实验一 三相异步电动机直接启动控制实验 ................................................................ 1 实验二 三相异步电动机的正、反转控制实验 ............................................................ 2 实验三 实验四 实验五 PLC实验六 实验七 实验八 三相异步电动机Y—△减压起动控制实验 .................................................... 4 通电延时型控制线路 ............................................................................................ 5 的基本指令编程实验 .................................................................................... 7 基于PLC的模拟电机正反转控制实验 ............................................................ 8 基于PLC的模拟喷泉控制实验 .......................................................................... 9 基于PLC交通灯的控制实验 ............................................................................ 12

实验一 三相异步电动机直接启动控制实验

一、实验目的

1、 通过对三相异步电动机直接启动控制线路的安装,学会把电气原理图接

成实际操作电路。

2、 能区别接触器(单一)自锁和按钮、接触器(双重)自锁的不同接法,

知道各自实现的功能。

3、 初步具备设计、安装和调试继电器—接触器控制系统的能力。 二、实验原理及要求

三相笼式异步电机由于结构简单、性价比高、维修方便等优点获得了广泛的应用。在工农业生产中,经常采用继电器接触控制系统对中小功率笼式异步电机进行点动控制,其控制线路大部分由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。 图2是三相鼠笼异步电动机接触器点动控制线路(电机为Y接法)。起动时,合上漏电保护断路器及空气开关QF,引入三相电源。按下起动按钮SB2时,交流接触器KM1的线圈通电,主触头KM1闭合,电动机接通电源起动。当手松开按钮时,接触器KM1断电释放,主触头KM1断开,电动机电源被切断而停止运转。

图一 三相异步电动机直接启动控制电气原理图

三、实验过程

1、 调试步骤

(1)、检查各实验设备外观及质量是否良好。

(2)、按图2三相鼠笼式异步电动机接触器点动控制线路进行正确的接线。先接主回路,再接控制回路。自己检查无误并经指导老师检认可后方可合闸通电实验。 (3)、热继电器值调到1.0A。

(4)、合上漏电保护断路器及空气开关QF,调节三相电源输出220V。

1

(5)、按下起动按钮SB2时,观察电机工作情况,体会点动操作。(注意,操作次数不宜频繁过多)

(6)断开空气开关QF,切断三相主电源。 (7)断开漏电保护断路器,关断总电源。 2、实验结果

按下启动按钮,电机启动运行;按下停止按钮,电机停止运行。

四、实验总结

通过三相异步电动机直接启动实验,由于是第一次做PLC实验,了解了PLC实验有关电气设备的使用以及连接,掌握了本实验中所有的电气设备断路器、按钮、继电器的具体结构以及工作原理。对持续运转的原理和实际连接图有了更深的理解,认识了自锁、互锁的接线方式,巩固了课堂所学的知识,增加了对所学知识的兴趣。 五、实验接线图

实验二 三相异步电动机的正、反转控制实验

一、实验目的

1、掌握三相鼠笼式异步电动机正反转的工作原理、接线方式及操作方法。 2、掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制线路中所起的作用。 3、掌握接触器互锁控制的三相异步电动机正反转的控制线路。

二、实验原理及要求

生产过程中,生产机械的运动部件往往要求能进行正反方向的运动,这就是拖动电机能作正反向旋转。由电机原理可知,将接至电机的三相电源进线中的任意两相对调,即可改变电机的旋转方向。但为了避免误动作引起电源相间短路,往往在这两个相反方向的单相运行线路中加设必要的机械及电气互锁。按照电机正反转操作顺序的不同,分别有“正—停—反”和“正—反—停”两种控制线路。对于“正—停—反”控制线路,要实现电机有“正转—反转”或“反转—正转”的控制,都必须按下停止按钮,再进行方向起动。然而对于生产过程中要求频繁的实现正反转的电机,为提高生产效率,减少辅助工时,往往要求能直接实现电机正反转控制。图7是接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路(电机为Y接法)

起动时,合上漏电保护断路器及空气开关QF,引入三相电源。按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,其主触头KM1闭合,同时线圈KM1通过与开关SB2并联的辅助常开触点KM1实现自锁并且通过接触器KM2的辅助触点与接触器KM2形成互锁,电动机正转。当按下开关SB3时,接触器KM2线圈通电,其主触点KM2闭合,与开关SB3并联的辅助常开触点KM2使接触器KM2自锁。同时与接触器KM1互锁的辅助常闭触点KM2断开,使接触器KM1断电释放,主触头KM1断开,同时其辅助常闭触点KM1导通,电动机反转。要使电动机停止运行,按下开关SB1即可。

图2 三相异步电动机正反转电气原理图

三、实验过程

1、 调试步骤

1、检查各实验设备外观及质量是否良好。

2、按上图三相鼠笼异步电动机接触器联锁正反转控制线路进行正确接线,先接主回路,再接控制回路。自己检查无误并经指导老师检查认可方可合闸实验。 进行“正—停—反”操作 (1)、合上漏电断路器及空气开关,调节三相电源输出220V。 (2)、按下起动按钮SB2,观察电动机及各接触器的工作情况。 (3)、按下停止按钮SB1,观察电动机的工作情况。 (4)、按下按钮SB3,观察接触器及电动机的工作情况。 (5)、按下停止按钮SB1,切断电机控制电源。 (6)、断开空气开关QF,切断三相主电源。 (7)、断开漏电保护断路器,关断总电源。

2、 实验结果

按下启动按钮SB2,电动机启动运行并正转,按下停止按钮SB1,电动机停止运

行;按下启动按钮SB3,电动机启动运行并反转,按下停止按钮SB1,电动机停止运行。