2015年综采维修电工考试题库
一、填空题
1、金属导体当温度升高时电阻将增加。
2、纯电感交流电路,在相位上,电压超前于电流90°。 3、负载星形连接中,线电压超前相电压30°。 4、QJZ-630/1140-4组合开关的总电流是630A。 5、在P型半导体中空穴是多数载流子。 6、隔爆型电气设备的标志是d。 7、异步电动机同步转速公式是n=60f/P。
8、井下三全是防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全。
9、三极管根据输出和输入信号公共端的不同,有共发射极接线、共集电极接线和共基极接线三种方式。
10、QJZ-400/1140(660)S先导输入电源为18V。 11、井下的三大保护是过流保护、漏电保护和接地保护。 12、电阻的大小与导体的材质、长短、粗细及温度有关。
13、隔爆面严重变形指变形长度超过50MM,同时凸凹深度超过5MM者为失爆。
14、1140V最小电气间隙是18mm。
15、能将矩形变成尖脉冲的RC电路,称微分电路。
16、煤电钻必须装有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起
动和停止煤电钻功能的综合保护装置。
17、移动电站有高压开关箱,干式变压器和低压开关箱组成。 18、QJZ-400/1140(660)S开关,名字中的“S”表示什么双回路。 19、交流电变化一个循环所需的时间,称交流电的周期。
20、通常所说的电压,电流的数值以及电仪表所测量的数值大都是有效值。
21、纯电感电路,电压超前电流90度;纯电容电路,电流超前电压90度。
22、二极管按材料分可分为硅二极管和锗二极管。
23、正弦波振荡器分为反馈式LC振荡器、石英晶体振荡器、RC振荡器。 24、三相交流异步8极电动机的定子旋转磁场转速为375。
25、移动变压站由高压开关箱、干式变压器箱、低压开关箱三部分组成。 26、高低压电缆电力电缆铺设在巷道同一侧时,高低压电缆相互的间距应大于100MM,高压电缆之间和低压电缆之间的距离应大于50MM。 27、综采工作面供电系统由从采区变电所向移动变电站供电的高压电缆、移动变电站、各种规格低压电缆、低压开关及通讯、信号控制系统组成。 29、矿井电气设备的漏电保护从原理上常见有附加直流电源的保护方式、零序电压的保护方式、零序电流的保护方式。
30、滚筒式采煤机必须装有能停止和开动滚筒以及能停止工作面的刮板输送机的闭锁装置。
31、采区回风巷或采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1℅或二氧化碳浓度超过℅时,都必须停止工作,撤出人员。
32、隔爆面产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5MM;其长度应保证剩余无伤痕隔爆面有效长度不小于规定长度的2/3。
33、井下巷道内的电缆,沿线应用吊钩或夹持装置悬挂,并标注有供电方向、用途、型号、截面、电压、长度等标志牌,以便识别。 34、半导体三个主要特性:光敏特性、热敏特性、掺杂特性。 35、发出的矿灯最低应能连续正常使用11h。
36、隔爆接合面的表面粗糙不大于;操纵杆的表面粗糙度不大于。 37、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过127V。 38、一般大中型电动机空载电流约占额定电流的20℅-35℅;小型电动机空载电流约占额定电流的35℅-50℅。
39、能将矩形波变成尖脉冲的RC电路,称微分电路;把矩形波通过RC变成锯齿波的电路,称做RC积分电路。
40、变压器馈电开关低压侧应具有短路、过负荷、漏电保护装置。 41、低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。 42、井下电动机多长时间检修6个月。
43、普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度﹪以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。
44、矿用高压开关从灭弧原理上分:SF6(六氟化硫)气体断路器、真空断路器、少油式断路器。
45、星形连接线电流等于相电流;线电压是相电压的/3倍。三角形连接线电流是相电流的/3倍;线电压等于相电压。
46、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。
47、密封圈的宽度不得小于倍的电缆外径,必须大于10MM;密封圈的厚度不得小于倍的电缆外径,但不需大于4MM。
