序号 工程项目名称 监理质量控制要点 控制手段 ·防水层:涂刷用量、厚度及涂刷方向 地 面 与 楼 面 工 程 观察、检查 4 卫 生 间 防 水 ·基层:平整坚实、阴阳角呈圆弧形成钝角, 观察、检查 含水率不大于9% ·附加层:薄弱部位(地漏、管根、阴阳角、 观察、检查 出水口等) ·保护层:第一次蓄水干燥后做保护层,与防水层粘贴牢固 ·蓄水试验:蓄水24水时无渗漏 ·材料和构配件的质量保证资料 观察、检查 观察、检查 审查、查验 卡尺测量观察 抽样试验 审查、查验 审查、查验 审查 观察、测量 仪器检测 审查试验报告 观察、敲击 审查试验报告 审查、审批 经纬仪、尺量 经纬仪、水准仪测量 材 料 和 构 配 件 检 验 ·钢材、焊接材料的品种、规格尺寸及允许偏差;外观检查 ·钢材、焊条的性能试验 ·其他构配件的种类、规格尺寸、性能 ·焊工上岗证及认可范围、有效期 ·焊接材料的选择,与母材的匹配 5 钢 结 构 工 程 ·焊缝长度、厚度,焊缝外观检查 ·重要结构焊缝无损探伤 钢 结 构 制 作 与 吊 装 ·焊接件力学性能试验 ·紧固件连接应牢固可靠 ·高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验 ·审批施工方案 ·支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格 ·支承面项板位置、标高水平度 25

序号 工程项目名称 监理质量控制要点 ·支承垫块种类、规格 控制手段 经纬仪量 观察、测量 观察、抽查 旁站检查 旁站检查 观察、抽察 用水准仪、钢尺测量 审查 抽样试验 观察、检查 检查、量测 检查、量测审查三证 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 检查、吊靠水平尺量测 5 钢结构工程 钢 结 构 制 作 与 吊 装 ·支承垫块种类、规格、摆放位置、朝向 ·锚拴的紧固 ·纲结构的绑扎、起吊、临时加固措施 ·钢结构的就位、临时固定、校正复测 ·钢结构连接、紧固 ·钢网架挠度 ·涂料的质量保证资料 钢 结 构 涂 料 ·外观检查、性能试验 ·钢材表面除锈、清洁 ·涂料涂刷遍数、涂层厚度 ·门窗及附件质量、材质、规格尺寸、外观无瑕疵 ·安装位置、开启方向 ·安装牢固,预埋件数量、位置、埋设连接方法 6 门窗工程 铝 合 金 门 窗 安 装 ·附件安装齐全、位置正确、牢固、灵活适用、美观 ·门窗框与墙体间隙填嵌密实,表面平整光滑 ·门窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、门窗框水平度 ·门扇对口缝、门扇与框、地面间的立缝、横缝宽度,门扇对口缝关闭时的平整度 观察、检查 ·关闭严密、间隙均匀、开关灵活 观察、检查 26

序号 工程项目名称 监理质量控制要点 ·外观平整、光滑、无瑕疵,型材无开焊、断裂 ·五金件齐全,位置正确、安装牢固、使用灵活 ·玻璃平整、牢固、无松动,表面洁净,镀膜玻璃镀层朝内,密封条接触平整 控制手段 观察、检查 审查三证 观察、检查 观察、检查 6 门窗工程 塑 钢 门 窗 安 装 ·压条与型材的接缝无明显缝隙,密封良好,观察、检查 门窗关闭时扇与框间无明显缝隙 ·门窗框垂直度、水平度,框与墙体连接牢固,检查、水平尺 嵌缝密实,表面平整,无裂缝 ·关闭严密、开关灵活 ·表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观 观察、检查 靠尺、塞尺 检查 托线板、塞尺检查 高 级 抹 灰 ·阴、阳角垂直、方正,立面垂直 ·分格条(缝)宽度、深度均匀,平整光滑、拉线、尺量 楞角整齐、横平竖直,通顺 ·流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽深度、观察、检查 宽度适宜,整齐一致 7 装饰工程 油 漆 ·基层处理、清洗、除锈、磨光、腻子 ·无脱皮、漏刷、返锈,颜色均匀,分色线平直 ·基层处理、清洗、腻子 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 目测抽查 目测抽查 目测抽查 旁站监测 涂 料 ·环境条件:温度、湿度、基层含水库 ·无掉粉、起皮、漏刷、透底,颜色均匀 ·线条宽窄均匀,横平竖直,颜色一致 玻 璃 给 给 水 ·表面洁净、尺寸正确、安装平整、牢固 管道安装位置、标高、坡度和接头 丝头质量、外露扣数、防锈处理 焊工证件、焊条型号、焊口质量 管道试压、压力值、试压时间、压力降、压力表 27

