变电站220kV开关故障分析报告
作者:李志锦
来源:《科技资讯》2020年第07期
摘; 要:某220kV变电站保护同时动作,关联的高压开关均跳开,按照规程,对线路进行检修,然后恢复送电;确认故障原因为:220kV 2号甲线开关C相灭弧室触头导向环在厂内车间安装时就已脱落掉到灭弧室底部,由于没有导向环,动触头侧屏蔽罩与静触头座内壁摩擦,所产生的金属粉末飘落到下出口屏蔽罩与壳体内壁之间,致使电场畸变,发生气隙击穿,导致短路。属于厂内车间安装控制不当引起。
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
关键词:开关; 导向环; 故障分析; 处理措施 1; 故障概况
某220kV变电站220kV母线保护、220kV 2号甲线线路保护同时动作。220kV 2号甲线线路保护动作跳开220kV 2号甲线004开关;同时220kV母线保护动作,220kV 1M母线上的220kV母联、2号甲线、1号甲线、#1变高、#3变高压开关均跳开。10kV开关备自投动作,跳开#3主变变低开关,合上10kV分段开关。未造成负荷损失。 1.1 设备故障前的运行状态
变电站220kV双母线并列运行,220kV母联003开关运行中;220kV 1号甲线006、2号甲线004、#1变高002、#3变高008开关运行于1M母线;220kV 2号乙线001、#2变高005开关、1号乙线007开关运行于2M母线,#1变高中性点210接地刀闸在合上位置。 1.2 设备故障发生经过
(1)值班负责人接到当值监控员通知220kV 2号甲线保护动作,重合闸不动作需到站检查设备;值班负责人接报后即通知巡维中心站长同时在220kV变电站检查设备。
(2)值班负责人到达220kV变电站后立即报告当值调度值班员,并迅速组织运行人员进行设备检查。检查一次设备外观未发现异常。检查开关分合闸位置情况如下:220kV 1M母线上220kV母联003开关、220kV 2号甲线004开关、220kV 1号甲线006开关、#1主变压器变高002开关、#3主变压器变高008开关分闸。#3主变压器变低开关分闸、10kV分段开关合闸。
检查220kV变电站继电保护装置动作情况如下:220kV 2号甲线主一电流差动保护动作,故障相C相,二次故障电流8.48A(变比2400/1,一次故障电流20.352kA);220kV 2号甲线主二纵联距离保护动作、纵联零序方向动作,故障相C相,二次故障电流8.41A(变比2400/1,一次故障電流20.184kA)。
分批将上述情况报当值调度值班员。根据调度要求,合上#2主变压器变高中性点220刀闸,将220kV 2号甲线线路转检修。
(3)220kV变电站220kV 1M母线恢复送电。 1.3; 设备故障发生后造成的影响
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
(1)变电站220kV母联003开关、220kV 2号甲线004、1号甲线006、#1变高002、#3变高008开关在分闸位置,220kV 1M母线失压;220kV 2号乙线001、1号乙线007、#2变高005开关运行于2M母线。#3主变压器变低开关分闸、10kV分段开关合闸。 (2)110kV、10kV母线及其相关设备正常运行中。 (3)此次故障未造成负荷损失。 2; 原因分析 故障分析过程如下。
(1)根据220kV变电站220kV 2号甲线三相开关正确分闸,且220kV变电站220kV母线保护、220kV 2号甲线线路保护同时动作,判断故障点在220kV 2号甲线线路保护与母差保护交叉区内,即线路保护组CT1(1LH)与母差组CT5(5LH)之间,对应GIS设备本体是在下CT与上CT之间,即开关气室内部。
(2)从SF6分解物测试发现,220kV 2号甲线开关气室分解物SO2严重超标,其他气室均没有分解物。具体故障点经过10月20日的开手孔盖检查已证实确在2号甲线C相开关气室内部。
(3)2018年10月20~22日,在变电站现场对220kV 2号甲线三相开关打开手孔盖进行初步检查,发现以下情况:C相灭弧室内粉尘较多,通过内窥镜观察到导体、屏蔽罩等部位存在明显电弧烧蚀痕迹,在灭弧室底部发现有一条触头导向环;A相、B相灭弧室内无明显积尘;在A相灭弧室底部发现有一条触头导向环。
(4)对220kV 2号甲线三相开关进行解体。B相开关:没有发现明显异常情况;导向环没有脱落,静触头座内壁、动侧屏蔽罩外沿没有发现金属摩擦痕迹。A相开关:导向环脱落掉到灭弧室底部,静触头座内壁、动侧屏蔽罩外沿有明显金属摩擦痕迹。C相开关:导向环脱落掉到灭弧室底部,静触头座内壁、动侧屏蔽罩外沿有明显金属摩擦痕迹;壳体内壁、下出口屏蔽罩、下出口盆式绝缘子、动侧不锈钢屏蔽罩上均有明显电弧烧蚀痕迹。
(5)根据上述情况,确认故障原因为:220kV 2号甲线开关C相灭弧室触头导向环在厂内车间安装时就已脱落掉到灭弧室底部,由于没有导向环,动触头侧屏蔽罩与静触头座内壁摩擦,所产生的金属粉末飘落到下出口屏蔽罩与壳体内壁之间,致使电场畸变,发生气隙击穿,导致短路。属于厂内车间安装控制不当引起。 3; 暴露问题
厂内车间安装控制不当,导致灭弧室触头导向环装配失误,脱落掉到灭弧室底部。
变电站220kV开关故障分析报告