电气信号的作用是反映电气设备工作的状况,如合闸、断开及异常情况等,它包括位置信号、故障信号和警告信号等。

68. 火电厂的顺序控制有哪些?

火电厂常用的顺序控制项目主要有化学水处理系统、输煤系统、锅炉燃烧系统、汽轮机的启停系统、锅炉定期排污系统、锅炉炊灰、凝汽器胶球冲洗、高压加热器的程序控制,以及送、引风机,空气预热器、给水泵、射水泵、循环水泵、凝结水泵等大型机械的程序控制。 69. 单元机组协调控制投入的顺序如何?

在正常情况下,机组协调控制投入的顺序: (1) 送风投入自动; (2) 燃料量投入自动; (3) 锅炉主控投入自动; (4) 汽轮机主控投入自动; (5) 协调控制投入自动。

70. 什么是机组自启、停顺序控制系统(UAM)?

机组自启停顺序控制系统(unit automation mode,简称UAM),其功能是使机组在冷态、温态或热态等方式下启动,在冷态方式下从循环水泵启动开始直到机组带满负荷以及在任何负荷下,将机组负荷降到零。UAM的控制对象为BCS(锅炉顺序控制)、BMS(锅炉主顺序控制)、SEQ(设备级顺序控制)、UCM(功能组级顺序控制)、DEH和汽轮机保护系统等子系统。UAM通过通信环路向上述子系统发出操作指令,并从这些子系统获得运行参数、状态信息和操作反馈信号。UAM不直接控制现场设备。机组非全自动的,而是要求少量的人工干预。 71. “机跟炉”与“炉跟机”运行方式有何特点?各用于什么工况?

单元制机组的“机跟炉”运行方式具有汽压稳定,但适应负荷能力差的特点,而“炉跟机”运行方式则正好相反,具有适应负荷能力强,而汽压波动大的特点。前者适应于炉侧有故障的工况,后者适应于机侧有故障的工况。 72. 单元制机组运行时,在哪些情况下采用“机跟炉”运行方式?

单元制机组运行时,一般符合下列情况采用“机跟炉”运行方式: (1) 汽轮机主控制处于“自动”,锅炉主控处于“手动”时; (2) 汽轮机主控制处于“自动”,投入锅炉主控“自动”时; (3) 协调控制方式下发生锅炉RB时; (4) 协调控制方式下按“汽轮机跟踪”键时;

(5) 协调控制方式下发生“燃料—给水”、 “燃料—风量”比例失调时。 73. 单元制机组运行时,在哪些情况下采用“炉跟机”运行方式?

(1)

锅炉主控处于“自动”方式;

(2) 机组控制不在机跟炉方式; (3) 机组控制不在协调控制方式。

74. 在锅炉汽温调节系统中,为何选取减温器后的汽温信号作为导前信号?

减温器后的汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接测量信号,它比主蒸汽温度能够提前反应减温水的波动。

75. 解释直流锅炉调节中,“燃—水”和“水—燃”方案的含义,各适用于什么场合?

直流锅炉调节中,典型方案分为“燃—水”式方案和“水—燃”式方案,其中“燃—水”式方案是以燃料为主的控制系统,燃料调节器接受负荷指令,给水量跟踪燃料量,保持一定的燃水比。“水—燃”式方案是以给水为主的控制系统,是把负荷(功率)指令送给给水调节器,燃料量跟踪给水量,保持一定的燃水比。

一般来说,“燃—水”式方案适用于带基本负荷,“水—燃”式方案适用于带变动负荷情况。

76. 大型锅炉过热汽温调节为什么要采用分段式控制方案?

由于大型锅炉过热器管道很长,结构复杂,形式多样,因此,主汽温对象的延迟和惯性很大,若采用一种调节方案是无法保持主汽温度不变的(额定工况),加之大型锅炉多布置多级喷水减温装置,这样就为汽温分段控制提供了基础条件,只要对各段的辅助汽温控制住,主汽温度的调节就变得比较容易了。 77. 给水调节系统投入自动有何要求?