48、在P型半导体中空穴是多数载流子;在N型半导体中电子是多数载流子。
49、变压器的铜损与变压器负载有关;铁损基本恒定,与负载无关。 50、电气设备和线路的保护接地的外表每天至少一次。
51、采面必须沿刮板运输机安设能发出停止和开动的信号装置,间距不得超过15M。老12M。
52、每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。 53、由三个频率相同、振幅相等、相位依次相差120度的交流电势组成的电源,称三相交流电源。
54、常见的整流电路有单相半波、单相全波、单相桥、三相半波、三相桥式等五种。
55、电动机超载运行,会使电流增大,温度升高。
56、如果电缆同压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,电缆必须设在管子的上方,并保持0.3米以上的距离。
67、交流电每秒钟变化的次数,成交流电的频率。 58、电路由电源、负载、导线、控制设备组成。
59、额定电压6000V、1140V、660V、127V的最小电气间隙分别为40MM、18MM、10MM、6MM。
60、电动机不超过生产厂规定,如无规定时滑动轴承运行温度不得超过65度,滚动轴承运行温度不得超过75度。
61、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。
62、移动变电站正常温度B级绝缘不超过110度;F级绝缘不超过125度;H不超过135度。 二、判断题
1、电压互感器不能短路。(√) 2、半导体PN结具有单向导电型。(√)
3、能将矩形波变成尖脉冲的RC电路称为积分电路。(×) 4、绝缘体是绝对不导电的。(×)
5、隔爆面的间隙,长度及粗糙度称为防爆的三要素。(√) 6、开关中的RC阻容吸收装置是过电压保护装置。(√) 7、严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√) 8、变压器一次侧匝数增加,二次侧电压将增加。(×) 9、基尔霍夫第二定律也称节点电流定律。(×) 10、井下开关所接的地线是变压器的中性线。(×)
11、采煤机上必须安装有能停止和开动运输机的控制装置。(×) 12、每周必须对低压捡漏装置的运行进行1次跳闸试验。(×) 13、电压的单位是瓦特。(×)
14、一个进线嘴内允许有多个密封圈。(×) 15、电感在电路中,是不消耗能量的。(√) 16、带电的多余电缆可以盘放起来。(×) 17、检修电气设备时,决不允许约时停送电。(√)
18、井下矿用变压器都是防爆型的。(√)
19、“全1出1,有0出0”表述的是“或”门电路。(×) 20、配电点的电气设备少于3台时,可不设局部接地极(×) 21、在通风良好的井下环境中可带电检修电气设备。(×)
22、当发生电火灾时,应尽快用水,黄沙,干粉灭火机等迅速灭火(×) 23、矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于2MΩ。(×)
24、隔爆外壳变形长度超过50mm,凸凹深度超过5mm为失爆,整形后低于此规定仍为合格。(√)
25、为了保护安全,井下移动电站的主接地极与辅助接地极应可靠地连接在一起。(√)
26、不同类型的电缆可以直接连接。(×)
27、MGTY-300/采煤机,其型号中的700表示截割电动机功率。(×) 28.双金属片热继电器是过负荷保护装置。(√) 29、空气磁力开关可以在高突煤矿中使用。(×)
30、保护1140V电网时,单相接地漏电电阻整定值为30KΩ。(√) 31、电动机的漏抗与最大转矩、堵钻电流倍数成反比。(√) 32、变压器线圈绝缘H级的为135°。(√) 33、电动机绝缘F级为125°。(√) 34、熔断器是过负荷保护装置。(×)
35、煤矿井下使用的变压器中性点必须接地。(×) 36、P型半导体的多数载流体是电子。(×)
37、半导体中掺入微量的硼、镓、铝等元素后,形成N型半导体。(×) 38、半导体PN结具有单向导电型。(√) 39、P型半导体中没有自由电子。(×)
40、稳压二极管在稳压电路中,正极应接在电源的正极。(×)
41、使用万用表测量二极管的好坏时,正反方向的阻值相差愈大越好。(√) 42、变压器的原边电流是有副边电流决定的。(√)
43、变压器的变压比是变压器的副边电压与原边电压之比。(×)
44、电动机的型号为YMB-100S,其中的M表示采煤机用。(√) 45、4极异步电动机(f=50Hz)的同步转速是1500r/min。(√) 46、电动机应每月应加润滑剂一次,检查轴承是否损坏、超限,并做一次绝缘试验。(√)