8

排水工程 管 道 工 程 管道隐检、保温前隐检、保温后隐检 丝头质量、外露扣数、防锈处理 热水铅管焊工资质、焊口质量 给水水质、管道冲洗、消毒处理 管道试压、压力值、试压时间、压力降、压力表 检查、验收 观察、检查 观察、检查 观察、检查 观察、检查 控制手段 水平仪、线垂测量 旁站检查 全部检查 检查 检查、尺量 旁站、抽查 检查、尺量 抽查 按表内容逐项检查 观察、检查 保温要严密 序号 工程项目名称 监理质量控制点 ·立管垂直度、支管水平坡度 ·灌水试验、通水试验、通球试验 ·管道支吊架、立管2层1个、横管不大于2米,立管与横管连接处支撑牢固 ·风口、风阀等配件;合格证、检测报告 8 给 排 水 工 程 排 水 管 道 工 程 ·风道安装位置、标高、支吊架牢固 ·风道法兰连接处安装 ·风阀位置、方向、操作性 ·风道严密性检查、漏光试验 ·风道隐检、保温前隐检、保温后隐检 ·风口位置、功能、尺寸和装饰协调 ·空调供回水管安装,同室内采暖管道 序号 工程项目名称 消防消 防 喷 监理质量控制要点 ·设备、附件和原材料:合格证、检测报告、准用证、资质证明 ·焊工资质、焊口质量、焊口防锈处理 控制手段 检查 观察、检查 10 28

系统 淋 管 道 系 统 ·管道附件位置、方向、支吊件牢固 ·喷头位置、间距 ·消火栓位置、数量、间距,安装质量 ·管道试压、压力表、压力值、压力降 ·消防验收、检查准确度、灵敏度 ·设备、附件和原材料:合格证、检测报告、准用证、资质证明 ·报警主机安装、紧急广播系统安装 观察、检查 量测、检查 旁站监理 旁站监理 检查 检查仪表测量 检查、目测 检查、目测 检查、目测 检查监督、测量 监督调试过程检查结果 消 防 报 警 系 统 ·各类模块及模板箱的安装 ·防火线槽和管线敷设 ·报警探测器的安装 ·联动台(柜)的安装及功能调试 ·全系统调试 序号 工程项目名称 监理质量控制要点 ·线槽及镀锌钢管的敷设、材料、工艺检查 综 合 布 线 ·缆线的布放:光纤布放的弯曲半径不应小于15D-20D、不允许出现背扣 控制手段 目测 检测 11 电气工程 ·缆线的终端:跳线软纤不应超过10米、多目测、检测、测模或单模接续损耗值必须小于0.3Db\\光纤量 融接处必须加以保护和固定 ·机架(柜)的安装 ·综合布线工程电气测试 水平、垂直、仪表测量 仪表测试、回路测量 供 配 电 系 ·变压器型号、容量、接线方式、能耗、安装调试(继电保护系统) 1 符合设计和规范要求 ·高低压成套配电装置,型号、质量、台数、2 设备测量检查 动行方式、安装调试(包括电容器柜) 29