V

2. 设备不停电时的安全距离为:20-- 35KV为(C)。

A、0.35米; B、0.7米; C、1.0米

3. 防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;

短时间退出防误闭锁装置时,需经(A)批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、值长; B、运行部主任; C、生技部主任

.专业DOC.

4. 若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由(A)变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体

被监护人员。

A、工作负责人 B、工作签发人 C、工作许可人 5. 已结束的工作票,保存期应为(A)月。

A、六个 B、三个 C、一年

6. 操作票上有其它个别错、漏字需要修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,在修改处加盖(B )

章。每操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。 A、签发人 B、修改人 C、许可人 7. 工作人员不得擅自扩大工作容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期限,

且不需要变更或增加安全措施的,应经工作票( A )同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和(工作容)后,方可扩大工作容。

A、 签发人 B、生技主任 C、安监主任 D、运行主任

8. 在做电气设备检修的安全措施时,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备( C )。

A、接地 B、三相短路 C、接地并三相短路 D、隔离

9. 高压回路上的工作[如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触],需要拆

除全部或部分接地线后方能进行工作者,如:一、拆除一相接地线;二、拆除接地线,保留短路线;三、将接地线全部拆除或拉开接地开关(接地刀闸),上述工作必须征得( D )的许可(根据调度员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),必须征得值班调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人 B、工作签发人 C、工作许可人 D、运行值班负责人

10. 使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由( B )进行。测量用的导线,应使用(绝缘导线),其端部

应有(绝缘套)。

A、一人 B、两人 C、三人 D、两人以上

11. 绝缘隔板只允许在( B )及以下电压的电气设备上使用。

A、10KV B、35KV C、110KV D、400V

12. 填用第一种工作票的工作为:一、高压设备上工作需要( A ) ;二、高压室的二次接线和照明等回

路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。三、其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

A.全部停电或部分停电者 B.部分停电者 C.全部停电者

13. 配电室门应向(A)开启,必须能够在无钥匙的情况下从部打开。相邻配电室室连通门应选用双向自

由门,且不应上锁。 A.外 B.里

14. 在高压设备上工作,应至少由( B )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、1人 B、2人 C、3人

15. 第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员。可直接送达或通过网络传送。当日消除缺陷的工作

票应在开工前(A)交人给运行值班人员。 A、1h B、2h C、3h

16. 工作负责人(监护人)在全部停电时,( A)参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,

人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。 A、可以 B、不可以

17. 使用携带式仪器在高压回路上进行工作时,需要高压设备停电或做安全措施的,应填用(A )工作票,

并至少由两人进行。 A、第一种 B、第二种

18. 遇有雷电、雨雪和(B)以上大风时应停止室外电气设备高压试验。 A、五级 B、六级 C、七级

.专业DOC.

19. 预计抢修工作时间超过( A)小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天

白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。 A、4 B、5 C、6

20. 在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备(B)

m以的围使用无线通信工具,如对讲机、移动等 A、2 B、3 C、4

21. 第一、二种工作票的有效时间,以(B )的检修期为限。 A、计划 B、批准 C、实际

22. 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的( B)接地。

A、工作 B、保护 C、短路

23. 工作尚未全部终结,而需送电试验电动机时,应收回( B )工作票并通知相关检修人员后,方可送

电。

A、部分 B、全部 C、有关

24. 高压试验工作人员在全部加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,( A )

应穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

A、操作人 B、工作负责人 C、监护人员

25. 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,要先确认线路是否无电,确认线路已经无电时,才可在

触电者离开触电导线后立即( B )进行急救。 A、送医院 B、就地 C、请医生 26. 高压试验加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的初始状态均正确无误,

通知有关人员离开被试设备,并取得( C )许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 A、签发人 B、值长 C、试验负责人

