10、有人触电你应如何处理? 七、计算题:

1、如图示的电路中,已知E=10V,r=0.1Ω,R=9.9Ω,求开关在不同位置时电流表和电压表的读数。

2、某三相异步电动机为Δ形接线,接到380伏三相对称电源上。已知电动机在额定负载下运行对,每相等效电阻为6欧.等效电抗为8欧,试求电动机的电流、功率因数和有功功率。

《电工基础知识》复习题参考答案 10.10.

二、单项选择题: 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 D C D A D C D C C B A C C A C B C A B D 222222题号 23 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 4 6 7 8 答案 C C A D B A B B C D D B B B C A A 三、多项选择题:

1、( ABCEF ) 2、( ABCD ) 3、( BDEF ) 4、( BCD ) 四、判断题 : 1题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 答案 √ √ √ × √ × √ √ × × √ √ × × √ √ × √ √ × 23题号 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 1 答案 √ × × × √ √ × √ √ × × √ × × × √ √ √ √ √ 4558 59 60 题号 41 42 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 3 1 答案 √ × √ √ × √ √ √ × √ × × × × × √ √ × √ × 五、名词解释:

1、跨步电压——人站在具有不同电位的大地上两点时,两脚所承受的电位差。 2、工作接地——在正常或事故情况下,为保证电气设备按某种适当的方式运行而将电力系统中某一点进行接地。 3、重复接地——将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。

4、保护接地——为了防止因意外带电而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分绝缘的金属外壳或金属构架同大地紧密联接起来。

5、保护接零——为了防止因意外带电而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分绝缘的金属外壳或金属构架同中性点直接接地系统中的零线相联接。

6、交流电——大小和方向随时间作周期性变化的电量。

7、三相交流电——指电路中同时存在着的三个最大值相等、频率相同,相位彼此相差120°电角度的正弦交流电。

8、功率因数——交流电路中有功功率与视在功率的比值。是衡量电气设备发挥出能力的一个系数。

9、安全电压——人体接触到某一范围的电压值时,通过人体的电流小于人体允许电流而对人体安全危害不大。这个范围的电压叫安全电压。

10、事故照明—当工作照明由于电气事故熄灭后,为了继续工作或从现场内疏散人员而设置的照明。 11、局部照明——局限于工作部位的固定的或移动的照明。 六、问答题: 1、答:应注意:(1)应根据被测对象的电压等级选择不同电压的兆欧表。测量前应先切断被测设备的电源并进行放电。测量时必须防止其他人员与被测设备接触,以保证人身安全。

(2)兆欧表接线柱上的引出线应采用多股软铜线,两根引出线不能绞在一起,以免造成测量误差。红色表线接线路(L)端,黑色表线接接地(E)端。测量前应检查兆欧丧的质量。开路摇测时,指针应指在“∞”处,短路慢慢摇测时,指针应指在“ 0”处。

(3)测量时.兆欧表应水平放置,摇动速度以120转/分为宜,摇测时间以一分钟为准。在测量过程中,如果

电工基础知识复习题

6

指计指向“0”,表明被测绝缘已失效,应停止摇测,以防烧坏兆欧表。

(4)在兆欧表转动未停时,要注意不得触及设备的被测部位或进行摇表拆线工作,以防触电。雷电时严禁测量架空线路的绝缘电阻。

(5)兆欧表表面和接线柱周围应保持清洁干燥,以防止由于接线端板的漏电而影响测量准确度。

2、答:这是因为:(1)闸刀在切断带有负载的电源时,动刀片与静触头之间会产生一个向上吹的电弧,如果倒装或平装,均不利于灭弧,会烧坏刀片甚至造成相间短路。

(2)如果倒装,当拉开闸刀开关检查线路或用电设备时,偶然受某种振动、冲击,或因自身松动而自动落下时,会造成误合闸,使本来已断电的线路重新带电,容易发生设备和人身事故。平装也有类似现象。

3、答: 电流互感器工作在短路状态,即二次侧电流与一次侧电流产生的磁动势处于抵消状态,主磁通等于零,因此二次侧不能开路;一旦开路,磁势平衡被打破,总磁势不为零,磁路将严重饱和。因为一次侧电流很大且不随二次侧的变化而变化,这样就在铁心中产生很强的磁通,这个磁通使二次侧产生高压,可达几百伏甚至上千伏,会危及仪表和人员的安全,会使铁心过热,绝缘老化。因此,电流互感器的二次侧是绝对不允许开路的。 4、答:(1) 使用前的检查:①表笔是否完好?接线有无脱落?绝缘有无损坏?②表针是否处于“O”位?否则应进行机械调零。③量程转换开关是否拔在需测档位置?

