{品质管理制度表格}附录F无功补偿装置安装工程施工记录及质量验评表
Q/CSG表2-6.0.1电抗器运输冲击记录
工程编号:Q/CSG表2-6.0.1 电抗器型号 额定容量 短路阻抗 制造厂家 电抗器运输和装卸过程中冲击记录值: 注:1.冲击记录仪应在电抗器就位后,方可拆下 2.应附厂家冲击记录仪的记录复印件 3.如电抗器未装设冲击记录仪,应在此注明,并应填写电抗器外观检查结果 MVA % 额定电压 额定电流 调压方式 出厂编号 kV A 接线方式 冷却方式 油重 出厂日期 t 验收单位 制造厂代表 施工单位(项目部) 监理 验收结论 签名 年月日 年月日 年月日
Q/CSG表2-6.0.2电抗器破压前气体压力检查记录
工程编号:Q/CSG表2-6.0.2 电抗器型号 额定容量 短路阻抗 制造厂家 MVA % 额定电压 额定电流 调压方式 出厂编号 检查项目 各阶段 到达现场时 第1次检查 油 箱 内 气 体 压 力 保 管 期 间 第2次检查 第3次检查 第4次检查 第5次检查 第6次检查 第7次检查 第8次检查 破压前 检查意见: 验收单位 班组 施工队 项目部 监理 验收结论 签名 年月日 年月日 年月日 年月日 气体压力值 MPa 环境温度 ℃ 检查日期 检查人 kV A 接线方式 冷却方式 油重 出厂日期 t 备:保管期间内,油箱内气体压力检查间隔时间不应超过3~5天
电抗器绝缘油试验记录
工程编号:Q/CSG表2-6.0.3 电抗器型号 额定容量 冷却方式 制造厂家 MVA 额定电压 额定电流 绝缘油批数 出厂编号 绝缘油验收 批次 桶数 出厂试验报告编号 (后附) (后附) 抽样桶数 抽样分析报告份数 (后附) (后附) kV A 绝缘油牌号 油总重 绝缘油桶数 出厂日期 t 绝缘油试验报告登记表 试验项目 简化分析或全分析 色谱分析 微水含量 含气量 电气强度试验 验收单位 班组 施工队 项目部 电抗器内残油 - - 报告 编号 - - 注油前 - ppm 验收结论 报告 编号 局放前 报告 编号 签名 年月日 年月日 年月日 冲击前 - - % 报告 编号
监理 年月日
Q/CSG表2-6.0.4电抗器气体继电器检验记录
工程编号:Q/CSG表2-6.0.4 电抗器型号 额定容量 制造厂家 MVA 额定电压 额定电流 出厂编号 气体继电器 电抗器气体继电器 型 (后附气体继电器检验报告) 号规格 管路内径 mm 报告编号 kV A 冷却方式 出厂日期 验收单位 班组 施工队 验收结论 签名 年月日 年月日
{品质管理制度表格}附录F无功补偿装置安装工程施工记录及质量验评表