27. 禁止使用不合格的绝缘安全工器具。不合格的绝缘安全工器具应报废,并应( A )。

A、销毁 B、退回物供 C、交安监部

28. 在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,设置“止步 高压危险”标志牌。此项标

志牌在( B )的监护下,由工作人员设置。

A、工作票负责人 B、运行值班人员 C、许可人

29. SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂

事故时,应(B )处理,并用丙酮等擦拭干净。 A、立即 B、停电 C、带电

30.继电保护装置、安全自动装置及仪表二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应(A ),临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。有变动的设备标识应立即修改正确。 A、拆除 B、包扎 C、剪掉

31.设备不停电时的安全距离为:20-- 35KV为(C)。

A、0.35米; B、0.7米; C、1.0米

32.防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间退出防误闭锁装置时,需经(A)批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、值长; B、运行部主任; C、生技部主任

33.若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由(A)变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

A、工作负责人 B、工作签发人 C、工作许可人

34.操作票上有其它个别错、漏字需要修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,在修改处加盖(B )章。每操作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。

A、签发人 B、修改人 C、许可人

.专业DOC.

35.工作人员不得擅自扩大工作容。确需扩大工作任务时,若新增工作任务的检修期限在工作票批准期限,且不需要变更或增加安全措施的,应经工作票( A )同意,由工作负责人通过工作许可人许可,按照要求在工作票上增填工作地点和(工作容)后,方可扩大工作容。

A、签发人 B、生技主任 C、安监主任 D、运行主任

36.在做电气设备检修的安全措施时,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备( C )。

A、接地 B、三相短路 C、接地并三相短路 D、隔离

37.高压回路上的工作[如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触],需要拆除全部或部分接地线后方能进行工作者,如:一、拆除一相接地线;二、拆除接地线,保留短路线;三、将接地线全部拆除或拉开接地开关(接地刀闸),上述工作必须征得( D )的许可(根据调度员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),必须征得值班调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人 B、工作签发人 C、工作许可人 D、运行值班负责人

38.使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘,应由( B )进行。测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

A、一人 B、两人 C、三人 D、两人以上 39.绝缘隔板只允许在( B )及以下电压的电气设备上使用。

A、10KV B、35KV C、110KV D、400V

40.填用第一种工作票的工作为:一、高压设备上工作需要( A ) ;二、高压室的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。三、其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.全部停电或部分停电者 B.部分停电者 C.全部停电者

41.配电室门应向(A)开启,必须能够在无钥匙的情况下从部打开。相邻配电室室连通门应选用双向自由门,且不应上锁。

A.外 B.里

42.第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员。可直接送达或通过网络传送。当日消除缺陷的工作票应在开工前(A)交人给运行值班人员。 A、1h B、2h C、3h

43.工作负责人(监护人)在全部停电时,( A)参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作。 A、可以 B、不可以

44.使用携带式仪器在高压回路上进行工作时,需要高压设备停电或做安全措施的,应填用(A )工作票,并至少由两人进行。

A、第一种 B、第二种

45.遇有雷电、雨雪和(B)以上大风时应停止室外电气设备高压试验。 A、五级 B、六级 C、七级

46.预计抢修工作时间超过( A)小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。 A、4 B、5 C、6

47.在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备(B)m以的围使用无线通信工具,如对讲机、移动等 A、2 B、3 C、4

48.第一、二种工作票的有效时间,以(B )的检修期为限。 A、计划 B、批准 C、实际

49.所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的( B)接地。

A、工作 B、保护 C、短路

50.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机时,应收回( B )工作票并通知相关检修人员后,方可送电。

A、部分 B、全部 C、有关

.专业DOC.

51.如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,要先确认线路是否无电,确认线路已经无电时,才可在触电者离开触电导线后立即( B )进行急救。

A、送医院 B、就地 C、请医生

52.禁止使用不合格的绝缘安全工器具。不合格的绝缘安全工器具应报废,并应( A )。

A、销毁 B、退回物供 C、交安监部

53.SF6设备发生紧急事故时,工作人员应迅速撤离现场,立即开启全部通风系统。发生设备防爆膜破裂事故时,应(B )处理,并用丙酮等擦拭干净。 A、立即 B、停电 C、带电 54.使用安全带时应( A ),挂钩和绳子应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。