(2)在测量电流和电压时、如对被测量大小心中无数,应先拔到最大量程档试测,然后再逐步拨到合适的量程,以防打坏表计。切记不能带电转换量程,指针式表在测量直流量时应注意极性,以防表计损坏。

(3)测量电压时应并接,测量电流时应串接;测量电阻时应注意:①测量电阻前,应注意对指针进行电气调零,以保证测量准确。②测量电阻时,应切断被测元件的电源。③测量时,量程要选择合适,使指针停留在刻度尺的中间至右端一段。测量电容时应先放电。

(4)每次测量完毕,应把转换开关打在“停止”档或交流电压最高档,以免下次误用而损坏电表。

5、答:作为电动机短路保护用的熔断器,除了大小必须按电动机容量计算选择外,特别要注意保证三相熔丝的型号规格完全一致。这是因为: 如果保护电动机的三相保险丝型号规格不一样,必然有一根容易熔断,会造成三相电动机两相供电的单相运行事故。 单相运行会使电动机不能起动,在绕组中产生很大的电流并发出嗡嗡声响,如果不及时切断电源,电动机很快就会烧坏。如果单相运行发生在电动机的运行过程中,三相绕组得到的电压会严重不平衡并且大为降低,电动机要拖动额定负载维持转矩不变,则绕组中的电流会突然大大增加,使绕组发热。运行时间稍长,也会烧坏绕组。

6、答:(1)首先应设法切断电源,以防止事故进一步扩大,保证救护人员的安全。

(2)带电灭火时.必须选择合适的灭火器,如二氧化碳灭火器,四氯化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器等,不能用泡沫灭火器。(3)用水枪灭火时,可将水枪喷咀接地,也可让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘鞋,以防电流通过水柱、水枪进入人体,造成新事故。

7、答:Y接是将电动机三个绕组的末端连接在一起,再将三个始接线端经过开关(和其他控制装置)分别与三相电源连接。Y接错接为Δ接时,每相绕组的实际工作电压为额定电压的3倍,这样会使电动机严重过压,可能引起电动机绝缘破坏,或电动机过流发热甚至烧毁。

8、答:这是因为绝缘电阻的数值都比较大,大多数从几兆欧到几百几千兆欧,基至更大,在这个范围内万能电表的刻度是很不准确的。更主要的是因为万用电表测量电阻时所用的电源电压很低(几伏到十几伏),在低电压下测得的绝缘电阻值不能反映在高电压作用下的用电设备绝缘电阻的真正数值。兆欧表和其他仪表不同的地方是它本身带有高压电源,即手摇发电机。这样在测量绝缘电阻时就可以根据被测电气设备的工作电压等级来选择相应电压等级的兆欧表,以便测出准确的绝缘电阻值。

9、答:零线的作用;(l)对用电设备起保护接零作用,保证人身及设备的安全。

(2)可以通过相线和零线取得人们在生产上及生活上所需的相电压,如220V照明用电压。

(3)可以使三相Y接负载保持稳定的相电压,即使三相不对称,有了零线,也能保证得到对称的相电压。 安装零线时应注意:零线的安装质量要高,截面积不应小于相线截面积的一半;零干线上不得装开关及熔断器。不能随便使用废旧导线作零线,以防折断,造成事故。

10、答:发现有人触电,第一步要使触电者迅速安全脱离电源,第二步是现场救护。 (一)首先应使触电者迅速安全脱离电源。 ⑴脱离低压电源的方法有:

“拉”,拉开电源开关、拨出插销或瓷插保险。注意如果开关的单极的,要看是否断开了相线。

“切”,当无法采用“拉”时,可用电工钳等带有绝缘柄的利器切断电源线。切断时,要注意避免断线产生新的触电。多芯绞合线应分相切断,以防止短路伤人。

“挑”,用干燥的木棒、竹竿、塑料棒等挑开导线或用绝缘绳套拉开搭落在触电者身上的导线或触电者,使触电者脱离电源。