好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

危险源、危险点分析及预控措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

原州区东海南路配网建设工程 危险源、危险点分析及预控措施

施工单位:宁夏天净龙源电力有限公司(章)

2013 年 3 月 24 日

东海南路配网建设工程 危险源、危险点分析及预控措施

目 录

1. 安全控制目标

2. 安全控制依据

3. 安全危险源、危险点分析及监理预控措施

?????? ?

东海南路配网建设工程 危险源、危险点分析及预控措施

危险源、危险点分析及预控措施

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以保障员工平安,保证电力建设安全为根本,认真落实生产现场“十不准”、基建施工现场“十不准”两个十不准,防止发生人身伤亡事故和人员责任事故,全面作好安全监理工作,特对本工程施工时现场的危险源、危险点进行分析,并采取预控措施,特编制本措施。

根据本工程特点,对施工现场人员组织机构、人员组织,安全教育培训,材料、施工机械、起重运输机械、设备、构配件吊装、施工临时用电等进行分析,并采取预控措施。 1. 安全控制目标

“六不发生、两控制、一杜绝”。即:不发生人身重伤、死亡事故;不发生五级以上电网、设备事件;不发生火灾事故;不发生七级及以上信息系统事件;不发生本企业负主要及同等责任的重特大交通事故;不发生突发事件、安全事件迟报、漏报、瞒报的情况;控制电网设备事件次数;控制非计划停电和临时检修次数;杜绝有人员责任的电网设备事件。

该工程项目文明施工达到电力建设工程文明施工考核标准。 2. 安全控制依据

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行《建设工程安全生产管理条理》等国家现行的安全生产法律、法规,以及建设行政主管部门、地方政府、电力行业颁发的安全生产规章制度和工程建设强制性标准。 3. 安全危险源、危险点分析及预控措施 3.1 现场施工时安全控制要求

3.1.1 进入施工现场的施工作业人员应严格按照基建施工现场“十不准”进

?????? ?

东海南路配网建设工程 危险源、危险点分析及预控措施

行施工作业。

3.1.2 在本工程施工中应由施工单位负责做好施工现场的安全措施。 3.1.3 监督施工单位每天工作前,工作负责人要进行安全交底,开好班前班后会。

3.1.4 进入施工现场人员必须经过安全教育培训,且进入现场正确佩带安全帽。

3.1.5 安全员要定期不定期的进行巡视监督检查。

3.1.6 各种材料要堆放整齐,现场要经常清理,做到“工完、料尽、场地清”。 3.1.7 发电机、电焊机振捣棒等施工机具应有单独的防漏电保护装置,并有安全可靠的接地装置。

3.1.8起吊物必须绑牢,并有防倾斜措施。起吊工作区内无关人员不得停留或通过。在伸臂及吊物下方,严禁任何人员通过或逗留。吊车要停稳支好,各条腿均匀受力。起吊人员必须按照信号进行起吊,起吊应平稳、缓慢。遇上大雨、六级以上大风等恶劣天气,或夜间照明不足时不得进行起重作业。 3.1.9 施工用电按照安全用电的标准进行线路布置,严禁乱接乱拉电线。大风雪后,必须检查线路,防止电线短路发生安全事故。

3.1.10 监督督促施工单位建立完善的消防应急组织机构,明确责任。 3.1.11 检查现场消防设施是否齐全完备。

3.2 安全危险源、危险点分析及预控措施(见下表) 3.2.1施工临建

作业项目 危险点 与施工无关人员进入现场 帐篷搭设人员其他伤害 搭设人员提前进行相应的技能培训 岗 ?????? ?

防范类型 其他伤害 预控措施 加强门卫管理,作业人员佩戴安全帽、工作服及胸卡。 临建搭拆 未经专业培训上东海南路配网建设工程 危险源、危险点分析及预控措施

机械、机具安全装置不齐全 施工现场搭设的临时设施不符合安全防火要求 现场材料堆放不 稳定 风、未对临建及生行检查、维修、加固 临建使用 暴雨、六级以上大机械伤害 机械、机具安全装置必须检验合格、齐全后方可使用。 严格执行消防“三同时”,配备足够数量、合格有效的消防设施临建间需保留安全通道。 火灾 坍塌 材料堆放有可靠的支撑或拉结 按规定在暴雨、六级以上大风,对临建加固,确保安全使用。 活设施、电源等进坍塌、触电 及生活设施、电源等进行检查、维修、3.2.2 土石方工程

作业项目 危险点 地下管道、管线,挖断、挖伤 挖出供热、通信、供电管线 挖机伤人 基槽坍塌 防范类型 预控措施 在放线开挖前,联系通信部门、供电部门、其他伤害 供热部门对地下管道、管线进行勘探,同时用人工进行开挖探坑,探明地下设施。 其他伤害 在开挖过程中,需专人监护,对已开挖出的管线进行特殊保护。 土方开挖 司机持证上岗,在开挖时设专人监护,。 机械伤害 在开挖中按1:0.75的放坡系数进行放坍塌事故 坡,发现有虚土或土质疏松的地方开挖进行放大或进行支护措施。 土方回填 作业项目 排管作业 打夯机在作业过程中人员操作不当造成人员伤害,要求工人严格按照操作规程打夯机、发电机械、触电执行,打夯机电源线绝缘层检查是否完机伤人 伤害 好,防止人员发生触电危险,发电机及配电箱配置是否按照TN-S系统接零保护,要求电工逐项进行检查,消除隐患。 危险点 防范类型 预控措施 电力管坠落伤人 人员在电力管堆放处搬运时,从上向下取运,搬运同时需两人两端平抬,向基坑下管之前,基坑下需两人在两端转接,不可抛掷。 坠落伤害 3.2.3 模板工程

?????? ?

危险源、危险点分析及预控措施

原州区东海南路配网建设工程危险源、危险点分析及预控措施施工单位:宁夏天净龙源电力有限公司(章)2013年3月24日东海南路配网建设工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0mqqa9m5u27b8vd53zg8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享