③、插座安装:

插座均采用安全型,距地0.3米安装,洗手盆安装防水型插座,空调、插座距地1.8米,距窗边0.2米安装。所有插座回路加装漏电开关,面对插座的右极接相线,左极接零线,单相三孔及三相四孔的接地或零线均应在上方。

同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm,成排安装的插座高低差不应大于2 mm,暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。电源插座和弱电插座相距大于500 mm。

7、配电箱安装 ①、材料要求:

根据设计要求,本工程采用的配电箱有照明、动力、应急照明电源等。所有配电箱均采用暗装。箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固,并有两部和贺州市供电部门生产许可合格证。

②、配电箱固定:

根据设计要求,各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整,周边间隙对称,贴脸平整不歪斜,螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3mm。所有暗装配电箱均距地1.2M安装。配电箱(柜)上的母线应涂有黄(A)绿(B)红(C)黑(N)黄绿(PE)。安装高度距地面1.4m。

各配电箱(照明、动力)挂墙距地1.4M明装。电话箱、电视箱距地0.5M暗装。各箱应妥善接地。

8、防雷接地系统

工程屋面做防雷装置。采用?16的镀锌圆钢作为避雷带,利用结构主筋(不少于两根)作为防雷引下线(共11处),下部与防雷接地网可靠焊接。屋面上外露金属管线均与避雷网相连,可靠焊接(长度应大于10CM)

本工程采用?16的镀锌圆钢接地外引线。内部电气工作零线与保护接地线应严格分离。工程的工作接地、保护接地、防雷接地共用一组接地极网。另外,院内单设四组接地极组。手术室接地极组接地干线采用25×5的镀锌扁钢,接地极采用50×50×5 L=2.5M的角钢,接地电阻不大于1Ω并应作防微电击等电位连接,室内应预留不大于M12的接地端子,距地0.5M安装。透视室X射线机接地极组接地干线采用25×5的镀锌扁钢,接地电阻不大于1Ω。电话机房接地极组接地电阻不大于4Ω。计算机房接地极组接地电阻不大于4Ω。并在墙外预留四处测试点,距地1.0M暗装。

电源引入处做重复接地,带电热水器的房间应预留接地端子,采用不小于6mm2的铜导线配置。 地下接地网采用40×4的镀锌圆钢焊接组成,接地电阻不大于1Ω,在防水层上面引入楼内与结构主筋(不少于两根)焊接。引上线采用25×5用的镀锌扁钢。接地保护、工作接地、防雷接地共用一组接地极。电源进线处作重复接地,楼内金属管线应与接地干线可靠连接(接地引入线共10处)。在全楼四角预留接地电阻测试点,距地1.0M暗装。

(5)安装工程成果保护措施 1、纠正和预防措施

①、由项目副经理牵头组织各专业技术有关人员,找准、列全施工范围内的(分部、分项)工程及其相互之间(工序之间)成品保护的立项内容。 ②、建立成品保护例检查制度,损坏其专业施工成品的责任追究与经济处

罚办法等。

③、建立层层交底制度,以达到成品保护群体共识和全方位联动,不留空白、不留死角。

④、严格过程控制,严肃处理损坏成品的各类事件,做到不姑息迁就,不漠然视之,坚持例检工作的制度化、规范化;坚持责任追究、经济处罚、经济索赔并举,从而建立强有力的制约机制。

2、成品保护工作的常规措施

①、工程物资管理是保护施工成品的先决条件

A、要以质量评定标准、施工及验收规范、交竣工验收资料等规定要求为导向,确保工程物资产品合格和配套资料的齐全。

B、在装卸、运输、保管、施工过程中,应确保工程物资本体不损、外表不伤、不受污染。

C、对仪器、仪表等功能特殊的工程物资,应轻拿轻放,并采取特殊保护措施,防止元器件受损失。

D、对有标牌和应做色标标识的特殊材质工程物资,应精细管理,防止发生错用而造成质量事故。

②、树立全方位成品保护意识

A、搬运工程物资、施工机具、周转料具时,应先调查调查环境,避免损坏在施或已建建(构)筑物。

B、地面湿作业时,应防止施工用水污染,损坏墙体、下层顶棚或其它已安装的设备、管线等。

C、在墙体上开设穿管孔洞时,应使用钻孔设备。必须在楼地面上开槽时,应使用砼切割设备。

③、安装专业在土建现场预留预埋的注意事项 A、应预先核准预留、预埋的具体尺寸的走向。

B、配合中心不得随意松落钢筋绑线,不得移动本筋,不得踏压钢筋。 C、加强看护和保护工作,以免在浇注、振捣砼时,造成预留埋件的移位和损坏。在楼板上开洞时,严禁损伤或剔断楼板配筋。

D、避雷引下线、室外沿墙及穿墙管线施工中,应避免外墙饰面操作和污染。暗设于基础中的管道,应与土建专业密切配合,与基础施工同步进行。接地网应在建筑物散水工程施工之前进行。

④、室内设备或管道系统试验试运行的注意事项

A、水压试验和系统试运行时应预先检试地漏及排水管道是否畅通,排水管、溢流管位置是否到位,以防跑水、漏水损坏墙面和室内其它装修。

B、室内卫生洁具通水试验前,应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,再按层分室(间)逐一进行通水试验,以免因漏水使装修工程受损。

C、管道吹扫时,管路上的仪表、阀门等应于吹扫前拆除,不能参加管道吹扫。

⑤、与吊顶相关的各专业施工注意事项

A、安装施工前,应预先进行水、电等专业图纸预审确定管线走向,以及平行交叉时的间距,专业施工顺序,各专业子项工序等。

B、安装与吊顶装饰有关施工方应事先进行洽商,明确灯具等位置,以预防龙骨阻路,并尽量减少因固定上述安装件而加设的龙骨数量。

C、吊顶内的安装工程全部完成(包括检验、试验)之后,方可吊顶。吊顶工作完成后,严禁安装专业进入其内施工。

D、灯具等安装工作是吊顶施工的下道工序。

⑥、因环境因素而致成品受损预防措施 A、冬季因素

冬季来临之前,预先排除可能冻结的设备与室内外管道中的存余水。 B、雨季因素

金属管道、容器制定中,其所用的管件、管件、钢材应在材料验收后即组织有关人员集中除锈和涂刷底漆,以防锈蚀。

C、施工环境因素

a、对已预制的管段应及时包封管口和法蓝,以防进入杂物和锈蚀法蓝密封面。

b、室内安装工程进行中,应具备门窗齐全和关闭上锁的条件,以保证施工成品不受意外损坏。

c、阀门手轮、就地安装的仪表、露天设备上的仪表,灯管、灯泡等宜在临近交工之际对位安装,以防过早安装受损到意外损坏。

⑦、其它预防措施

A、灯具、开关、插座等安装应在土建喷浆之前进行。在土建喷浆施工中,安装作业方应采取措施,保护已安装的设备、管道、保温保冷体、散热器等不受污染。

B、地面施工中,应防止砂浆或其它杂物堵塞地漏。

C、不得利用已安装的管道做吊挂负荷的受力点,不得利用已安装的设备、管道作为支撑而搭设脚手架。

D、在电焊施工中,不得将焊接零线通过转动设备或有阀门、法蓝的管线,以免与焊接件形成电气回路,造成电火花而损伤传动部件、阀门芯体、法兰密封面等。