好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥架线槽和封闭母线穿墙楼板防火封堵施工标准做法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法

2.1、工艺原理

利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭 母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。

2.2、工艺流程

洞口的留置(楼板和防火墙上)→桥架、线槽和封闭母线安装和电缆敷设→

防护板的安装固定→防火堵料的填塞防护板制作、防火防腐等处理

2.3、施工要点

2.3.1、桥架、线槽穿墙体、楼板预留孔洞要求

桥架、线槽穿墙体、楼板的预留孔洞边缘与桥架周边空隙宽度应控制在30~50mm,且应方正平直。母线预留洞的尺寸可按施工图和厂家提供的产品文件留置。

2.3.2、桥架、线槽和密闭母线的安装和电缆的敷设

按照规范和图纸设计要求对桥架、线槽和封闭母线进行安装,然后按照施工节点进行电缆敷设。

2.3.3、防护板制作、防火等处理及安装

1 防护板制作、安装固定:防护板应采用防火隔板,大小在洞口的尺寸基础上每边各加100mm;若采用防护钢板应用切割机进行切割,不得用气焊切割;防护板应确保横平竖直且尺寸偏差不得超过3mm。 2 若防护板采用钢板制作则应进行防腐处理,首先进行人工除锈然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为3-7mm。 3 防护板固定,先用膨胀螺钉把防护板固定在墙面或楼板底部,板要紧贴墙面或楼板底面,不得有漏缝现象,不得破坏板的平整度,防护板应牢固,美观。

桥架穿楼板示意图2.3.3-2 图 2.3.3-1 图桥架穿墙示意图

2.3.4、防火堵料的填塞

1 桥架、线槽和封闭母线穿过楼板、防火墙处,在封堵前需要清扫干净。

专业文档供参考,如有帮助请下

载。.

图2.3.4-2桥架封堵截面示意图 图2.3.4-1桥架穿墙示意图

用防火棉或者防火填料包均匀地铺、嵌、填桥架、线槽和封闭母线与墙体2 或楼板之间的空隙,桥架内电缆间空隙用防火棉或者防火填料包填塞均匀、密 实。预留孔洞封堵要在土建抹灰找平到位后进行,在桥架、线槽和封闭母线四3 深的凹槽用防火泥进行封堵填实,防火泥要30mm周与墙面、楼板面之间预留,封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化、无开裂等8mm突出墙面、楼板面5~

缺陷。 防火泥

防火棉桥架电缆

2.3.4-4桥架穿墙洞口封堵示意图 图 桥架穿墙示意图 图2.3.4-3

、创优工程竖井内在楼板面上做挡水台。 2.3.5 挡水台的做法如下: 1 清理、润湿地面,用刷子抹湿地面,湿润在抹灰前半天进行。 100mm。50mm砌筑灰砂砖:宽120mm,高2 沿桥架、线槽各面外移 ,抹灰层表面抹平、压光,线条顺直。3 抹灰:挡水台表面抹1: 2防水砂浆用防火泥封堵平整。30mm4 挡水台与桥架间的空隙用防火堵料填实,表面

2.3.5-2档水台示意图 图 挡水台示意图 图2.3.5-1

专业文档供参考,如有帮助请下载。.

桥架线槽和封闭母线穿墙楼板防火封堵施工标准做法

2桥架、线槽和封闭母线穿墙、楼板防火封堵施工标准做法2.1、工艺原理利用防火堵料(防火包、防火泥等)对穿墙、穿楼板的桥架、线槽和封闭母线与洞口之间的空隙进行防火隔堵以防止火灾蔓延。2.2、工艺流程洞口的留置(楼板和防火墙上)→桥架、线槽和封闭母线安装和电缆