给水调节系统投入自动有下列要求: (1) 锅炉正常运行,达到向汽轮机送汽条件; (2) 给水系统为正常运行状态;

(3) 汽包炉汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确,记录清晰; (4) 直流炉中间点压力、中间点温度给水流量、蒸汽流量指示准确,记录清晰; (5) 汽包水位信号(或省煤器前流量)及保护装置投入运行。 78. 减温调节系统投入自动的条件有哪些?

减温调节系统投入自动的条件有: (1) 锅炉正常运行,过热蒸汽有足够过热度; (2) 减温水调节门有足够的调节余量;

(3) 主蒸汽温度表、再热蒸汽温度表指示准确,记录清晰。 79. 减温水“自动”调节系统切除的条件有哪些?

减温水“自动”调节系统切除的条件有:

(1) 锅炉稳定运行时,过热汽温和再热汽温超出报警值;

(2) 减温水调节门已全开而汽温仍继续升高,或减温水调节门已全关汽温仍继续下降; (3) 调节系统工作不稳定,减温水流量大幅度摆动,汽温出现周期性不衰减波动; (4) 锅炉运行不正常,过热汽温和再热汽温低于额定值; (5) (6)

温度变送器故障; 减温调节系统发生故障。

80. 什么是无扰切换?自动系统中,实现无扰切换应满足什么条件?

调节系统从“自动”状态进入“手动”状态时,执行机构应保持在原来的位置,手动操作应在自动调节时执行机构原来的位置基础上去进行。反之,当调节系统从“手动”状态转入“自动”状态时,执行机构应保持在原来的位置上接受调节器的指挥,然后按被调量的偏差、变化的情况进行调节,符合上述情况的切换即为无扰切换。

实现无扰切换的条件是调节器的输出等于给定。

81. 汽包炉单元制压力调节系统投入自动有要求有哪些?

汽包炉单元制压力调节系统投入自动有要求有: (1) 给粉调节机构运行正常,调节特性符合要求;

(2) 锅炉燃烧稳定,汽包压力表、机前压力表及蒸汽流量表指示准确、可靠; (3) 汽压信号及保护装置投入运行。 82. 锅炉送风调节系统投入自动的条件有哪些?

锅炉送风调节系统投入自动的条件有:

(1) 锅炉运行正常,燃烧稳定,负荷一般大于本厂规定值;

(2) 送风机挡板在最大开度下的送风量应能满足锅炉最大负荷的要求,并约有5%裕量; (3) 风量信号准确可靠,氧量指示正确,记录清晰; (4) 炉膛压力自动调节系统投入运行;

(5) 调节系统应有可靠的监视保护装置。 83. 锅炉引风调节系统投入自动的条件有哪些?

锅炉引风调节系统投入自动的条件有: (1) 锅炉运行正常,燃烧稳定;

(2) 引风机挡板在最大开度下的送风量应能满足锅炉最大负荷的要求,并约有5%裕量; (3) 炉膛压力信号正确可靠,炉膛压力表指示准确; (4) 调节系统应有可靠的监视保护装置。 84. 当投CCS时,为何要切除DEH的功率及压力回路?

因为当投AGC或一次调频时,机组处于协调控制运行方式。在协调控制主控系统中设有功率及压力控制回路,功率与压力已在协调控制主控系统中被恰当地处理。主控系统发出的是经处理后的燃烧率指令和汽轮机阀位指令。当投CCS时,如果不切除DEH的功率及压力回路,两者功能重复,从而影响机组运行稳定性与调节品质。 85. 热工测量仪表由哪几部分组成?各部分起什么作用?