A高挂低用 B 低挂高用

55.工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在( B )送交运行值班负责人,由运行值班负责人对工作票全部容进行审查,必要时运行值班负责人填好补充的安全措施,确认正确后填上收到工作票时间,并在接票人处签名。

A开工前 B开工前一小时 C开工后

56.工作任务不能按批准时间完成时,工作负责人应在批准结束时间前( B )向工作许可人申明理由,办理延期手续。两天及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。 A 1小时 B 2小时 C一天

57.操作票、工作票以及动火工作票保存期为( B )个月。 A三 B 六 C十二

58.工作地点始终有人工作时,用于防止外人接近、进入或通过的,应挂“禁止通行,施工现场!”的标志牌,标志牌应朝向( );用于防止工作人员接近周围危险环境的,标志牌应朝向( A )。 A外面、里面 B外面、里面 59、在保护室、电子间等有微机保护、安全自动装置、计算机监控系统运行的地点,不得在距离设备( A )以的围使用无线通信工具,如对讲机、移动等。

A、3m B、4m C、5m D、10m

60、绝缘隔板和绝缘罩应完整,表面洁净、端面无分层或开裂。绝缘隔板只允许在( B )kV及以下电压的电气设备上使用。用于10kV电压等级时,厚度应不小于( D )mm。

A、10 B、35 C、110 D、3 E、4 F、5

61、大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,储油和油处理现场应配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;场地应平整、清洁,远离电缆沟,( B )围不得有火种及易燃易爆物品。

A、5m B、10m C、15m D、20m

62、在高度不足2.5m的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动工具等,应采用( C )及以下安全电压。

A、12V B、24V C、36V D、48V

63、防误闭锁装置不准随意退出运行,停用防误闭锁装置时,应经单位主管生产的领导(总工程师)批准;短时间退出防误闭锁装置时,需经(D )批准,并应按程序尽快投入运行。防误闭锁装置的投停均应做好记录。

A、运行部主任; B、生技部主任; C、安监部主任 D、值长

64、在带电的电压互感器或电流互感器二次回路上工作时,应做好安全措施,严禁电压互感器二次侧( D )、电流互感器二次侧( A )

A. 开路 B.短路或接地

65、停电拉闸操作必须按照( C )的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 A. 负荷侧隔离开关(刀闸)--断路器(开关--母线侧隔离开关(刀闸)

B. 母线侧隔离开关(刀闸)--断路器(开关)--负荷侧隔离开关(刀闸) C. 断路器(开关)--负荷侧隔离开关(刀闸)--母线侧隔离开关(刀闸)

.专业DOC.

D. 断路器(开关)--母线侧隔离开关(刀闸)--负荷侧隔离开关(刀闸)

66、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时必须保持通风系统在运行状态,并避免SF6气体漏泄到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过( A )。

A、1000ppm B、1500ppm C、2000ppm

67、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作前,除进行必要的通风外,还应检测含氧量( C )和SF6气体含量,合格后方准进行。

A、不低于18.5% B、不低于19% C、不低于19.5%

68、设备解体检修前,必须对SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员应根据需要着装并配戴防毒面具。打开设备封盖后,检修人员应暂离现场( B )。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具和防护手套。

A、15 min B、30min C、60 min

69、在金属容器工作时,应使用24V以下的电气工具,否则应使用戴绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于( B )mA、动作时间不大于( D )S的剩余电流动作保护器,且应设专人在外不间断的监护。剩余电流动作保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。

A、 10 B、15 C、30 D、0.1 E、0.2 F、0.5

70、长期停用或新领用的电动工具应用500V的绝缘电阻表测量电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( B )MΩ,应进行维修处理。

A、 1 B、 2 C、5 D、7

71、使用防毒面具时,空气中氧气浓度不得低于( C )%,过滤剂失去过滤作用时,应及时更换。

A、18.5% B、19% C、19.5%

72、电气工具和用具应由专人保管,( A )须由电气试验部门进行检验。不合格的电气工具和用具不准存放在生产现场。

A、 半年 B、1年 C、2年

73、一级动火工作的过程中,应每隔( B)min测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。 A、 10 B、15 C、30

