6.7变压器的日常巡视检查周期

6.7.1变配电室的变压器每班至少一次,每周至少进行一次夜间巡视; 6.7.2无人值班变配电室的变压器,至少每周一次; 6.7.3变配电室外安装的变压器每周至少一次;

6.7.4对无人值班的变配电室可设置旋转式摄像机来监视负荷情况及配电柜的运行情况; 6.7.5变压器处于异常情况时,应加强巡视。 6.8变配电室日常运行环境要求

6.8.1变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品,禁止无关人员进入场地;

6.8.2保持设备整洁,构架、基础无严重腐蚀,房屋不漏雨,高压室、主控制室无孔洞,安全网门完整、处于关闭状态并加锁;

6.8.3电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑; 6.8.4主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置、使用寝具、灶具,并应有防止小动物的安全措施;

6.8.5各种图表悬挂整齐,应做到标志齐全、清楚、正确,设备上不准粘贴与运行无关的标志; 6.8.6变配电室内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。应急照明应定期进行充放电试验;

6.8.7变配电室内严禁烟火,对明火作业应严加管理; 6.8.8有人值班的变配电室应保证电话畅通,时钟准确。 7变配电室人员

7.1变配电室从业人员应按照国家有关规定,取得合格有效的电工作业操作资格,方可上岗作业。

7.2用电单位应根据本单位变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,配备值班人员并对其进行严格的岗位培训,使之能应对意外事件。

7.2.1用电单位10kV及以上电压等级的变配电室应安排专人全天值班。值班方式可根据变配电室的规模、负荷性质及重要程度确定:

一类负荷或一级负荷:对这类负荷中断供电后,将造成人员伤亡、生产设备损坏、重要交

9

通枢纽瘫痪,以致引起严重环境污染、在经济上造成重大损失、政治上造成重大影响和社会秩序严重混乱。

二类负荷或二级负荷:对这类负荷中断供电后,将使正常生产停顿和减产,在经济上造成较大损失、政治上造成较大影响。

三类负荷或三级负荷:除一类负荷和二类负荷以外的其他负荷。

a)带有一、二类负荷的变配电室、双路及以上电源供电的变配电室,应有专人全天值班。每班值班人员不少于2人,且应明确其中1人为当班负责人;

b)负荷为三类的变配电室,可根据具体情况安排值班,值班人员不少于2人,但在没有倒闸操作等任务时,可以兼做用电设备维修工作;

c)用电单位设备容量在630kVA及以下、单路电源供电,且无一、二类负荷的变配电室、设备简单、设备容量小和不重要的变配电室可单人值班。条件允许时,可进行简单的高压设备操作;

d)实现自动监控的变配电室,运行值班可在主控制室进行。

7.2.2低压供电的用户,配电设备可不设专人值班,但应随时保持由电气专业人员负责运行工作。

7.3非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时,应经值班人员许可,并办理登记手续。当需要进入设备区时,应有值班人员监护。

7.4变配电室从业人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。变配电室从业人员应能正确使用安全用具。

7.5变配电室值班人员应统一着装,坚守工作岗位,不应进行与工作无关的活动。在高、低压配电装置的室内进行作业,女工应戴工作帽。当班前及当班期间不允许饮酒。 7.6变配电室运行值班人员均应掌握人工呼吸和胸外心脏挤压的技能。

7.7变配电室从业人员应熟悉常用灭火器材及各种灭火设施的性能、布置和适用范围,并掌握其使用方法。

10

附录A (规范性附录) 变配电室管理文件

A.l用电单位变配电室应建立以下运行管理制度: *A.1.1值班制度; *A.1.2交接班制度; *A.1.3巡视检查制度; A.1.4设备验收制度; *A.1.5设备缺陷工作制度; *A.1.6运行维护工作制度; A.1.7运行分析制度;

A.1.8设备预防性试验与更换制度; A.1.9培训管理制度; *A.1.10场地管理制度;

A.1.11各单位应根据具体情况制定有关制度。

A.2 用电单位应根据具体设备情况,具备以下有关行业标准和规程: A.2.1电力安全工作规程(发电厂和变电所的电气部分)和电气运行规程;A.2.2电力生产事故调查规程; A.2.3电气运行规程; A.2.4电气试验规程;

A.2.5北京地区电力系统调度管理规程; A.2.6有关设备检修工艺导则; A.2.7各种反事故技术措施。

11

A.3变配电室应根据现场生产需要,具备如下技术管理规定: A.3.1图纸

*A.3.1.1一次系统接线图;

*A.3.1.2继电保护及自动装置系统图; A.3.1.3直流电源系统图;

A.3.1.4隐蔽工程图:电缆敷设图;接地装置系统图。 A.3.2图表

*A.3.2.1系统模拟图板;

*A.3.2.2供电部门调度值班人员名单(限有调度协议的单位)、本室值班人员名单以及值班人员的电工执照号;

*A.3.2.3事故处理及紧急应用电话表; *A.3.2.4安全记录标示牌; *A.3.2.5设备专责分工表; *A.3.2.6卫生专责分工表。 A.3.3记录

*A.3.3.1调度、命令、操作记录薄; A.3.3.2运行工作记录(值班日志); *A.3.3.3负荷记录;

*A.3.3.4设备巡视检查记录; *A.3.3.5设备缺陷记录; *A.3.3.6设备检修、试验记录; *A.3.3.7设备和保护装置动作记录; *A.3.3.8安全日活动记录; *A.3.3.9运行分析记录; *A.3.3.10各种运行管理制度; *A.3.3.11门禁、登记记录。

注:*处为变配电室必备的内容,其余为技术管理单位必备的内容。

12

附录B (规范性附录) 安全标志使用方法 表B.1安全标志使用方法

式样 类别 内容 使用方法 颜色 禁止合闸,有人工作 禁止类 禁止合闸,线路有人工作! 禁止攀登,高压危险 一经合闸即可送电到施工设备的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上 线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)把手上 工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上,运行中变压器的梯子上 施工地点临近带电设备的遮拦上;室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;高压试验地点;室外构架上;工作地点临近带电设备的横梁上 工作人员上下用的铁架、梯子上 白底 红底 白底红边 字样 红字 白字 黑字 尺寸/mm 200×100和85×50 200×100和85×50 250×200 警告类 止步、高压危险! 黑字,有白底红边 红色箭头 绿底,中有直径210mm白圆圈 绿底,中有直径210mm白圆圈 黑字,写于白圆圈中 黑字,写于白圆圈中 250×200 从此上下! 准许类 在此工作! 250×250 室外和室内工作地点或施工设备上 250×250 注:各种安全标志牌的材料均为木质板或塑料绝缘板。

13

04k9r7ub674mu7526k929d31q9p6am00eb8