47、不延燃的橡胶电缆就是橡胶不能点燃。(×) 48、胶圈外径D与腔室内径间隙不大于2㎜。(√)
49、采煤机上必须安装有能停止和开动运输机的控制装置。(×) 50、每周必须对低压捡漏装置的运行进行1次跳闸试验。(×) 三、选择(单选题)
1、低压配电点或装有(C)台以上电气设备的地点,应装设局部接地极。 A、1B、2C、3D、4
2、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过(C)V。 A、380B、220C、127D、36
3、大中型电动机空载电流占额定电流的(C)%。 A、10-15B、15-25C、20-35D、25-35
4、隔爆设备外壳严重变形,长度超过50mm,凸凹深度超过(B)mm。 A、4B、5C、6D、7
5、使用中的电缆(B)堆放或盘圈。 A、可以B、不能C、严禁
6、矿用隔爆型电气设备的标志“d”表示(D) A、充油型B、增安型C、本质安全型D、隔爆型 7、纯电容电路,电流与电压的关系为电流(B)。
A、超前电压60°B、超前电压90°C、滞后电压60°D、滞后电压90° 8、对于1140V电网,检漏继电器的动作电阻为(B)kΩ。 A、11B、20C、35
9、ACS800变频器负荷侧电缆或电机短路,变频器显示(B)故障代码。 A、7121??B、2340????C、5210D、2310
10、低压隔爆开关空闲的接线嘴,应用密封圈挡板厚度不小于(B)㎜。
A、、2C、、3
11、一般规定(B)为安全电压。 A、50V??B、36V????C、12V
12、移动电站的接地系统,主接地极与辅助接地极距离不得小于(B)米。 A:10B:5C:3
13、阻值相同的两个电阻在并联和串联其阻值(C) A:相等B:并联时大C:串联时大
14、井下电气设备在额定电压(B)以上需设接地保护。 A:12VB:36VC:220V
15、电缆护套进入线嘴内为(B)。 A、3-5mm??B、5-10mm????C、5-15mm
16、为了保护供电距离最远,容量最大的电动机在重载下启动,要求电动机启动时的端电压不得低于额定电压的(B)。 A、70%B、75%C、80%
17.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。
A、左手定则B、右手定则C、左手螺旋定则D、右手螺旋定则。 18、一只220V60W的灯泡,把它改接在110V的电源上,它消耗的功率为(15)W。 A、5B、15C、30
19、两个电阻并联的电路中,等效电阻R的计算式应为(B)。 A、R=R1+R2B、R=R1×R2/(R1+R2)C、R=R1+R2/R1×R2 20、熔断器在电路中可起到(B)。
A、过载保护??????B、短路保护?????C、过载及短路保护 21、额定电压为1140V时,电气最小间隙为(18)mm。 A、8B、6C、4
22、四平630接触器线圈供电电源电压为(D)V。 A、36??B、127????C、220D、250
23、煤电钻的接地电阻规定不能超过(A)。 A、1Ω??B、2Ω????C、3Ω
24、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A)。 A、3m??B、4m????C、5m
25、短路保护整定的原则是根据最远点的(B)。
A、单相短路电流 B、两相短路电流??C、三相短路电流 26、过负荷保护要求具有(B)延时。 A、速断B、反时限C、选择性 27、电气设备绝缘的测量应是(C)。
A.对地绝缘 B.相间绝缘 C.对地及相间绝缘 28、通常所说的交流电压220V是指(B)。 A最大值B有效值C瞬间值D平均值
29、使用中的防爆电气设备的防爆性能应(A)检查一次。
A、每天???B、每星期C、每月????
30、(B)直接对连接到变频器上的电缆绝缘遥测。 A、可以B、严禁C、允许
31、用万用表测量二极管,正反向阻值相差(A)越好。 A:越大B:越小
32、低压电缆主芯线截面选取原则:通过电缆实际负荷电流(B)电缆长时允许负荷电流。 A:大于B:小于C:等于
33、稳压二极管在使用中,不能接错,否则会造成电源(A)。 A:短路B:断路
34、移动变压器一次侧线圈匝数减少,二次侧电压(A) A:升高B:降低C:无变化
35、变压器线圈自身电阻引起的电能损失叫(A)。 A:铜损B:铁损
36、煤矿用电气设备(I类)表面可能堆积煤尘,允许最高表面温度为(A)。
A:150°CB:100°CC:80°C 37、远距离控制线电源不超过(C)V。 A:5B:12 C:36
38、纯电感电路电流(B)电压90°。 A:超前B:滞后
