好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给排水工程施工方案和施工措施 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应将多余粘结剂用棉丝擦干净,管段伸入伸缩节除预留间隙,夏季为5-10mm,冬季为15-20mm。PVCU管支承件的间距如下表所示:

立 横 40 1.5 0.8 50 1.5 1.0 75 2.0 1.5 110 2.0 2.0 160 2.0 2.5 安装完后,应随即将立管固定。然后与土建配合,用细石混凝土分层将孔洞缝隙填实。PVCU管在交工之前应用塑料布缠绕进行临时保护。

3、排水管道施工注意事项

(1)管道铺设好后,将预留管口装上临时管堵,防止杂物掉进管内造成堵塞。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致。立管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并有插口配套。

(3)对管道安装进行自检,确认无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,水面不下降,各接口及管道无渗漏;楼内排雨水管应作灌水试验,灌水高度必须达到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1小时,各接口及管道不渗不漏。灌水试验经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。托、吊排水干管在吊顶内者,需单独在吊顶封闭前做闭水试验。

(4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

三、卫生器具安装

1、工艺流程:

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验;

(1)通用规定

1)在选好卫生设备及给、排水附件的型号,明确安装尺寸后,正确预留卫生间的给、排水管口位置,便于卫生设备安装时镶接管道。

2)卫生设备安装前,对瓷质器具、铜质附件进行检查,不得有结疤、裂纹、砂眼等现象,外观光滑,各个连接口与管道部件的直径吻合,承插接口处插入长度合适。

3)地漏安装配合地砖施工时进行,其余卫生设备在墙、地饰面施工完后进行安装。

4)卫生设备的搬运应轻拿轻放,防止碰伤。堆放平衡整齐,地面洁净无积水。铜质附件应保存于干燥洁净的库房。

5)瓷质卫生器具安装时,应防止操作瓷面。用金属螺栓、木螺钉紧固于瓷面时,应有软垫片(铅板垫片、硬胶垫圈或石棉垫圈)。拧紧时不得用力过猛。

6)卫生设备在墙、地面上的固定,应符合如下要求:

①预埋螺栓,用于低水箱的,采用M10×150六角精螺栓。用于坐便器、小便斗固定和洗涤盆、洗面盆支架固定的,采用M6×100六角精螺栓。

②木螺栓拧紧,应采用Ф6×75木螺钉,在墙或地面上埋设木块或塑料胀管。 ③在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具,可用与预埋螺栓同规格的膨

胀螺栓。

④在空心砖墙面上固定卫生器具可用穿墙长螺栓,或将局部空心墙改砌实心墙,用预埋螺栓或木螺钉固定卫生设备。

⑤在轻质墙面上固定卫生器具时,可在轻质墙内预置一木构架。 7)墙内预埋木块,应符合如下要求:

①木块须作防腐处理,在90—95℃热煤焦油中浸1—4h,然后在40—45℃温煤焦油中保持1—2h,捞出沥干。

②木块应里大外小,两端头有0。1斜坡砌于墙内或埋于混凝土地(墙)内。 ③木块预埋时,应凹进墙面10mm,木砖中心点钉一元钉,以便寻找。 8)卫生设备用支、托架稳固的,金属支托架应防腐良好,埋设平整牢固,与瓷质器具接触应紧密。因瓷质器具不平整,可在支托架上垫木片或橡胶板,垫片须与支托架紧固。

9)卫生设备的安装,必须平稳牢固,用水平尺找平,垂直度的偏差不得超过3mm。瓷质器具安装时,因地面不平或因器具不平整,与墙、地面接触处有缝隙,缝宽在3mm以内时可用玻璃胶抹缝。缝宽较大时应用形状相似的木片嵌塞后,抹玻璃胶,抹缝应平整。

10)卫生设备的塑料或铜质附件安装,应符合如下要求:

①与瓷质器具直接接触的排水栓、水龙头、阀门、瓷闷头等,在接触面处应抹玻璃胶,使缝隙严密无渗漏。

②锁紧螺母(根母)与瓷具接触处的橡胶垫片,应平整无皱折、凹纹和凸块,孔径合适。

③若因瓷面不平,胶垫片不能密封时,可在瓷面用玻璃胶或密封膏涂抹后垫片和根母。

④压盖螺母内的胶圈或麻丝箍,应入正位置后上紧。 ⑤墙面和地面管子根部的装饰罩应用密封胶填埋。

⑥排水栓安装时,应与盆底相平或略低于盆底,旋紧时不得强行旋动排水栓,应旋动锁紧螺母。

⑦塑料和铜质部件,安装时不得用管子钳夹持,有六角或八角形棱角面的,应用扳手夹持旋动,无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。

11)大便器、挂式小便器等排水口与排水支管管口暗接的,应在排水支管管口打胶,接口间隙应无渗漏。暗接口也可用玻璃胶,但不得用水泥砂浆和纯水泥浆作暗接口填料。

12)卫生器具的冷、热水给水阀门和水龙头,必须面向使用人的右冷左热习惯安装。连接给水配件小钢管,位置、形状均须左右对称一致。

2、技术要求

(1)卫生器具安装高度和位置按规范及施工图执行,允许偏差±10mm。成排卫生设备安装,高度和间距应一致,允许偏差±5mm。

(2)卫生器具的给水配件安装,如设计无规定高度,按国标执行。

(3)连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,按设计要求。

(4)卫生器具安装后,认真作好成品保护,在竣工验收前不得损坏和使用,并应符合如下要求:

①盆安装后,应用木板全封闭保护。 ②地漏等敞口器具安装后,应加临时堵头。 ③其余卫生器具安装后,应包扎保护。 3、洗脸盆的安装

(1)台式洗脸盆分有沿和无沿两种,按如下要求进行:

①有沿洗脸盆的沿口应置于台面上,无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底。台面高度一般均为800mm。

②洗脸盆由型钢制作的台面构件支托,安装洗脸盆前应检测台面构架的洗脸盆支托梁高度,安装洗脸盆时盆底可加橡胶垫片找平,无沿盆应有限位固定。

③不得渗漏。

(2)洗脸盆给水附件安装

①单冷水的水龙头位于盆中心线墙面,高出盆沿200mm。 ②冷、热水龙头中心距150mm。 ③暗管安装时,冷、热水龙头平齐。 (3)洗脸盆排水附件安装

①洗脸盆排水栓下安装存水弯的,应符合如下要求: