常用电池配置表

台达 型号 N1K N2K N3K N7K N11K H15K H20K H30K NT20K NT30K NT40K NT50K NT60K NT80K NT100K NT120K 山特 型号 MT1KS C1KS C2KS 1小时 2节 38AH 3节 38AH 8节 24AH 2小时 2节 65AH 3节 65AH 8节 38AH 4小时 2节 100AH 3节 100AH 8节 65AH 8小时 4节 100AH 6节 100AH 16节 65AH 1小时 3节 38AH 6节 38AH 6节 65AH 20节 38AH 20节 65AH 20节 100AH 20节 100AH 40节 100AH 29节100AH 58节 65AH 58节 100AH 58节 100AH 87节 100AH 116节 100AH 116节 100AH 145节 100AH 2小时 3节 65AH 6节 65AH 6节 100AH 20节 65AH 20节 100AH 40节 65AH 40节 100AH 60节 100AH 58节 65AH 58节 100AH 87节 100AH 116节 100AH 145节 100AH 174节 100AH 203节 100AH 232节 100AH 4小时 3节 100AH 6节 100AH 12节 100AH 20节 100AH 40节 100AH 60节 100AH 60节 100AH 100节 100AH 87节 100AH 116节 100AH 145节 100AH 174节 100AH 232节 100AH 290节 100AH 348节 100AH 406节 100AH 8小时 6节 100AH 12节 100AH 18节 100AH 40节 100AH 60节 100AH 80节 100AH 120节 100AH 160节 100AH 145节 100AH 203节 100AH 232节 100AH 319节 100AH 377节 100AH 493节 100AH C3KS C6KS C10KS APC 型号 SU1KS SU2.2KS SU3KS MX5KS 8节 38AH 20节 38AH 20节 65AH 8节 65AH 20节 65AH 20节 100AH 8节 100AH 20节 100AH 40节 100AH 16节 100AH 40节 100AH 60节 100AH 1小时 2节 65AH 4节 38AH 4节 65AH 4节 100AH 2小时 2节 100AH 4节 65AH 4节 100AH 8节 100AH 4小时 4节 65AH 8节 65AH 8节 100AH 16节 100AH 8小时 6节 100AH 16节 65AH 16节 100AH 32节 100AH

如何为UPS配置外部电池

计算步骤

1. 确定UPS的负载功率。

因为给定的后备时间和相应的负载功率(KW)决定了电池的容量。如果只知道负载的KVA,则还应知道负载的功率因素。 P=S * PF P:有功功率; S:视在功率; PF:功率因素

通常在为用户计算负载功率时,如果预先不能得到精确值,可以按UPS满载,功率因素0.8计算。

例如:S=60KVA,PF=0.8, 因此 P=60*0.8=48KW

2. 根据给出的负载功率计算出电池功率

P bat = Pout / (Inverter ) P bat :电池负载功率; P out :负载功率; (Inverter ):逆变器的效率

这里的Pout 就是第一步计算出的P(负载功率),是逆变器的效率, Silcon UPS的逆变器效率如下表:

注释: Load: 负载; Liner load:线性负载;

SMPS load (Switch Mode Power Supply):开关性负载

针对上例,查表可知,60KVA的UPS在线性负载满载情况下的效率是96.0%,因此

P bat = 48KW / 96.0% =50 KW

3. 确定电池的参数指标

对于普遍使用的铅酸电池常使用如下参数:

N cell = 构成每个电池的单体电池数目

大家通常所见的铅酸免维护电池实际上是单体电池的组合,每节单体铅酸电池的额定电压是2V dc ,因此一块12 V 的电池是由6节单体电池构成的。对于Silcon DP300E系列 UPS需单体电池 2 * 192 节,即12 V的电池 2 *32 = 64个,

因此Silcon UPS的电池电压为 2 * 384 VDC V low = 低电池关机电压 UPS的逆变器低电池关机电压。

V cell low = 单体电池放电终了电压

以上几个参数不同的UPS是不同的,Silcon DP300E系列UPS的这些直流参数见下表:

由上表可知,Silcon DP300E系列UPS 的V low =326 , 因此V cell low =326 /192=1.70V

4. 计算单节电池负载功率

单节电池功率 =电池负载功率/单体电池节数 P cell = 50KW/(2* 192) = 130.2 W/cell

5. 由以上几个值,根据电池供应商给出的恒功率放电的单体电池瓦特/时间关系表,确定

自己所需的电池容量及数目。

下面以国内常用的Dynasty(大力神)电池为例说明如何配置

已有的参数值: V cell low =1.70V P cell = 130.2 W/cell

假设用户的预期后备时间是20分钟,查下表(由上海大力神电池制造厂提供,此表可

向各电池厂商获取)可知:

注: MPS12-XX:12 表示电池电压是12VDC ,XX表示此电池的AH数 在20分钟栏里,MPS12-50可达到136.0W/Cell,满足130.2W/Cell的要求,因此用户只需为silcon DP360E配大力神 12V/65AH 的电池64 块即可达到20分钟的后备时间的要求。

如果所需的后备时间过大,在电池厂商提供的电池种类中不能找到所需容量的电池,则可采用并联的方式解决。用户可按照此计算方法去为任何系列的UPS配置电池,但要注意的以下几个参数是需根据UPS,电池,负载情况变化的: 1) 功率因数 2) 逆变器效率

3) 单体电池放电终了电压 4) 构成一块电池的单体电池个数 5) UPS 的正常电池电压

只要按以上的方法,就一定能为UPS按预定的后备时间计算出准确的电池容量及数目。