39、变压器短路电阻百分比和短路电压百分比是(A)。 A:相同B:不相同
40、当变压器二次电压低时,应(B)高压线圈匝数。 A:减少B:增加
41、在紧急情况下,6KV的电缆允许过负荷(B),持续时间为2小时。 A:10%B:15%C:5%D:%
42、涉及煤矿井下安全的产品,必须有(A)。 A:安全标志B:有防爆许可证C:生产许可证
43、煤矿产1吨煤涌出瓦斯量在10m3(A)为高瓦斯矿井。 A:以上的B:以下的
44、井下配电网路应装设有(A)。
ABC
过流、短路保护装置
短路、过负荷、漏电保护装置 短路、过负荷、接地和欠压释放保护
45、修理后的防爆面,伤痕及宽度不得超过㎜,投影长度不得超过结合面长度(D)。
A:10%B:15%C:25%D:50%
46、低压馈电开关(DZKD-1140/660)触头开距为(D)㎜。 A::1.8 C:2D:18
47、低压馈电开关(DZKD-1140/660)漏电动作时间不大于(D)秒。 A:2B:0.4 C:1D:
48、国产移动变电站1140V绝缘电阻不低(C) A:5MΩB:200MΩC:50MΩ
49、CGLY-220/35-FS型通用工作面照明灯,灯管的额定工作电压是(C)V。
A:127B:220 C:500D:1140 50、ZK-2型通讯控制系统是(C)设备。 A:本安型B:增安型C:隔爆兼安全火花型 四、选择(单选或多选)
1、井下采掘设备常用电压等级有(ABC)。 A、1140V B、660V C、3300V D、380V 2、电磁起动器按灭弧介质分(AB)。 A、空气式 B、真空式 C、混合式 3、电动机电子综合保护装置保护范围(ABCD) A、过载保护B、断相保护C、短路保护D、漏电保护。
4、进行馈电开关过流整定计算时,经两相短路电流不能满足要求应采取(ABCE)措施。
A、加大干线或支线电缆截面B、减少电缆线路长度C、在线路上增设分级护开关D、增加电流整定值E、增大变压器容量 5、漏电保护的类型(ABC)
A、漏电闭锁、B、漏电保护、C、选择性漏电保护。 6、井下常用电缆分为(ABD)三大类。
A、铠装电缆B、塑料电缆、C、屏蔽电缆D、橡套软电缆 7、井下的四有是(ABCDEF)。
A、有过流和漏电保护B、有螺钉C、弹簧垫 D、有接地装置E、有密封圈F、挡板 8、综采维修电工坚持的“三全”是(ACD)
A、防护装置全B、操作工具全C、绝缘用具全D、图纸资料全 9、造成电机过负荷的主要原因(BCD)。
A、电源电压过高。B、频繁启动。C、起动时间长。D、机械卡堵。 10、漏电保护的方式(ABC)
A、附加直流电流的保护方式B、零序电压保护方式C、零序电流保护方式
11、电缆常见的故障有()。 A
接地漏电B
过载C
短路
D
断相E
欠压
12、异步电动机的起动转矩与(ABD)因素有关。
A、与电压的平方成正比B、与电机的漏电抗有关C、与负荷的大小有关D、随转子电阻的增大而增大
13、操作井下电气设备应遵守哪些规定(ACD)。
A、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备B、操作低压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴C、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上D、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。
14、井下常用电缆分为(ABD)三大类。
A、铠装电缆B、塑料电缆、C、屏蔽电缆D、橡套软电缆 15、电子电路最基本的逻辑电路是(?ABC)。 A、与门???B、或门???C、非门???D、?异或??E、与非
16、BKD1-630/1140馈电开关门子上的四个按钮,并按从左到右排列顺序为(ADEC)
A、合闸B、分闸C、试验D、复位E、自检F、补偿
17、煤电钻必须使用设有(ABCDE)、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。
A、检漏B、短路C、漏电闭锁D、过负荷E、断相、 18、瓦斯爆炸的条件是(ACD)。
A、瓦斯积聚5-16%B、足够的COC、引爆的火源650-780度D、有足够的氧气
19、井下供电的三大保护是(BCD)。
A、过负荷保护B、漏电保护C、过流保护D、接地保护
20、综采工作面采用移动变电站的好处有(ABC)。
A、缩短低压供电距离 B、减少电压损失 C、提高供电质量 2、自救器的用途是(ABC)。
