好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

HTCC-1总线消防电话说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

HTCC-1消防电话系统

用户手册

目 录

第1章 概述 .................................................................... 2

版本:A 日期:2010-07-25

1.1 产品特点 ............................................................................................................................. 1 1.2 主要用途及使用范围 ......................................................................................................... 1 1.3 使用环境条件及工作条件 ................................................................................................. 1 第2章 技术特性 ................................................................ 1

2.1 主要性能 ............................................................................................................................. 1 2.2 主要参数 ............................................................................................................................. 1 第3章 结构特征 ................................................................ 2

3.1 外形及结构尺寸 ............................................................................................................... 2 3.2 面板说明 ............................................................................................................................. 2 3.3 液晶屏显信息 ..................................................................................................................... 3 3.4面板按键说明: .................................................................................................................. 3 第4章 安装、调试 .............................................................. 3

4.1 布线要求: ......................................................................................................................... 3 4.2 主机功能检查 ..................................................................................................................... 4 4.3 接线说明 ............................................................................................................................. 4 第5章 使用与操作 .............................................................. 4

5.1 电话主机设置 ..................................................................................................................... 4 5.2 系统操作 ............................................................................................................................. 5 5.3 系统查询 ............................................................................................................................. 6 5.4 消防电话分机 ..................................................................................................................... 6 第6章 故障分析与排除 .......................................................... 7

6.1电话总机故障与排除 .......................................................................................................... 7 6.2电话分机故障与排除 .......................................................................................................... 7 第7章 安全保护装置及事故处理 .................................................. 7 第8章 保养与维护 .............................................................. 7 第9章 包装、贮存 .............................................................. 7 第10章 开箱及检查 ............................................................. 8

第1章 概述

HTCC-1 07/25/2010 Ⅰ

HTEL-P型总线消防电话总机,可连接HTEL-□分设备组成消防电话报警系统。HTEL-P采用液晶中文显示,配有电子录音。

执行GB16806-2006标准。

1.1 产品特点

?

HTEL-P消防电话总机,它与分机进行可靠的通讯,并且详细记录呼叫、通话时间及内容。可在紧急情况直接呼叫119,可接通来自外线的呼叫。可对在线的分机进行一次登记并保持运行过程中的实时检测,对登记存在的分机出现通讯故障可快速作出报警,便于日常的维护。 ? ?

系统配备HTEL-E分机可以呼叫主机,接听来自主机的呼叫;配备TCC-G3040B话机手柄和HTEL-PJ电话模块插孔可以呼叫电话主机。

本系统主机采用两总线制,可挂接95个独立地址编码的分机及模块,通讯可靠性高,便于维护。

1.2 主要用途及使用范围

?

用于现场出现紧急情况时(如:火警、匪警及其它突发性灾害事件),它能提供方便的通讯手段,分布在应用现场的分机可以呼叫总机,及时与控制中心取得联系,总机可以呼叫位于现场的分机了解现场情况,系统可以详细记录呼叫、接通时间及通话内容。 ?

适用于总线通讯方式。

1.3 使用环境条件及工作条件

? ?

环境温度:0~+40℃; 相对湿度:≤85%; 气压:860~1060毫巴 工作电压:DC24V±20% 最大电流:2A

第2章 技术特性

2.1 主要性能

? 采用两总线方式,与总线分机、模块连接只需两条线;最大可接95部不同地址的分机;

? 设有[登记]键,可对所有通话线路进行(接有电话分机或电话模块,无开路现象)检查登记,登记结果永久保

存;

? 总机配有液晶屏,采用0~9数字键盘和其它功能键,每次按键有键音提示;屏幕线路状态显示配有快捷键,

方便接通或切断操作;

? 总机与任意登记存在的分机间可相互进行呼叫和通话;

? 总机自动记录呼叫、接通时间及通话内容,通话录音的同时有“音频输出”,时间记录可屏幕查看,通话内容

可选电子放音收听;

