硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设工艺
部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx
整理范文,仅供参考,可下载自行修改
硬质阻燃塑料管 1 范围 本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装<不得在40℃以上的场所和易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)。b5E2RGbCAP 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 凡所使用的阻燃型 2.2.1 铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条,刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。 2.2.3 弯管弹簧<简称弯簧)、剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 2.2.4 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合混凝土结构施工时,根据设计图在梁、板、柱中预下过管及各种埋件。 2.3.2 在配合砖结构施工时,预埋大型埋件、角钢支架及过管。 2.3.3 在装修前根据土建水平线及抹灰厚度与管道走向,按设计图进行弹线浇注埋件及稳装角钢支架。 2.3.4 喷浆完成后,才能进行管路及各种盒、箱安装,并应防止管道污染。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 预制支、吊架铁件及→ 测定盒箱及管路固定→ 管路固定 → 管弯 点位置 管路敷→ 管路入盒→ 变形缝做 设 箱 法 3.2 按照设计图加工好支架,吊架、抱箍、铁件及管弯。 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。 3.2.1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不直低于-15℃。5PCzVD7HxA 3.2.2 冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 3.2.2.1 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器内,手扳一次煨出所需的弯度见图3-l所示。jLBHrnAILg 3.2.2.2 将弯簧插入 3.3.1 按照设计图测出盒、箱、出线口等准确位置。测量时,应使用自制尺杆,弹线定位。 3.3.2根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直点水平线弹出,按照要求标出支架,吊架固定点具体尺寸位置。 3.4 管路固定方法: 3.4.1 胀管法:先在墙上打孔,将胀管插入孔内,再用螺丝<栓)固定。 3.4.2 木砖法:用木螺丝直接固定在预埋木砖上。 3.4.3 预埋铁件焊接法:随土建施工,按测定位置预埋铁件。拆模后,将支架、吊架焊在预埋铁件上。 3.4.4 稳注法:随土建砌砖墙,将支架固定好。 3.4.5 稳注法:随上建砌砖墙,将支架固定好。 3.4.6 剔注法:按测定位置,剔出墙洞<洞内端应剔大些),用水把洞内浇湿,再将合好的高标号砂浆填入洞内,填满后,将支架、吊架或螺栓插入洞内,校正埋入深度和平直,无误后,将洞口抹平。Zzz6ZB2Ltk 3.4.7 抱箍法:按测定位置,遇到梁柱时,用饱箍将支架、吊架固定好。 3.4.8 无论采用何种固定方法,均应先固定两端支架、吊架,然后拉直线固定中间的支架、吊架。 3.5 管路敷设: 3.5.1 断管:小管径可使用剪管器,大管径使用钢锯锯断,断口后将管口锉平齐。 3.5.2 敷管时,先将管卡一端的螺丝<栓)拧紧一半,然后将管敷设于管卡内,逐个拧紧。
硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设工艺