3.1 技术准备

(1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。

(2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求

按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 地下室模板

(1)底板模板:底板四周采用240 砖模,电梯井坑和集水坑采用15mm 厚胶合板现场吊模。 (2)地下室墙体模板

4 号楼尽量采用86 系列钢大模板,不配匹的墙采用15mm 厚木胶合板,高度不足处采用木胶合板模板后支;5 号楼采用15mm 厚胶合板、50×100 木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓(φ12)使用。

模板使用前将表面清理干净,涂刷油性脱模剂,严禁脱模剂沾污钢筋与混凝土接触处。竖向背楞采用50×100 木方@300, 水平背楞采用φ48 钢管@600 (起步200mm,以上连续两道间距400mm,其余间距

500~600mm),外加2φ48 钢管@600 竖楞加强。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓@300 ,用“3”型卡子固定在双钢管上。斜向用钢管+U 托上中下三道进行@600 加固以保证其稳定,外墙外侧模支顶在坑壁。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 (3)独立柱模板:采用15mm 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×100 方木,加固采用φ48×3.5 钢管围檩@300~400 加固,超过700 宽的柱,采用可回收φ14 对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,起步为150 mm,每隔600 mm 一道,采用双向钢管对称斜向加固(尽量取45°), 柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (4)顶板及梁模板:

采用15mm 厚木胶合板和50×100、100×100 木方现场拼制,φ48 碗扣式螺旋钢管顶撑现场拼制,支撑采用碗扣式螺旋顶撑脚手架,由立杆、横杆、支座、支托组成。50×100 木方作次楞,100×100 木方作主楞,顶撑间距900mm 和1200mm 。 (5)上部墙体

4 号楼和5 号楼主楼部分墙体采用86 系列钢大模板,5 号楼框架部分同地下室,用木胶合板。钢大模板采用公司自有模板,请专业钢模板厂家改制。 (6)楼梯

本工程楼梯采用木胶合板,木方作楞,钢管螺旋顶撑。

3.3 材料计划(详见表3-1) 材料计划一览表表3-1

序号 材料名称 1 2 钢大模板 木胶合板 规格 86 系列 15mm 厚 50mm3 100mm 木方 100mm4 100mm 6 7 8 9 11 12 13 14 脱模剂 机油 柴油 扣件 钢管 U 托 只 1900 4500 7000 5000 21000 2000 4500 3 2 8 1~2m 3~4m 5~6m 水性剂 × m3 255 4m 长 ×m3 450 4m 长 单位 m2 张 数量 3400 6500 2.44m2 备注 改制 1.22×φ48×3.5 根 φ48×3.5 根 φ48×3.5 根 十字 套接 转向 只 只 只 T T T 15 16 17 18 19 钢板网 2.1m m2 根 根 根 根 根 只 套 根 只 只 T T T m 2000 13500 3400 5000 42500 15000 18000 300 800 20000 5000 1.5 14 2.5 1700 若干 碗口件立杆 1.2m 0.9m 1.2m 碗口件拉杆 20 21 22 23 24 螺帽 25 26 27 28 29 30

3.4 中小型机械需用计划(详见表3-2) 中小型机械需用计划一览表表3-2 序号 机械名称 1 平刨机 型号 MB573A 数量 4 台 单机功率 4KW 铁板 圆钢 扁钢 铁钉 φ14 5mm φ12 φ14 -4×40 3 型卡 止水螺栓 止水螺杆 0.9m φ12 φ12 2 3 4 5 6 7 圆盘锯 压刨机 电焊机 台钻 砂轮机 套丝机 MJ104A MB104 BX1-500 MK362 立式 ZIT-R2-50 4 台 2 台 10 台 2 台 2 台 2 台 3KW 2.2KW 32KVA 3.5 劳动力计划(详见表3-3) 劳动力计划表表3-3 楼号 4 号45~50 楼 5 号35 左右 楼 合计

3.6 模板加工及堆场根据现场特点,在4 号楼东北侧和5 号楼东北侧设木工制作棚。组织施工人员搭设钢架木工棚。

4 号楼负二层墙施工前钢大模板进场时搭设钢大模板堆场排架。位置见主体阶段施工现场平面布置图。 3.7 模板加工及堆放

本工程木模板由现场加工:依据图纸、方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出班组施工范围内模板拼装图(模板翻样图),经项目工程

/ 80~85 35 左右 170~180 250~260 70~75 170~180 330~345 上部主体 地下结构 45 左右 90~95 大模工 平模工 合计 备注

模板工程施工准备