好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

拉索玻璃幕墙专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(4)机械设备的使用安全

1)中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌,操作人员应熟悉其内容,并按要求操作。应持证上岗,操作时专心致志,不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫,电箱要有安全装置,要有漏电保护装置。

2)对电锯、电刨等机械,其传动部分应有防护罩,电锯应有安全装置,要有漏电保护装置。

3)电焊机一次线接机处,应有保护罩,电线不得任意布放,放置露天应有防雨装置。手把线不乱拉,手把要绝缘,不跑电、不随意拖地。

(5)安全用电

1) 施工现场用电严格遵守总包的管理和制度,并经主管部门批准后实施。 2) 施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案。 3) 用电由具备相应专业资质的持证专业人员管理。 4) 用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件: ① 经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。 ② 掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。 ③ 掌握触电解救法和人工呼吸法。

④ 新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。

5)巡视

① 恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故,应加强巡视和检查。 ②接地装置应定期检查。 ③ 配电盘应每班巡视检查1次。

④ 各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。

6) 配电所内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。

7) 供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。

8) 新设备和检修后的设备。应进行72小时的试运行,合格后方可投入正式运行。

(6)安全用电技术要求 1) 接地保护

整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线专用,不得作工作零线使用。所有电器设备外壳和保护零线均与专用保护零线相联接。

接零保护应符合下列规定:接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线上严禁装设开关可熔断器;接引至移动式电动工具或手持电动工具的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的1/3,且不得小于1.5mm2;用电设备的保护的保护地线或保护零线应并联接地,并严禁串联接地或接零;保护地线或保护零线应采用焊接、村接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂;保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面符合下表的规定:

相线截面(mm2) S≤15 15

配电箱及开关箱的设置:全现场应设总配电箱(总承包单位负责),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,我单位用电根据需求从分配电箱引出。

配电箱及开关箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面1.3~1.5m,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板,而不宜选用木质材料。配电箱所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器还是延用旧电器,必须完整无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破损电器;开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制,禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器的额定值应与用电设备额定值相适应。开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠。

配电箱及开关箱的操作:为防止停、送电时电源手动开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序。即:

送电操作顺序:

总配电箱 分配电箱 开关箱 保护零线最小截面(mm2) S 15 S/2

停电操作顺序:

b、熔断器和插座

①熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得缩小或合股使用,严禁用金属线代替熔丝。

②熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用。

③熔体熔断后,须查明原因并排除故障后方可更换;装好保护罩后方可送电。 ④更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。

⑤插销和插座必须配套使用。一类电气设备应先用可接保护线的三孔插座,其保护端子应与保护地线或保护零线连结。

c、移动式电动工具和手持式电动工具

①本工程选用二类手持式电动工具。电动工具上装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1的漏电保护器。

②负荷线采用耐候型的橡皮保护套铜芯软电缆,不得有接头。

③手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

④移动式电动工具通电前应做好接地保护或接零保护。

⑤单独的电源开关和保护,严禁1台开关接2台以上电动设备。电源开关应采用双刀开头控制,其开关应装在便于操作的地方。

⑥移动式电动工具和手持电动工具应装高灵敏动作的漏电保护器。需移动时,不得手提电源线或转动部分。

⑦使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘强上。 d、电焊机

①布置在室外的电焊机设置在干燥场所,并设棚遮蔽。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不大于5m,进线处须设置防护罩。

②使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,电焊把绝缘必须良好。焊接机械的二次线宜采用YKS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。

开关箱 分配电箱 总配电箱 ③电焊机的外壳有可靠接地,不得多台串联接地。电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4M殴。

④电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。

⑤电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,长度不宜大于5m。 ⑥电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。 e、照明

①照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。 ②照明线路布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天作业场所的照明灯具应选用防水型灯头。

③现场办公室、宿舍、工作棚内照明线,除橡胶套软电缆或塑料护套线外,均应固定在绝缘孔,并应分开敷设,穿过墙臂时应套绝缘管。

④照明电源线不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接挂在金属架上,在脚手架上空设置临时照明时,应设木横肩和绝缘子。

⑤照明开关应控制相线,当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。

拉索玻璃幕墙专项施工方案

(4)机械设备的使用安全1)中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌,操作人员应熟悉其内容,并按要求操作。应持证上岗,操作时专心致志,不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫,电箱要有安全装置,要有漏电保护装置。2)对电锯、电刨等机械,其传动部分应有防护罩,电锯应有安全装置,要有漏电保护装置。3)电焊机一次线接机处,应有保护罩,电线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0fjmo930lj5dq8n1sig30fluh9boav00uit
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享