? 总机可以对已登记分机线路进行实时巡检,出现通讯故障时可以迅速报出线路地址; ? 总机遇火灾紧急情况可以一键快速拨号119到市话线并自动启动录音;

? 采用数字录音技术,时长达30分钟;录音采取循环覆盖、先进先出方式,最大录音段≤99;

? 总机设有三级密码,一级密码在校时操作时需要识别;二级密码在登记和录音清除操作时需要识别;三级调试

密码是查看、修改一、二级密码的最高级密码,同时是进入分机编码操作的权限识别密码。级别高的密码向下兼容级别低的密码。 ? 设有钥匙锁屏蔽键盘操作。

2.2 主要参数

HTCC-1 1

? 工作电压:DC24V±10% ? 最大电流:2A

? 频率范围:300~3400Hz ? 传输衰耗:≤5dB ? 录音时长:≤30分钟 ? 线路信号:脉冲发码方式 ? 119拨号:双音频发码

第3章 结构特征

3.1

外形及结构尺寸 图1 (单位:mm):

3.2

3.2.1

面板说明

HTEL-P前面板 图2

01-电话插孔 02-电话手柄 03-话1键 04-话2键 05-话3键 06-话4键 07-校时灯 08-静音灯 09-登记灯 10-测试灯 11-119灯 12-工作灯 13-报警灯 14-故障灯 15-录放灯 16-存储告警灯 17-停止键 18-放音键 19-快进键 20-快退键 21-录音键 22-切断键 23-接通键 24-数字键

2 HTCC-1

25-119键 26-测试键 27-登记键 28-静音键 29-校时键 30液晶屏 31-钥匙锁 3.2.2

HTEL-P后面板 图3

ON保险机壳24V外线总线告警地-+电话-+输入电源(2A)音频输出

01-电源开关 02-2A保险座 03-机壳地 04-24V 05-外线电话 06-总线 07-告警输入 08-音频输出 3.2.3

重 量:3.5Kg

3.3 液晶屏显信息

3.3.1 四路显示区

① 在有线路状态时,显示每路当前主、分呼叫或通话的分机号,并指示线路状态;

② 在待机监视态根据键选命令,可显示呼叫及接通时间的年月日和设备号;存在故障时可显示故障分机号。 3.3.2 系统显示区:

① 在有线路状态时,显示实时时钟的时、分、秒;

② 在待机监视态根据键选命令,可显示呼叫和接通时的时分;放音时显示接通的时分和录音段号;登记时显示分机登记情况等;总线故障时显示“no-Lin”;录音容量满时显示“L-buFF”。

3.4面板按键说明:

3.4.1 数字键(24):用于输入分机号

分机号输入两位组合有效:01~09对应1号分机~9号分机,10~95对应10号分机到95号分机;首[数字]键按下后2秒内按下第2个[数字]键进行组合,否则系统自动进行组合。例:按0键显示00,2秒内按1~9键组成01~09键,2秒后没进键自动按00键处理。 3.4.2 快捷键

① [通]键(23):对选中的分呼主的分机做接通操作(仅1部分机时默认被选中)。

② [断]键(22):对选中的主呼分或分呼主、通话的分机做停呼或切断操作(仅1部分机时默认被选中)。 3.4.3 话路快捷键区:[话1]键(03)至[话4]键(06)

① 有线路状态时:对相应显示区的线路做状态改变操作(对分呼主做接通;对通话做切断,对主呼分做停止

呼叫)。

② 在待机监控态:[话3]键-在线分机编址及修改;[话4]键-密码查询及修改;详见“主机设置”。

第4章 安装、调试

4.1 布线要求:

? 电话总线:宜选用截面积不小于1.5mm 2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.5mm2),同时,应保证最远端分

HTCC-1 3

HTCC-1总线消防电话说明书

HTCC-1消防电话系统用户手册目录第1章概述....................................................................2版本:A日期:2010-07
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0psh88ddax371qz5d0ci05ej21u0rq00k2m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享