停止使用的概念: 原规范条文: 3.1.2?? 普通住宅套型分为一至四类。表3.1.2 套型分类居住空间数(个)2334使用面积(m2)34455668套型一类二类三类四类 新规范:取消住宅套型分类的概念。增加的条文:

新规范给出住宅套型面积的下限值:

5.1.2 住宅套型的使用面积不应小于下列规定:

1.由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的住宅套型,其使用面积不应小于30㎡; 2.由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型,其使用面积不应小于22㎡。

5.6.7 当阳台设有洗衣设备时应符合下列规定:

1.应设置专用给、排水管线及专用地漏,阳台楼、地面均应做防水; 2.严寒和寒冷地区应封闭阳台,并应采取保温措施。

5.6.8 当阳台或建筑外墙设置空调室外机时,其安装位置应符合下列要求: 1.能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气; 2.在排出空气一侧不应有遮挡物;

3.可方便地对室外机进行维修和清扫换热器; 4.安装位置不应对室外人员形成热污染。

5.8.2 当设置凸窗时应符合下列规定:

1.窗台高度低于或等于0.45m 时,防护高度从窗台面起算不应低于0.90m; 2.可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.90m 时,窗洞口处应有防护措施。其防护高度从窗台面起算不应低于0.90m; 3.严寒和寒冷地区不宜设置凸窗。

“5 套内空间”中修改的条文: 5.2.1 卧室的使用面积不应小于下列规定: 1.双人卧室为9㎡; (原规范:10㎡) 2.单人卧室为5㎡; (原规范:6㎡) 5.2.2 起居室(厅)的使用面积不应小于10㎡。(原规范:12㎡) 5.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或为其预留位置。