74、一级动火工作票应提前办理。一级动火工作票的有效期为( B ),二级动火工作票的有效期为( D )。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 A、 12h B、24h C、48h D、72h

75、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月 )进行静荷重试验;试验荷重为225公斤,试验时间为( A )min,试验后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录,不合格的安全带应及时处理。

A、 5 B、 10 C、 15

76、 工作人员工作中正常活动与带电设备距离为10KV( A ),110KV( ),220KV( )。 A. 0.35米;1.5米;3.0米; B. 0.3米;1.5米;3.0米;

C. 0.35米;1.5米;2.5米; D. 0.35米;2米;3.0米;

77、 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修( B)及以下的母线,可以只装设一组接地线。

A. 5M B. 10M C. 15M

78、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关( B )。工作中如有特殊情况需变更时,应事先取得对方的同意。

A. 工作票中的容 B. 检修设备的运行结线方式 C. 计划工作时间 79、 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口应设置在室( B )。

A. 底部 B. 顶部 C. 中部

80、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器的(C )进行。 A. 高压侧 B. 中压侧 C. 低压侧

.专业DOC.

81、使用携带型仪器的测量工作,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( B )。

A. 1平方毫米 B. 1.5平方毫米 C. 2平方毫米

82、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在( B )以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。

A. 400mm B. 300mm C. 500mm

83\\低压带电作业断开导线时,应( B )。

A. 先断开地线,后断开火线 B. 先断开火线,后断开地线

84、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器

85、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有( B )及以上的指示或信号已发生对应变化。 A、一个 B、二个 C、三个

86、工作票“检修工作中允许试分合的设备”栏,解锁设备由( A )或( )填写。解锁执行人由值班负责人指定值班人员,在解锁完毕后签名并填写执行时间。

A.工作票签发人或工作负责人 B.工作负责人或工作许可人 C. 工作票签发人或工作许可人 87、装设接地线必须先接(B ),后接( A ),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 A .导体端 B .接地端

88、在进行转换负荷或解列操作时,操作票“操作项目”应填写检查( C)的项目。

A. 无功分配情况 B.有功分配情况 C. 负荷分配情况

89、不属于由检修人员执行的安全措施是( C)。

A.管道加装堵头 B.防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施 C. 关闭阀门 D.检修工作需掀开的孔洞盖板,周围应加围栏或围绳

90、检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得( B )许可并在检修工作盘把手上采取防误操作措施后,可拉合检修开关。 A.工作票负责人 B.值班人员 C.工作票签发人

91、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应( D )

A、将二次回路断开; B、取下一次熔断器或断开刀闸; C、派人看守一次侧; D、同时做A、B两项。

92、变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分(B )。

A. 对地放电 B. 短路接地 C. 降压短路

93、在低压电动机和照明回路上工作可用(C )方式,但需二人进行。 A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 口头联系

94、高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者如:拆除一相接地线等必须征得( C )的许可,方可进行。

A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 值班员

95、高压设备发生接地时,室不得接近故障点( D )以,室外不得接近故障点( C )以。进入上述围人员必须穿绝缘靴接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。

A. 6M B. 10M C. 8M D 、4M

.专业DOC.

96、工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上,运行中变压器的梯子上,应悬挂( A)标示牌。

A、禁止攀登,高压危险! B、止步,高压危险! C、从此上下! D、设备在运行中!

97、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按( C )执行。 A. 工作票的要求 B. 当时正值的命令 C. 调度员的命令

三、多项选择题

1、危险点分析由( )或( )组织,全体工作班成员参加。( A B ) A、工作票签发人;B、工作负责人 ; C、工作票许可人; D、车间主任

2、工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾。工作人员进入生产现场禁止( )。辫子、长发必须盘在帽。从事接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。(ABCDE) A、裙子;B、短裤;C、拖鞋;D、凉鞋;E、高跟鞋;F、皮鞋 3、在电气设备上工作保证安全的组织措施有: (ABCDE)

