好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农产品仓储物流加工园区项目可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、

四、电气控制系统

成品重量(KG) 105KG 1、 冷库系统供电标准:3相交流,使用电压380±5%V,控制电压220V、

50Hz。(建\\

方负责按图纸要求将电源线缆引至冷库主电控箱内)。

2、冷库控制装置采用意大利美控微电脑控制器,产品含冷库温度、除霜等控制。

3、微电脑控制器可测量冷风机除霜盘管温度,若除霜达到设定温度时,系统会提前中断除霜,防止库内温升过高及其可能产生的危害。系统提供多项参数可供选择,可防止制冷机组出现空转、频繁启动等现象。

4、控制器的操作方便、安全、控制功能简单、出错率低。控制箱体提供自动、手动及紧急停机三种控制模式。

5、遥测库温的传感导线,必须选用屏蔽导线,防止外界干扰。 6、冷库所用的各种金属导线一律用铜芯导线,不使用铝芯线。 7、显示器件使用LED,应能在2米外清楚的读数。报警时除显示外同时有声音信号。

8、显示内容有温度显示、时间显示、程序号显示、指示器显示、动力运行显示、风扇

运行、压缩机运行和超温报警、除霜状态、冷却工作状态、工作程序结束显示和提示等。 五、冷库体部分

页脚内容- 59 -

一、

1、冷库围护结构类型:冷库采用具有最好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材的组合式库体,它可以很好地隔离冷库外侧热负荷的侵入,以实现冷冻、藏制冷系统的最大效率。本项目冷库壁板、天花及地面保温都采用聚氨脂库板现场拼装,冷库保温板的厚度参数如下:项目内 壁板、隔板 天花板 地面保温 2、冷库指标:

聚氨酯保温板厚度 100mm 100mm 100mm (1)冷库保温隔热采用加入一定比例的增强性材料的复合硬质聚

氨酯材料。

(2)硬质聚氨酯泡沫塑料其物理及机械性能指标如下: 导热系数: λ<0.018Kcal/m.h.℃ 密 度: 0.04~0.055g/cm3

页脚内容- 59 -

一、

抗弯强度: >2.5Kg/cm2 抗拉强度: >2.5Kg/cm2 抗压强度: >2.5Kg/cm2 吸水率: <0.2Kg/cm2 自熄性: <3S(加入阻燃剂) 独立气泡率: >95% 尺寸稳定率: <±0.5%

无CFC(环保型)

3、隔热板的尺寸、形状制造允许差值

长度尺寸偏差值 <±2 mm 宽度尺寸偏差值 <±1mm 厚度尺寸偏差值 <1% 对角线尺寸偏差值 <±2mm 平面度(任意方向) <2/1000

4、隔热板整体性能

(1)隔热板的面板与隔热材料的粘结强度>2.0Kg/cm2。

(2)隔热板的安装结合面无外露的硬质聚氨酯泡沫塑料,结合面无凸凹。

(3)隔热板的板面平整光滑,无有翘曲、划伤、磕碰、凸凹不平的缺陷。

(4)每块隔热板材料、钢板及隔热材料本身都为连续的整体材料,不采用任何方式拼接,也不采用发泡后的隔热材料经切割后再与面板粘结,而必须是直接在模具中的板面在压力下发泡结合的制成品。

(6)冷库采用外梁结构增强性措施来提高机械强度,不会降低隔热效果。

(7)隔热板的周边材料采用与隔热材料相同的高密度硬质材料,不使用木质材料或其他导热系数较大的材料。

(8)隔热墙板立在土建保温层上部,与外部地面隔离,防止冷桥的产

页脚内容- 59 -

一、

生。

(9)隔热板之间的板缝处,热流量不能大于隔热板热流量的2倍。 (10)隔热板之间的联接结构形式采用偏心钩连接方式,连接机构不得有漏连、虚连现象,其拉力不得低于1471.5N。

5、冷库门

冷库门采用与冷库配套的手拉掩门,库门采用双面彩钢板材,内置聚氨酯保温材料。产品保温密闭性能好,坚固可靠、滑动灵活,产品主要性能:

(1)门孔尺寸:860(W)×1900(H)。 (2)库门厚度:100mm。 (3) 回归方式:自动回归。 (4)驱动方式:手动。

(5)安全锁:无须工具可从库内人手开启。 (6)防露发热丝:防止库门连接处结露。

预冷库冷分配设备均采用氟吊顶式高效空气冷却器,每间选用2台CC-CD19000H空气冷却器,27间库共54台。电机功率为0.8KW×2台/间,共计43.2KW。

货物运输以手推车为主,库内设储货架,货物堆放主要靠人工堆码,仓库体净高5米。 5.4.2 制冷站

(1) 制冷方案的选择

制冷为各间冷库单独设1个高温系统(-10℃系统),共27个独立的制冷系统,供液方式采用直接膨胀供液,制冷工质为氟利昂(R22),融霜方式为停机自然化霜辅以电热融霜。冷凝器的冷凝方式选用风冷方式,安全可靠,维护最为简单,运行费用也低。

(2) 制冷设备选型

页脚内容- 59 -

一、

各间冷库的压缩机组都选用MCF-200PJ-A户外型并联半封闭压缩机组,-10℃/+45℃工况制冷量43.9KW/台,电机功率为18.0KW/台,27间冷库总功率为486.0KW。

(3) 冷链物流中心用电量估算

用电主要有冷库的压缩机组和空气冷却器,总装机容量为529.2KW,利用系数取0.7,按满负荷的一半计算,则日耗电为44450KWh。 5.5给排水设计

(1)给水

本项目的用水主要为办公管理人员和来往人员生活用水、食堂用水、场地冲洗水以及绿化用水等。除绿化用水外,其它用水都将形成废水需进行处理。经类比计算,本项目给水、排水平衡见表5-9。

表5-9 用水排水平衡表

序号 1 2 3 4 4 用水单位 工作人员及 来往人员 食堂 场地冲洗水 洗车用水 绿 化* 合 计 计算指标 约500人 约500人/d / 建议9321.5 m2 / 用水量(t/d) (按150L/人·d) (按20 L/ 人·次) 排污系数 0.9 0.9 0.9 0.9 / / 日排水年排水量 量(t/d) (万t/a) 67.5 9.0 1.6 4.5 / 82.6 2.025 0.27 0.048 0.162 / 2.505 75 10 (按1 L/m2·d计) 2.0 5.0 9.32 101.32 本项目最大日用水量为101.32t/d,时变化系数取2.5,设计进水管管径取DN200PE管,按市政输水管网,供水水压0.26Kpa,对综合楼高层需增压设施增压后供给。

(2)排水

规划排水体制采用雨污分流制。 污水工程规划 污水量测算

污水量按规划区生活及公共设施等总用水量之和的90%计,则规划区最

页脚内容- 59 -

农产品仓储物流加工园区项目可行性研究报告

一、四、电气控制系统成品重量(KG)105KG1、冷库系统供电标准:3相交流,使用电压380±5%V,控制电压220V、50Hz。(建\\方负责按图纸要求将电源线缆引至冷库主电控箱内)。2、冷库控制装置采用意大利美控微电脑控制器,产品含冷库温度、除霜等控制。3、微电脑控制器可
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0thw95v5623bj0w6iip07zlrl1bk8m012y3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享