A、当井下遇到瓦斯或煤尘爆炸,火灾或瓦斯突出自燃灾害时,戴上自救器,可以防止有害气体引起的中毒和窒息而平安脱险。
B、如遇冒顶,矿工被堵在独头巷道内时,只要没被埋住,戴上自救器,静坐待救,可以防止瓦斯不断渗出,氧气储量低而窒息。
C、发生事故后,在救护队没有赶到前,戴上自救器,可以在灾区内进行互救或进入灾区进行短时间的救护工作,以减少伤亡。 22、电动机运行时,轴承应(ABC)。
A、平稳轻快 B、无停滞现象 C、声音均匀和谐而无有害的杂音 23.识别二极管的好坏,方法是(ABD)。 A、正向电阻值与反向电阻值相关越大越好 B、如果相差不大,说明二极管性能不好或已损坏 C、如果测量时表针不动,说明二极管内部已短路 D、如果测出电阻为零,说明电极间短路 24、异步电动机调速可以通过(ABC)途径进行。
A、改变电源频率 B、改变极对数 C、改变转差率 25、变频调速的特点(ABCD)。
A、调速范围宽 B、平滑性好 C、效率最好 D、具有优良的静整及动态特性 26、电磁起动器按用途分(ABCD)。
A、不可逆起动器 B、可逆起动器 C、双速起动器 D、多回路起动器
27、电磁起动器按灭弧介质分(AB)。
A、空气式 B、真空式 C、混合式
28、电动机电子综合保护装置保护范围(ABCD)
A、过载保护B、断相保护 C、短路保护D、漏电保护。 29、正弦交流电三要素指()。 A
最大值B
角频率C
初相位D
平均值30、660型煤电钻综合保护
装置单相漏电动作整定值正确的是(BCD)。
A、1KΩ B、Ω C、2KΩ D、3KΩ 31、电动机的冷却方式分为(ABC)。
A、扇冷 B、外壳水冷 C、空气自冷 32、电动机的电磁性能指标是(ABDEF)。
A、堵转转矩 B、堵转电流 C、运行曲线 D、最大转矩 E、功率因数 F、效率 33、电动机的漏抗与(BC)成反比。
A、堵转转矩 B、最大转矩 C、堵转电流倍数
34、CK-2型通讯、信号、控制装置、控制系统包括(ACDEF)。
A、控制台 B、电源 C、扩音电话 D、远方起动预报警信号发生器 E、电压监示器 F、联接电缆 35、综采工作面照明的规定(ABC)。
A、必须有足够的照明
B、照明设备的额定电压不应超过127V
C、固定敷设的照明电缆应采用不延燃橡套电缆或铠装电缆,非固定敷设的采用不延燃橡套电缆
36、校验电缆截面热稳定,有要求不能满足时,必须采取的措施是:(ABCDE)
A、增大电缆截面,但有一定的限度。
B、调整移动变电站的位置,使之更靠近用电设备。 C、采取分散负荷,增加电缆条数。 D、增加变压器台数与容量。 E、提高额定电压等级.
37、综采工作面供电设计要保证(ABCDE)
A、先进B、经济C、合理D、安全E、可靠 38、综采工作面供电设计内容(ABC)
A、选择移动变电站与配电点的位置 B、综采工作面机电设备布置图
C、综采工作面供电平面图、系统图及电缆截面长度。 D、作业制度 39、漏电保护的类型(ABC)
A、漏电闭锁、B、漏电保护、C、选择性漏电保护。 40、漏电保护的方式(ABC)
A、附加直流电流的保护方式B、零序电压保护方式C、零序电流保护方式
41、过电流保护装置有(AB)两大类。
A、熔断器B、过电流脱扣器C、机械脱口器 42、电流保护装置从保护范围又分(AB)
A、短路保护B、过负载保护C、断路保护
43、电动机电子综合保护装置的电子电路主要包括(ABC)、执行电路及进行综合时所需要的逻辑控制电路和电源电路。
A取样电路、B鉴幅电路、C放大电路定时电路记忆电路 44、馈电开关的电气线路主要由(ABC)三大部分组成。
A、主回路、B、控制回路、C、保护回路D、反馈回路
45、QJZ-500/1140SZ双速电动机智能真空开关闭合隔离开关,按下起动按钮,主令起动器起动正常,受令起动器不动作,可能发生此类的故障原因是(ABC)
A、联机线接错B、受令起动器单机故障 C、主令起动器输出端子25和27未闭合 46、对矿井电气设备保护装置的基本要求是()。
A
选择性B
快速性C
灵敏性D
可靠性
47、电牵引调速系统基本上分为(ABCD)大类
A、直流调速系统B、交流变频调速系统
C、电磁滑差调速系统D、开关磁阻电机调速系统(SRD系统) 48、PLC控制系统的组成部分包括(ABC)
A、输入部分B、输出部分C、控制部分 49、PLC控制器的特点(AC)
A、系统连线少、体积小、功耗小 B、系统连线多、体积大、功耗大 C、灵活性和可扩展性好 D、改变或增加功能较为困难
50、PLC的性能指标包括(ABCDE) 、特殊功能单元和可扩展能力。
A、存储容量B、I/O点数C、扫描速度
D、指令的功能与数量E、内部元件的种类与数量 五、问答题
1、如何用万用表测量二极管的好坏?