A、工作票制度;B、工作许可制度;C、工作监护制度;D、工作间断、转移和终结制度;E、操作票制度;F、停电制度

4、不填用工作票的事故抢修工作,工作许可人应将工作负责人、采取的( ABC )以及处理情况记入值班记录簿。

A、安全措施 B、工作开始时间 C、工作结束时间 5、电气操作可不填用操作票的有:( A B C D )

A、事故处理; B、断、合开关的单一操作;

C、拉开单一的接地开关(接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组接地线。 D、单一保护压板(连接片)的投停。

6、工作许可人应将工作票的(A B C D)记入值班记录簿及工作票登记簿中。

A、编号 B、工作任务 C、工作负责人 D、许可开工时间 E、结束时间 7、下列情况应填用第二种工作票的有:(BCD)

A、检验继电保护、仪表和安全自动装置、计算机监控系统,需将高压设备停电的。

B、继电保护、安全自动装置和仪表及相关二次回路检验工作或在运行中改变定值的工作,无须将高压设备停电的。

C、对接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电保护、安全自动装置及其控制回路,及光纤、载波通道设备上的工作,无须将高压设备停电的。

D、在计算机监控系统进行电气设备的检修工作,无须将高压设备停电的。 8、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:(ABCDE)

A、严禁将电流互感器二次侧开路。

B、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。 C、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

D、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,除永久接地点外严禁回路第二点接地。 E、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 9、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:(ABCD)

A、严格防止短路或接地。

.专业DOC.

B、应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护、安全自动装置。 C、接临时负荷,必须装有专用的隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)或快速小开关。 D、工作时应有专人监护,严禁将回路永久接地点断开。 10、高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源:(ABC)

A、立即通知有关供电单位或用户停电。

B、戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用适合该电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。 C、抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出金属线后,要迅速离开接地的金属线8M以外或双腿并拢站立,以防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。

11、工作票签发人必须具备的条件有:(ABCDE) A、熟悉设备系统及设备性能。

B、熟悉本规程、检修制度及运行规程的有关部分。 C、掌握人员安全技术条件。 D、了解检修工艺。 E、经专门考试合格。

F、掌握检修设备情况(如结构、性能等)和与检修设备有关的系统。 12、工作负责人(监护人)应负的安全职责有:(BCDEF)

A、确认工作是否必要和可能。

B、正确安全地组织工作,对工作人员给予必要的指导。

C、工作前对工作班成员交代工作任务及工作的危险点、安全措施和注意事项,督促所有工作班成员在工作票相应栏确认签名;结合实际对工作班成员进行安全思想教育。

D、督促、监护工作班成员遵守《电力安全工作规程》。

E、检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况,是否达到全过程安全检修工作条件,是否符合现场实际。

F、确认工作班成员精神状态是否良好,工作班成员变更是否合适。 13、 检修工作终结前,设备若需送电试运,应遵守的规定(ABCDEF )

A、应履行设备试运申请手续,工作负责人提出试运理由及要求。 B、全体工作人员撤离工作地点。

C、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线、标志牌和检修自理的安全措施,恢复常设遮栏。

D、工作负责人和运行值班人员应进行全面检查,确认符合送电条件后,由运行值班人员进行送电试运。

E、试运后尚需继续工作时,应重新布置安全措施,并履行工作许可手续。 F、如试运后需要改变原工作票安全措施围时,应重新签发新的工作票。 14、《电力安全工作规程》规定,必须填入操作票的项目有(ABCDEF )。

A、应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸)。 B、检查拉合后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地开关(接地刀闸)的位置。 C、验电、装拆接地线、

D、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器。

.专业DOC.

