目 录
1 编制依据 ......................................................... 1 2 工程概况及主要工程量 ........................................... 1 3施工顺序 ....................................................... 1 4作业前的准备和条件 .............................................. 1 5作业程序和方法 ................................................. 3 6质量要求及质量保证措施 .......................................... 9 7安全保证措施 .................................................. 11
1.编制依据
1.1浙江电力设计院出版的地质勘测报告。 1.2浙江电力设计院出版的下列图纸: 1.2.1《锅炉房基础图》(33-F6161S-T0211) 1.2.2《锅炉房地下设施图》(33-F6161S-T0213) 1.2.3《地锚框和地脚螺栓图》(22-G15129-0) 1.2.1《预埋件图》(FT.40-500×500) 1.2.2《预埋铁件图》(33-F6161S-T0101)
2.工程概况及主要工程量
印尼ADIPALA66万千瓦超临界燃煤电站,±0.00相当于绝对标高4.38m,锅炉基础工程,基础长66.4m,宽62.3m,整个锅炉基础底板2.6m厚,垫层底标高为-4.60m。基础底板部分混凝土量为10400m3,钢筋量1400t,模板900㎡。锅炉基础基坑采取大开挖,1:1.75放坡,从南向北推进,排水采用明渠。由于基础混凝土量太大,采用分块施工的方法。
3.施工顺序
3.1用全站仪、经纬仪、水准仪等,从二级测量控制网导出轴线,测出开挖边线及标高。 3.2施工工期:
土方开挖工期:2011年7月13日~2011年8月03日 排水设施工期:2011年7月13日~回填完 混凝土施工:2011年8月03日~2011年9月25日
4.作业前的准备和条件
4.1参加作业人员配置、资格
序号 1 2 3 4 5 6
作业人员工种 人数 行政负责人 技术负责人 施工管理员 安监员 质检员 技术员 1 1 1 1 1 1 资格要求 有整体指挥能力,责任心强熟悉土方施工 有施工经验,熟悉图纸,能现场解决一般问题并了解验收要求,责任心强 熟悉土方施工工艺,具有一定的协调能力 有安监证,责任心强 有质检证,熟悉规范和图纸 有现场施工经验熟悉图纸 2
职位 工程部长 工程专工 土建主任 安监部长 质检员 技术员 责任人 高锡林 杨 宇 闫文奇 周克志 龚 雷 曹德志
7 8 9 10 11 12 13 测量人员 机械操作工 自卸车司机 力工 技工 电工 水暖工 1 2 9 30 20 5 5 负责施工放线和测量资料及成果的整理工作 负责操作搅拌机、泵车及日常维护保养工作。 负责驾驶罐车及车辆的维护与保养工作。 身体强壮无疾病、残疾 熟悉施工方法及施工措施 有证,熟悉本工种操作 有证,熟悉本工种操作 测量员 站长 站长 土建主任 土建主任 工程专工 水暖主任 刘春杰 尹红岩 尹红岩 闫文奇 闫文奇 刘友文 姜喜洋 4.2 作业工机具 4.2.1仪器
序号 1 2 3 仪器仪表名称 全站仪 经纬仪 水准仪 规格型号 DTM-352C J2 SY AL32 数量 1台 1台 1台 备注 校验合格,且有效期内 校验合格,且有效期内 校验合格,且有效期内 4.2.2所需机械名称及数量
序号 1 2 3 4 5 工机具名称 汽车吊 汽车吊 泵车 罐车 板车 数量 1台 1台 1台 3台 1台 规格型号 50t 25t 37m杆 8.5m 3备注 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 4.2.3施工用具
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工具名称 切断机 弯曲机 冷拉机 直螺纹套丝机 台锯 扳 手 铁 锹 振捣棒 需求数量 2台 2台 1台 1台 1台 30把 30把 4台 备 注 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 2011.7.13-9.25 4.3安全用品及设施
序号 1
安全器具名称 安全帽 单位 顶 数量 100 2
规格 备注
2 3 4 5 绝缘手套 绝缘鞋 安全围栏 安全警示牌 双 双 M 块 20 20 200 20 5.作业程序和方法
5.1施工工艺流程
5.2施工方法及要求 5.2.1测量放线
根据场区测量方格网及锅炉基础开挖图测设轴线控制桩,根据开挖方案制定的基坑坡度及工作面,用白灰撒出基坑开挖上口线。 5.2.2土方开挖
土方开挖、排水及回填详见《锅炉基础开挖、排水作业指导书》 5.2.3基础施工流程
垫层—→测量放线—→底板下层钢筋—→锚固架固定—→底板上层钢筋—→底板侧面钢筋—→柱钢筋—→支墩钢筋—→底板中间分布筋—→地脚螺栓—→底板模板—→底板混凝土—→底板混凝土养护—→柱箍筋—→地脚螺栓—→柱模板
2
5.2.4施工措施
5.2.4.1底板钢筋的施工,底板钢筋为双层骨架,钢筋接头采用直螺纹,控制接头率在50%以内。浇筑垫层混凝土时,在垫层南北方向上浇筑宽高为100×100mm的混凝土条,间距2m,作为底板下层钢筋的保护层垫块。设计未考虑上层钢筋支承骨架,需另外考虑,以保证整个钢筋骨架的稳定性,防止钢筋绑扎或混凝土浇筑时,钢筋骨架变形,铁马采钢筋制作,分二层,搭设骨架时注意立杆高度,以免顶出地板顶面,造成渗水。先在底板钢筋网内放置预先焊好的铁马,铁马的网格间距同底板内的三向钢筋间距,铁马与下层钢筋网连接牢固,然后在铁马上穿基础内的三向钢筋,三向钢筋每个截面先放三根上层纵向钢筋与铁马焊牢,后焊下层纵向钢筋,最后焊上层纵向钢筋。钢筋排架铁马纵向间距2.5米,横向连接采用直径48.5mm的钢管。如图所示:
排架焊接铁马
钢筋排架铁马荷载计算
经过计算,排架须承重385T,设置27个钢筋铁马组成钢筋排架,间距2.5M,每个排架40跨,立杆间距1.6M,横杆采用Φ29钢筋,立杆采用Φ25钢筋,斜拉采用Φ22钢筋。 每个排架承受重量为:385/27=14.26T
钢筋自重q1=14260/62.3m×9.8=2243.15N/m 施工荷载q2=250×1.4=350N/m q1+q2=2243.15+350=2593.15N/m
按四跨连续梁考虑计算,跨中最大弯矩 M=ql2km
=2593.15×1.62×0.077=511.16N·m σ=M/W=511.16×103/((3.14×283)/32)=237.3N/mm2<f=215N/mm2 跨中处最大挠度 ω=Kω·ql4/100EI
=0.632×2593.15×1.64/(100×2.1×1011×((3.14×0.0284)/64)) =1.8mm<1600/400=4mm
最大支座反力=-支座剪力=KVql=-0.607×2593.15×1.6=2518.47N
按强度计算立杆所受压应力σ=N/A=2518.47/490.9=5.2N/mm2<f=215N/mm2
2
锅炉基础作业指导书讲解