答:⑴因为晶体二极管是单向导电元件,因此测量出来的正向电阻值与反向电阻值相差愈大愈好。⑵如果相差不大,说明二极管性能不好或已损坏;⑶如果测量时表针不动,说明二极管内部已断线;⑷如果测出电阻为零,说明电极间短路。(每小序号1分) 2、防爆电磁启动器设备入井前,应检查其什么?
答:应检查产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志、安全性能
3、使可控硅由导通到关断的方法? 答:1.将阳极电流降低到维持电流IH以下;
2.断开电路,使之通过电流为零; 3.加反向电压,使阳极电压换向。
4、井下供电应坚持三无、四有、两齐、三全、三坚持,其中三无、四有、三坚持是什么?
答:三无:无鸡爪子,无羊尾巴,无明接头;
有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封和挡板,有接地装置;
坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用瓦斯电和风电闭锁。
5、怎样正确选用电动机?(5分)
答:(1)根据电源电压、使用条件,拖动对象选择电动机。所选用电动机的额定电压要与电源电压相符。(2)根据安装地点和使用环境选择电动机的型式。(3)根据容量、效率、转速和功率因数选择电动机。电动机的容量既不能过大,也不能过小。容量过大会造成在马拉小车,不经济,浪费电能;过小影响电动机的使用寿命、甚至带不动负载而烧毁。电动机的转速必须和拖动机械要求的转速相匹配。 6、保护接地的作用是什么?
答:当有保护接地时,人身触及设备外壳的触电电流只 是人地电流的一部分。应为人体与接地机构成了并联,而人体电 阻为1000Ω,接地极电阻为212Ω,通过电阻并联与电流的关系, 则通过人体电流比较小,因而是安全的。另外,有了保护接地极 的良好接地,大大减小了因设备漏电时,使外壳与地接触不良产 生的电火花。从而减少了引起瓦斯、煤尘爆炸的可能性。 7、怎样判别晶体二极管的极性?
答:通常根据晶体管壳上标志的二极管符号来判别。如符号不清或无标志,可根据二极管正向电阻小、反向电阻大的特点,利用万用表来判别极性。具体方法是,先将万用电表旋转开关旋到R*100或R*1000档,然后用万用表分别测量正向、反向电阻值,一个约几百欧,一个则为几百千欧。凡量出几百欧小电阻值的,则与黑表笔相连的一端为正极,另一端为负。凡量出几百千欧大电阻值的,则与红笔相连的为正极,另一端为负极。
8、异步电动机的启动转矩大小与哪些因素有关?
答:启动转矩大小主要与下述三个因素有关:
⑴与电压的平方成正比。根据异步电机的转动原理,电磁转矩与每极磁通和转子感应电流成正比,而每极磁通和转子电流又都与电源成正比。所以,转矩便与电源电压的平方成正比关系。
⑵与电动机的漏电抗有关。漏电抗(由漏磁通产生)大,启动转矩小。漏电抗又与绕组匝数和气隙大小有关。绕组匝数多或气隙小,漏电抗大,启动转矩也就小;反之,匝数少、气隙大,漏电抗小,启动转矩也就增大。 ⑶随转子电阻的增大而增大。绕线式异步电动机起动时,在转子绕组回路中串入适当的附加电阻,可增大起动转矩。 9、异步电动机变频调速原理及其优缺点如何?
答:因异步电动机的转速n﹦60f/p(1-s),式中f是电源频率;P是电动机的极对数;S是转差。电动机出厂后P是定数,当转差S变化不大时,异步电动机的转速n基本上与频率f成正比。可见,改变电源的频率,就能改变电动机的转速。用这种方法调速,就叫变频率调速。 变频调速的优点:1.调速范围大,机械特性硬;2.可以无极调速;3.启动转矩大,用逐步增大频率的方法,可以得到最大启动转矩。他的缺点是需要一套变频及电源设备。
10、井下运行的电动机过热的主要原因有哪些? 答:(1)电源电压过高或过低。 (2)长期过负荷运行。 (3)电动机启动频繁。 (4)电动机周围环境温度过高。
(5)电动机被煤埋或杂物遮掩,散热不畅。 (6)电动机风叶损坏失效。 (7)电动机转子与定子有刮卡现象。 (8)电动机绕组有匝间短路或转子断条现象。