热工测量仪表由感受件、中间件和显示件组成。

感受件直接与被测对象相联系,感受被测参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和显示的信号输出。中间件将感受件输出的信号直接传输给显示元件,或进行放大和转换,使之成为适应显示元件的信号。显示件向观察者反映被测参数的量值和变化。 86. 什么叫可编程序控制器?一般由哪几部分组成?

可编程序控制器是一种以微处理器为基础的数字控制装置。一般包括以下几个部分:中央处理器,存贮器及扩展板,I/O接口,通信接口,扩展接口,编程器。

87. 汽轮机主保护的原则性要求有哪些?

汽轮机主保护的原则性要求有:

(1) (2)

汽轮机超速保护、润滑油压低保护、抗燃油压力低保护、凝汽器真空低保护。一般都进行“三取二”处理,避免保护系统误动或汽轮机超速对机组有极大的危险,为防止汽轮机超速设有多道防线。汽轮机转速达103%额定转速时,超速防护(OPC)动作,通

拒动,确保停机可靠;

过DEH发出指令关闭各调节汽阀,起到超速防护的作用。汽轮机转速达110%额定转速时,汽轮机轴系监测系统(TSI)、汽轮机电液调节系统(DEH)、机械超速保护三套独立的超速保护分别动作通过危急遮断系统,关闭所有的主汽阀和调节汽阀,实行紧急停机;

(3)

汽轮机还设有手动遮断系统,供紧急情况下就地操作使用。

88. 汽轮机本体监视一般包括哪些内容?

汽轮机本体监视包括:转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴振动、轴承振动等监视。

89. 自动调节器有哪些整定参数?

有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。

90. 什么是热工信号?热工信号分为哪几类?

热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值,或设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发出报警的一种信号。热工信号一般分为热工预告信号,热工危险信号。除以上两种信号外,还有显示设备状态的信号系统,以及一些中小型电厂主控室与机炉控制室间传递运行术语的联络信号。 91. 电动执行器由哪几部分组成?简述其作用?

主要由伺服放大器和执行器两大部分组成,电动执行器是电动单元组合仪表中的执行单元,以伺服电动机为动力的位置伺服机构。电动执行器接受调节器来的0~10mA或4~20mA的直流信号,将其线性地转换成机构转角或直线位置位移,用以操作风门、挡板、阀门等调节机构,

以实现自动调节。

92. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些?

自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。

组成自动调节系统常见的基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

93. 试述火电厂计算机实时监控系统应有的功能。

火电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:数据采集;运行监视;报警记录;跳闸事件顺序记录;事故追忆打印;机组效率计算;重要设备性能计算;系统运行能量耗计算;操作指导;打印报表。 94. 简述汽轮机监视仪表系统的作用。

汽轮机监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽缸的机械工作参数的多路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态,并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号,必要时采取自动停机保护,并能提供故障诊断的各种测量数据。

95. 简述锅炉燃烧过程自动调节的任务。

(1) 维持热负荷与电负荷平衡,以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力; (2) 维持燃烧充分,当燃料改变时,相应调节送风量,维持适当风煤比例; (3) 维保持炉膛负压不变,调节引风与送风配合比,以维持炉膛负压。 96. 简述差压变送器的投入过程。

(1) 检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开;

(2) 开启排污门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;

(3) 待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表;

(4) 渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪表零点; (5) 关闭平衡门,逐渐打开负压门。

97. 试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作?

(1) 执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到“手动”位置,拉出手轮,摇转即可;

(2) 气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡阀板到“手动”位置,将上、下缸气路连通。不带手轮的气动执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作。 98. 锅炉送、引风机联动控制系统的联锁条件是什么?

联锁条件是:

(1) 运行中的引风机(或送风机)中有一台停运时,应自动关闭其相应的入口导向装置,以防止风短路。但是,运行中的一台引风机(或送风机)或两台运行中的引风机(或送风机)均应停止时,不得关闭其入口导向装置; (2) 运行中的唯一一台引风机停止运行时,应自动停止送风机的运行。 99. 单极、串极三冲量给水调节系统在结构上有什么相似与不同之处?

