《防止电力生产事故的二十五项重点要求》编制说明第 3

黄幼茹

【期刊名称】电力安全技术 【年(卷),期】2014(016)003 【总页数】4

4 防止系统稳定破坏事故编制说明

4.1 总体说明

本章针对当前电网的发展趋势,以及电网运行中出现的新问题,从规划设计、基建安装和运行等各个环节提出防止系统稳定破坏事故的措施。本次修编在原《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2000年)和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的基础上,参考并引用了近几年新颁布的国家、行业和企业标准的内容。对原条文中已不适应当前电网实际情况的条款进行调整和补充。修改后的“防止系统稳定破坏事故”分为电源、网架结构、稳定分析及管理、二次设备和无功电压等五大部分。

本章是依据国家、行业相关技术标准及各电力企业历年来关于系统稳定的有关规定而编制的。编制中参考了各单位防止系统稳定破坏的行之有效的各种措施,汲取了各地区的先进经验。本反事故措施按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合当前已出现的事故特点,明确了当前防止电网稳定破坏发生的重点技术措施。 4.2 条文重点说明 4.2.1 关于电源部分

在原条文的基础上,重点强调了以下内容。

(1)突出了“电网中电源的布局、装机容量应满足分层、分区建设的原则,并注意加强受端电网的电压支撑”的原则,并要求电源布点时应综合考虑地区受电需求、动态无功支撑需求、相关政策等的影响。

(2)将原《二十五项反措》中关于受电通道的论述归入4.1.1条款,结合特高压电网建设和各电网规模不断扩大的情况,重点考虑以下因素:一是特高压输电通道建成后,该通道输送容量将超过原规定值;二是按原规定要求,严重缺乏支撑电源的受端系统将需要6~7个受电通道,电网利用率可能过低;三是即使电网物理上能满足原规定要求,但很多运行方式也无法满足,对电网运行限制太大。因此修编后将条文修改为“合理规划电源接入点。受端系统应具有多个方向的多条受电通道,电源点应合理分散接入,每个独立输电通道的输送电力不宜超过受端系统最大负荷的10 %~15 %,并保证失去任一通道时不影响电网安全运行和受端系统可靠供电。”对规模较小、与主网联系比较弱的电网,执行10 %~15 %的要求;对联系紧密、装机容量较大的电网,执行失去任一通道时不影响电网安全运行和受端系统可靠供电的要求。

(3)针对点对网等特殊接线下对机组的特殊要求,提出了“对于点对网、大电源远距离外送等有特殊稳定要求的情况,应开展励磁系统对电网影响等专题研究,研究结果用于指导励磁系统的选型”的规定。

(4)针对当前风电等可再生能源蓬勃发展的现实,增加了对风电和分布式电源的要求。

4.2.2 关于电网结构部分

(1)考虑到当前电网遇到短路电流超标等问题,突出了“电网规划设计应统筹考

虑、合理布局,按照‘分层协调发展’、‘分区供电’与‘加强受端电网建设’等规划思路,控制电网短路电流在合理范围”的要求。

(2)针对特高压输电线路的建设,提出了“加强电网规划设计工作,制定完备的电网发展规划和实施计划,尽快强化电网薄弱环节,重点加强特高压电网建设和配电网完善工作,确保电网结构合理、运行灵活、坚强可靠和协调发展”的要求。

(3)强调了基建阶段应避免非正常方式影响电网安全稳定运行的要求和加强设计、设备定货、监造、出厂验收、施工、调试和投运全过程的质量管理的要求。 (4)针对受端电网负荷密度高、负荷性质等因素,考虑万一发生事故影响可靠供电的情况,提出了“受端电网330 kV及以上变电站设计时应考虑1台变压器停运后对地区供电的影响,必要时一次投产2台或更多台变压器”的要求。需要说明的是,当受端电网以220 kV为主要网架时,亦可参照本条执行。 (5)考虑到电网规划的重要性,提出了“电网发展速度应适当超前电源建设,规划电网应考虑留有一定的裕度,为电网安全稳定运行和电力市场的发展等提供物质基础,以提供更大范围的资源优化配置的能力,满足经济发展的需求”和“在系统可研设计阶段,应考虑所设计的电网和电源送出线路的输送能力在满足生产需求的基础上留有一定的裕度”的要求。

(6)提出了根据电网发展情况适时编制或调整“黑启动”方案及调度实施方案,并落实到电网、电厂各单位的要求。 4.2.3 关于稳定分析及管理部分

(1)条文编写强调了数学模型的重要性。要求严格按照相关企业标准和技术规定的要求,加强有关计算模型、参数的研究和实测工作,并据此建立系统计算的