附录C (规范性附录)

变配电室配电装置停电清扫检查的内容

C.l 清扫瓷绝缘表面污垢,并检查有无裂纹、破损及爬电痕迹。

C.2检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。

C.3检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。

C.4对充油设备应检查出气瓣是否畅通,并检查是否缺油。对油量不足的设备补充油时,10kV及以下充油设备应补充经耐压试验合格的同一牌号的油;35kV及以上者应补充同牌号油或经混油试验合格的油。

C.5检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,运动部件和轴是否补充润滑油脂。 C.6对配电装置的构架应进行以下检查:

——各部位螺栓有无松动及脱母现象; ——混凝土有无严重裂纹、脱落现象;

——钢架构有无锈蚀现象、锈蚀处应涂刷防腐漆;

——检查接地线是否良好,有无锈蚀、断裂(断股)等现象。

C.7检查变配电室房屋基础、墙壁有无下沉、裂缝现象,地面有无渗水、积水现象。 C.8电缆沟有无杂物或积水。

C.9对手车柜、抽屉柜的开关应做手动、电动合、分闸操作试验,手车或抽屉的工作位置、试

14

验位置、断开位置应准确无误。

C.l0在变配电室内,检查、清除存放的与变配电设施无关的设备和堆放物。

15

变配电室安全管理规范 DB11-527-2008