(1) 相同之处是都有蒸汽流量、给水流量、水位三个信号,并由给水流量信号反馈构成内回路,水位信号构成外回路,以及有蒸汽流量信号的前馈通路;

(2) 不同之处是串级系统增加了一个调节器,主调节器控制外回路,副调控制内回路。 100. 采用变速给水泵的给水全程控制系统应包括哪三个系统?

(1) 给水泵转速控制系统。根据锅炉负荷的要求,控制给水泵转速,改变给水流量;

(2) 给水泵最小流量控制系统。通过控制回水量,维持给水泵流量不低于某个最小流量, 以保证给水泵工作点不落在上限特性曲线的左边。

101. 什么是压力开关?它的工作原理?

压力开关是一种简单的压力控制装置。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。

压力开关的工作原理是:当被测压力超过或低于整定值时,弹性元件的的自由端产生位移直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态。

开关形式有常开式和常闭式。调节方式有两位式和三位式。

102. 锅炉给水全程调节为什么要设两套调节系统?它们之间切换的原则是什么?

给水全程自动调节系统设两套调节系统的目的是在启停过程中,当负荷低于一定程度时,蒸汽流量信号很小,测量误差很大,所以三冲量给水调节系统改为单冲量系统。

两套系统进行切换的原则是:当蒸气流量信号低于某一值时,高低值监视器动作,控制继电器使之由三冲量调节系统切换到单冲量调节系统。反之,当负荷高于某一值时,高低值监视器动作,控制继电器使之由单冲量调节系统切换到三冲量调节系统。

103. 什么是现场总线?

现场总线是应用于过程控制现场的一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息的交流。通过现场总线,各种智能设备可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场的相关智能设备和I/O单元方便的连接在一起,构成控制系统,这种结构已经成为DCS发展的趋势。

104. 什么是在线监控系统?

在线监控又称实时监控,即传感器将现场生产过程中任何参数变化输入到计算机中,计算机根据现场变化立即作出应变措施,保证维持发电主、辅设备安全。

105. 什么是功率放大器?

在实践中,常常要求放大器的末级能带一定的负载,如推动电动机旋转,使继电器或记录仪表动作等,这就要求放大器能输出一定的功率信号。通常将功率放大器的末级称为功率放大器。

106. 功率放大器和电压放大器有什么不同?

对电压放大器的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,讲座的主要指标是电压放大倍数、输入和输出阻抗等,输出功率并不一定大。而功率放大器则不同,它的主要要求是获得一定的不失真(或失真较小)的输出功率,通常在大信号状态下工作,因而出现在电压放大器中没有出现过的特殊问题:①要求输出功率尽可能大;②效率高;③非线性失真小;④半导体三极管的散热问题。

107. 什么是可控硅?其有何优点?

可控硅是一种新型的大功率整流元件,它与一般的硅整流元件的区别在于整流电压可以控制,当供给整流电路的交流电压一定时,输出电压能够均匀调节。

可控硅是可控整流器、逆变换流器、无触点交流开头的主要器件,具有调节方便、开迅速、无电火花等优点。

108. 晶闸管在什么条件下就会导通?导通后如何使它关断?

当晶闸管的阳极为正电压,阴极为负电压,同时控制极有高于阴极一定的电压(对中、小型管子约为1-4V)时晶闸管会导通。 晶闸管导通后控制极就不起作用,要让晶闸管截止,可以:①把阳极电压降低到等于阴极电压或比阴极电压更负;②把流过晶闸管的电流减小到等于该管的维持电流。以上任一种方法都可以使晶闸管截止。

109. 什么是数字电路?

什么是数字电路就是把脉冲信号的“有”与“无”用“1”与“0”两种状态表示,而把这个二进制的信号进行传输、处理、变换、控制、运算、测量和显示等的电路统称数字电路。

中国大唐集团公司集控值班员考核试题热工控制编辑版