E、切换保护回路和安全自动装置。 F、检验是否确无电压等。

15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时,应由有经验的人员担任,并应遵守的规定有(ABC )

A、注意防止衣服、擦拭材料及随身物件被设备挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽,禁止戴手套,做好防滑等措施。

B、工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫),不得同时接触两极或同时接触一极与接地部分,不能两人同时进行工作,必须一人工作一人监护。

C、应戴耳罩或耳塞,吹清碳粉时,应戴防护眼镜和口罩。

D、应填用第一种工作票,运行值班人员应采取保证安全的的效措施。 16、 低压回路停电检修的安全措施有(ABD)

A、将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其它可靠的断开措施。 B、工作前必须验电。

C、在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止操作 有人工作”标志牌。 D、根据需要采取其他安全措施。

17、盘柜安装时应做好的安全措施有(ABCDE)

A、盘底加垫时不得将手伸入盘底,在狭窄处或单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤人员。 B、安装前应将柜可移动物件固定或取下,柜门应关闭牢固。 C、应有防止盘柜倾倒的措施。

D、安装过程中应对预留孔洞及电缆管口进行临时防护。 E、安装完毕,建筑物的预留孔洞及电缆管口,应做好封堵。 18、低压回路停电检修的安全措施有(ABD)

A、将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器(保险),或采取其它可靠的断开措施。 B、工作前必须验电。

C、在电源断路器(开关)或电源隔离开关(刀闸)操作把手上设置“禁止操作 有人工作”标志牌。 D、根据需要采取其他安全措施。

19、危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织,全体工作班成员参与。危险点分析应从(ABC )等方面考虑,涵盖工作任务的全过程。

A.防止人身伤害 B.设备损坏 C.环境污染 D误操作事故 E火灾事故 20、工作结束前如遇(ABCD )情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续。

A部分检修的设备将加入运行时; B值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时;

C必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时; D检修工作延期一次后仍不能完成,需要继续延期者。 21、值班负责人的安全职责:(ABCDE) A接受工作票; B审查工作的必要性;

C审查工作票所列工作负责人、工作票签发人是否具备资格;

D审查工作任务容是否填写详细、清楚,设备名称和设备编号是否正确,工作地点是否明确; E审查计划工作时间是否超过批准的检修时间; F审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备。

22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应做好下列一般安全措施:( BCDE )

A、严禁将电流互感器二次侧短路或接地。

B、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

.专业DOC.

C、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

D、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,除永久接地点外严禁回路第二点接地。 E、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 23、以下列为双监护操作的操作任务是:( AB )

A、 110kV母线转检修操作; B、#1、#2主变单元的停、送电操作; C、近区609线路转检修操作; D、厂用电系统倒换操作 24、电气操作可不填用操作票的有:( ABCD )

A、事故处理; B、断、合开关的单一操作;

C、拉开单一的接地开关(接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组接地线; D、单一保护压板(连接片)的投停。

25、在电气设备上工作保证安全的组织措施有: ( ABCDE )

A、操作票制度; B、工作票制度; C、工作许可制度; D、工作监护制度; E、工作间断、转移和终结制度; F、停送电制度 26、以下哪些物质的火灾,可用二氧化碳灭火器进行灭火:( ABD )

A.油类; B.可燃液体; C.金属钾 D.精密仪器; E. 电压超过600V带电设备 27、以下哪些物质的火灾,可用泡沫灭火器进行灭火:( ABC ) A.油类; B.可燃液体; C.可燃固体 D.钾 E.钠 28、请指出工作票、操作票在执行中印章使用错误之处:( BCD )

A、电气二种工作票应使用“工作票终结”印章 B、电气倒闸操作票应使用“操作票终结”印章 C、机械工作票应使用“已执行”印章 D、动火工作票应使用“已执行”印章

E、运行保存的电气一种工作票应使用“工作结束”、“工作票终结”印章 29、请指出电气一种工作在执行中的错误之处:( )

A、“已装接地线”栏的接地线编号应由工作负责人填写;

B、为防止触电而需加放的绝缘挡板应填写在“应(已)设遮栏、应(已)挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”栏;

C、“工作地点保留带电部分和补充安全措施”栏由工作许可人填写;

D、在办理工作结束手续之前,运行值班负责人应将工作票上所列安全措施全部恢复; E、在办理工作结束手续以后,运行值班负责即可将停电设备合闸送电。

.专业DOC.

安规题库(电气类)

(电气专业)一、判断题:1.《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考试合格后方可上岗。(√)2.发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0xryf6fti43ibqw7s1xb7s7tu43p3900trx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享