一:S7-200 SMART 通信协议与资源

每个 S7-200 SMART CPU 都提供一个以太网端口和一个 RS485 端口(端口0),标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板(端口1),信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。

S7-200 SMART CPU 可实现 CPU、编程设备和 HMI(人机界面)之间的多种通信:? 以太网:

● CPU 与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件之间的数据交换。 ● CPU 与 HMI 之间的数据交换。

● CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 通信。 ● CPU 与第三方设备之间的Open IE( TCP、ISO on TCP、UDP) 通信。 RS485/RS232:

● CPU 与 HMI 之间的数据交换(PPI协议)。

● CPU 使用自由端口模式与其它设备之间的串行通信( 例如:XMT/RCV 通信、Modbus RTU通信、USS通信等)。

S7-200 SMART CPU 可同时支持的最大通信连接资源数如下: 以太网:

● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。 ● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。

● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 主动连接。 ● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。 ● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE主动连接。 ● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE被动连接。 RS485/RS232:

● 4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。

注意:

●S7-200 SMART CPU以太网通信端口从版本开始支持TCP、UDP和ISO on TCP等开放式用户通信及Modbus TCP通信。

●S7-200 SMART CPU RS485/RS232 通信端口采用 PPI 协议时具有4 个连接资源用于 CPU 与 HMI 之间的通信,采用自由口通信时则不受该连接资源限制。 ●S7-200 SMART CPU RS485/RS232 通信端口不再支持CPU之间PPI通信。 二:S7-200 SMART

通信端口以及连接方式

每个 S7-200 SMART CPU 都提供一个以太网端口和一个 RS485 端口(端口0),标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板(端口1),信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。 CPU 通信端口引脚分配

SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。?

表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配

连接器 引脚标号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信号 屏蔽 24V 返回 RS-485 信号 B 发送请求 5V 返回 + 5V +24V RS-485 信号 A 不适用 屏蔽 引脚定义 机壳接地 逻辑公共端 RS-485 信号 B RTS (TTL) 逻辑公共端 +5 V,100 Ω 串联电阻 +24 V RS-485 信号 A 10 位协议选择(输入) 机壳接地 外壳 2.标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板,该信号板可以通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS485通信端口或者 RS232 通信端口。表 2. 给出了 SB CM01 信号板的引脚分配 。?

表2. S7-200 SMART SB CM01 信号板端口(端口1)的引脚分配表

连接器 引脚标号 1 2 3 4 5 信号 接地 Tx/B 发送请求 M接地 Rx/A 引脚定义 机壳接地 RS232-Tx/RS485-B RTS (TTL) 逻辑公共端 RS232-Rx/RS485-A 6 + 5V +5 V,100 Ω 串联电阻 使用STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态 SB CM01 信号板为 RS485通信端口或者RS232通信端口的过程如图 1. SB CM01 信号板组态过程所示。

图1. SB CM01 信号板组态过程 EM DP01通讯端口引脚分配

EM DP01 上的 RS485 串行通信接口是一个 RS485 兼容的九针迷你 D型插口,与欧洲标准 EN 50170 规定的 PROFIBUS标准一致,下图介绍了通讯端口的引脚分配。

图 2. S7-200SMART EM DP01通讯端口的引脚分配 以太网端口连接

S7-200 SMART CPU 的以太网端口有两种网络连接方法:直接连接和网络连接。 直接连接 :

当一个 S7-200 SMART CPU 与一个编程设备、 HMI 或者另外一个 S7-200 SMART CPU 通信时,实现的是直接连接。直接连接不需要使用交换机,使用网线直接连接两个设备即可,如图2.通信设备的直接连接所示。?

图 3. 通信设备的直接连接 网络连接 :

当两个以上的通信设备进行通信时,需要使用交换机来实现网络连接。可以使用导轨安装的西门子 CSM1277 4端口交换机来连接多个 CPU 和 HMI 设备,如图 3. 多个通信设备的网络连接所示。?

图 4.多个通信设备的网络连接 RS485 网络连接

s7200smart通讯常见问题