好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力管道强度校核计算表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DATA SHEET OF

STRENGTH

工程名称:

项 目号: 版 次: 设」单计 位: 项目负责: 设 计: 校 核: 审 核:

工业及热力管道壁厚计算书

1直管壁厚校核

计算公式:

根据《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)中规定,当 直管计算厚度ts小于管子外径Do的1/6时,承受内压直管的计算厚度不应小于式( 1)计算的值。设计厚度tsd应按式(2)计算。

tPDo s

t

Ej PY

tsd

C1

C2

式中 ts —直管计算厚度(mm );

P—设计压力(MP a);

Do —管子外径(mm);

t

—在设计温度下材料的许用应力( MP a); Ej—焊接接头系数;

tsd —直管设计厚度(mm);

C —厚度附加量之和(mm);

C1 —厚度减薄附加量(mm)

C2 —腐蚀或腐蚀附加量(mm) 丫 一计算系数

P:

P=2c t/ (D-2tY )

)

(1

设计压力Y=

式中设计温度为常温,一般取 50C, 根据《工业金属管道设

t

计规范》(GB50316-2000)附录A金属管道材料的许用应力表 A.0.1 进行选取,故 20#为 130MPa,0Cr18Ni9 为 MPa。

Ej取值是根据《压力管道规范-工业管道 第2部分:材料?(GB/)

表,故 20#和 0Cr18Ni9 的取值都为 1。

丫根据《工业金属管道设计规范》》GB50316-2000)表6.2.1进 行选取,故 20#和 0Cr18Ni9 的取值都为。

常用低压管道计算厚度 常用高压管道计算厚度 厚度附加量

(1).Ci厚度减薄附加量(mm),取钢管允许厚度负偏差。

根据《流体输送用不锈钢无缝钢管》》 GB/T14976-2002)规定: 热轧(挤、扩)钢管壁厚V 15mm时,普通级允许厚度负偏差》% 8)

高级允许厚度负偏差》% 8 ;

热轧(挤、扩)钢管壁厚》15mm时,普通级允许厚度负偏差》15% 8

高级允许厚度负偏差? %8);

冷拔(轧)钢管壁厚W 3mm时,普通级允许厚度负偏差》14% 8

高级允许厚度负偏差? 10%8);

冷拔(轧)钢管壁厚> 3mm时,普通级允许厚度负偏差(10% $

高级允许厚度负偏差( 10%$)。

根据《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)规定: 热轧(挤压、扩)钢管外径W 102mm时,允许厚度负偏差(% S或中

压力管道强度校核计算表