? 由于本机房面积较小所以机房所用的灭火系统

? 采用七氟丙烷灭火器灭火;

? 灭火系统的控制方式为机械应急手动。 ? 气体灭火范围:中心机房、配电间等。

国家允许使用适于机房灭火气体:七氟丙烷。 2.1.5.3.9 机房智能监控系统工程:

机房异常情况报警; 实时监测及控制;

交直流电压监测报警功能及UPS检测功能; 精密空调的运行状态检测; 配电柜的检测 温度监控报警功能; 湿度监控报警功能; 浸水报警功能; 烟雾报警功能;

报警管理功能具有远程监控功能; 2.1.6 机房环境要求

2.1.6.1 机房“四度七防”的要求

“四度”指机房中的温度、湿度、洁净度及空气流通度; “七防”指防火、防水、防震、防雷、防磁通、防鼠及防虫。

2.1.6.1.1 机房对温湿度要求

机房的主要热量来自于计算机设备的散热、太阳辐射热、人工照明、人体体热等,其中计算机设备运行中产生的热量非常大,是机房中的主要热源。机房温度过高过低都不利于设备的运行。为保证设备的正常运行,机房内应保持一个适当并相对恒定的室温。 机房设备开机时和停机时对室内温度和湿度的要求见表一和表二。 表一:开机时电子计算机机房的温、湿度要求

级别 项目 温度 相对湿度 温度变化率 夏季 23℃±2℃ 45%—65% A级 冬季 20℃±2℃ 18℃—28℃ 40%—70% B级 全年 ﹤5(℃h)不得结露 ﹤10(℃h)不得结露 表二:停机时电子计算机机房的温、湿度要求

项目 温度 相对湿度 温度变化率 5℃—35℃ 40%—70% ﹤5(℃h)不得结露 A级 5℃—35℃ 20%—80% ﹤10(℃h)不得结露 B级 2.1.6.1.2 机房对空气含尘量的要求

从大气中灰尘的分布规律来看,大气中小于或等于1um尘埃个数约占大气尘埃总量的99%,而重量百分比仅为3%。机房对空气含尘量的要求见表三 表三:机房内尘埃的要求

项目 粒度(um) 个数(粒/dm)3 A级 ≥0.5 ≤1000 ≥0.5 ≤1800 B级 2.1.6.1.3 机房主要有害气体的含量要求

机房中有害气体在空气中含量虽然较小,但正是这些微量浓度的腐蚀气体会导致计算机的误操作甚至严重损坏,一般要求空气中各类有害气体含量应低于下表要求。机房内各类有害气体含量的要求见表四。

表四:机房内各类有害气体含量的要求 气体名称 二氧化硫 硫化氢 一氧化碳 氯 臭氧 在25℃,7448Ps下按体积计量最大PPM数 不可测出 不可测出 5.0 0.05 0.1 二氧化氮 一氧化氮 醛、乙醛 烃、碳氢化合物 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1.6.2 实现“四度七防”的措施

本机房工程完全按照上述要求中的B级标准进行设计,在“四度七防”方面,我们作了充分而严密的解决措施。

2.1.6.2.1 机房内的恒温、恒湿措施:

在设计机房照明时采用高效冷光灯具,以达到节能与降低热量的目的。

在放置机房设备时,将UPS电池等运行时产生高热量的外围设备与计算机分室放置。 采用大功率的机房专用精密空调,对机房内的温、湿度进行调节,保证恒温、恒湿。 机房地面采用环保材料进行保温处理。

2.1.6.2.2 在机房洁净度方面采取的措施:

全室净化:采用新风设备进行机房内空气的过滤和净化。

在机房内装修材料上选择不吸尘、不起尘材料,对机房围护结构进行严格密闭处理,防止建材起尘或外界灰尘从缝隙侵入。

进行人身净化,要求操作人员进入机房时换穿防尘工作服及鞋帽,以防止操作人员将灰尘带入机房。

采用新风设备保持空正压值,防止外界污染空气侵入。

空调采用上出风的方式,由空调上方直接向设备送风,达到最佳降温效果。

2.1.6.2.3 在机房空气流通度方面采取的措施:

在主机房设置机房专用精密空调,调节室内空气。

在机房内设置新风机,将机房外的新鲜空气压送到室内。同时把室内的空气送到室外,从而保证室内空气的畅通。

2.1.6.2.4 机房的防雷及防震措施:

机房采用二级或以上防雷设计,在每路电源的进线配电柜内,安装电源浪涌抑制器,UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能。

在机房内易产生震动的设备如:机房精密空调等设备下安装槽钢减震减压底座。

2.1.6.2.5 机房的防火及防水措施:

机房的吊顶、墙面、地面采用符合要求的防火环保材料。

在主机房和配电间间采用七氟丙烷灭火器灭火系统;并安装自动报警系统,并在地板下、天棚上和下设置消防自动报警系统,在主要位置设置应急开关,全部采用有阻燃功能的装饰材料,电缆采用阻燃电缆。

对精密空调采用测漏措施,一旦发生漏水则进行报警,并在精密空调下设置防水堰。

2.1.6.2.6 机房的防盗及防鼠、虫害措施:

机房主门安装钢制防盗门。 机房主门设置图象监控系统。

做好各种孔洞、管口等鼠、虫易侵入部位的封堵,阻止鼠、虫侵入机房。

所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以防火枕或防火泥堵塞,以防止虫、鼠进入机房

保持机房,尤其是死角的整洁,定期对机房环境检查,破坏鼠、虫的生存条件。

2.1.7 机房的主要工程拓扑图

2.2 机房装修工程 2.2.1 设计思路

机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度、供电质量及其控制精度)和工作条件(防静电性、屏蔽性、防火性、安全性等)。 2.2.2 设计原则

要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方、简朴的风格,有现代感。

在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。

符合装饰装修相关设计与施工规范。 装饰效果主要体现:

◇ 体现特点——要体现出作为重要信息会聚地的机房装修特点;

◇ 突出重点——在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;

机房建设方案(详细版) - 图文 

?由于本机房面积较小所以机房所用的灭火系统?采用七氟丙烷灭火器灭火;?灭火系统的控制方式为机械应急手动。?气体灭火范围:中心机房、配电间等。国家允许使用适于机房灭火气体:七氟丙烷。2.1.5.3.9机房智能监控系统工程:机房异常情况报警;实时监测及控制;交直流电压监测报警功能及UPS检测功能;精