好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

框架剪力墙结构模板施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

荷载计算值 q = 1.2×26.400×0.300+1.4×4.000×0.300=11.184kN/m

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.940cm3 I=26.970cm4

11.18kN/mA 150 600 150B

计算简图

0.1260.377

弯矩图(kN.m)

3.361.680.000.001.683.36

剪力图(kN)

0.0000.232

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为:

N1=0.000kN;N2=5.033kN;N3=5.033kN;N4=0.000kN

最大弯矩 M = 0.377kN.m 最大变形 V = 0.2mm (1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.377×1000×1000/5940 =63.468N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f],取215.00N/mm2;面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算

截面抗剪强度计算值 T=3×3355.0/(2×300.000×2.500)=4.839N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=125.00N/mm;抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.232mm;面板的最大挠度小于600.0/250,满足要求!

4、梁侧模板龙骨的计算

外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取横向支撑钢管传递力。

5.03kN 5.03kN 5.03kN 5.03kN 5.03kN 5.03kN 5.03kN 5.03kNAB 700 700 700

支撑钢管计算简图

0.8380.719

支撑钢管弯矩图(kN.m)

0.0290.487

支撑钢管变形图(mm)

7.677.675.035.032.402.400.002.647.677.670.002.405.035.032.402.642.642.64

支撑钢管剪力图(kN)

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=0.838kN.m 最大变形 vmax=0.487mm 最大支座力 Qmax=12.701kN

抗弯计算强度 f=0.838×106/10160000.0=82.48N/mm2 支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于700.0/150与10mm,满足要求! 5、对拉螺栓的计算

计算公式: N < [N] = fA

其中 N —— 对拉螺栓所受的拉力; A —— 对拉螺栓有效面积 (mm2);

f —— 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2; 对拉螺栓的直径(mm): 12 对拉螺栓有效直径(mm): 10 对拉螺栓有效面积(mm2): A = 76.000 对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 12.920 对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 12.701 对拉螺栓强度验算满足要求! (三)梁模板扣件钢管支撑架计算

模板支架搭设高度为4.550米,基本尺寸为:梁截面 B×D=400mm×900mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=1.20米,立杆的步距 h=1.20米,

图1 梁模板支撑架立面简图

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。集中力大小为 F = 1.2×25.000×0.200×1.000×0.500=3.000kN。

采用的钢管类型为48×3.5。 1、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。

静荷载标准值 q1 = 25.000×1.100×0.400+0.350×0.400=11.140kN/m

活荷载标准值 q2 = (4.000+45.000)×0.400=19.600kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.940cm3 I=26.970cm4 (1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;

[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取215.00N/mm2; M = 0.125ql2 其中 q —— 荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = 0.125×(1.2×11.140+1.4×19.600)×0.500×0.500=1.275kN.m

0x1ea49ijz721et5ixox47ty70kcsx0051b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享