大体积混凝土施工方案

一、 编制依据

1. 《北京市通信公司综合业务楼》施工组织设计

2. 北京东方筑中建设规划设计有限公司设计的《北京市通信公司综合业务楼》施工图纸

3. 《地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ202) 4. 《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208) 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204) 6. 《混凝土质量控制标准》(GB50164) 二、 工程概况

北京市通信公司综合业务楼工程拟建建筑物包括两栋分别为8层及15层的高层办公楼、中庭、报告厅及地下室,总建筑面积约6万平米。地下室共三层,主要为车库、设备用房、库房、变配电室、柴油发电机室,约1.8万平米;地上建筑总高度60米,主要为办公室、餐厅、多功能厅、会议室等,约4.2万米。拟建建筑物±0.00标高为48.00m,采用筏板基础,基础埋深17.85 m。

底板长度为110米,宽度为60米;底板厚度为1.3米、1.0米。东西及南北方向均设有后浇带,将底板分成6个施工区。底板混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P12。分区详见下图。(1103M2)(932M2)(846M2)(854M2)(891M2)(897M2) 三、 施工部署 1. 施工组织

1.1. 项目部成立以经理张德训为组长的领导小组,负责底板大体积砼的浇筑的质量,人员分工如下∶ 序号 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 姓名 张德训 彭万武 魏东 韦夷山 王晓飞 余滔 张绍秋 方宏伟 石丽燕 童和平 张凡民 胡继和 梅清平 白汉国 职务 经理 书记 总工程师 工程经理 负 责 内 容 现场总负责、总协调 对外交通、对外关系协调 人员培训、方案交底,技术协调 人员、机械组织、现场指挥 土建工程师 砼书面交底及现场技术指导和质量控制 电气工程师 水暖工 程 师 质量员 机械员 材料主任 试验员 测量员 临时用电 临时用水 质量检查 施工机械、设备 砼供应 现场取样、测温 墙柱轴线、标高控制 1.2. 施工队人员组织:成立由队长为组长的领导班子,成立两个班组,明确人员分工,各行其责,每个区施工时每个班组人员组织如下∶

组长∶左红林(江油队,施工南一、南二、南三区),张书平(蓬安队,施工北一、北二、北三区)

交通指挥2人,记录2人,振捣手12人,后台放料4人,布料、拆管10人,抹压、摊平12人,看模2人,调钢筋2人,临水2人,临电2人。 1.3. 施工顺序

根据现场实际情况,底板分6个区浇筑,施工顺序为南一区→北一区→南二区→北二区→南三区→北三区,每个区施工时先浇筑集水坑部位,然后浇筑底板,最后浇筑外墙300mm高的导墙。 1.4. 施工计划安排

底板砼浇筑安排在10月中旬至11月中旬之间进行,预计最大一个区连续浇筑砼需14h,选在周末开盘,对砼的运输较有利。 2. 施工准备 2.1. 技术准备

2.1.1.项目部会同搅拌站一起提前选定外加剂,做好试配,同时搅拌站提前三天做好原材料的储备。

2.1.2.支设好后浇带处的模板,并做好防水处理。

2.1.3.测温仪器采用北京建筑研究院生产的JDC-2测温仪器,提前购置。 2.1.4.对参加底板砼施工的管理人员及操作人员进行培训,明确施工方法及施工程序。

2.1.5.注意天气预报,避开大雨浇筑砼。 2.2. 生产准备

2.2.1.临时用水∶砼罐车冲洗后的废水先流经沉淀池,再进入市政管网;养护用水利用已沿塔吊接至地下四层的DN25的用水管,用橡皮管将水引至用水点。 2.2.2.临时用电∶2台砼输送泵电源分别由4#箱和6#箱提供,12根振捣棒分接2台移动配电箱,接04-01#箱,振捣器备用电源由发电机引至基坑专用配电箱,如停电时,2台移动箱接发动机专用配电箱,为确保安全,振捣器实行一机一闸一漏,其漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒。 2.2.3.施工机械∶根据现场情况,所需机械如下表∶ 序号 1 2 3 4 5

四、主要施工方法及技术措施 1. 主要施工方法

1.1. 预拌砼的供应及质量要求

由于砼方量一般,故选定由一个一级站供应砼,但要严格控制原材料及配合比,要求砼的初凝时间不小于8~10h,砼现场坍落度12~14cm。

1.2. 施工机械及布置∶选用2台HBT80拖式地泵和1台汽车泵,实际使用2台拖式地泵,汽车泵备用,2台输送泵分别布置在基坑南侧及北侧中间,砼罐车停留在基坑东侧,并安排专人负责指挥车辆进出。

1.3. 砼的运输∶底板最大一个区的混凝土量约为1200m3,由于周末道路畅通,便于混凝土浇筑,因此,底板混凝土选择在早上8:00后开始浇筑,现场设置

机 械 名 称 罐车(7m3) HBT80拖式泵 42m汽车泵 φ50振捣棒 发电机组 数 量 15辆 2台 1辆 20根 1台 备 注 实际使用2台拖式泵,汽车泵备用 8根备用 停电时备用 2台混凝土输送泵,根据泵送能力及现场实际情况,每台泵每小时泵送混凝土按40~50m3/h,2台泵输送能力为80~100 m3/h,两搅拌站共需配备7m3/h罐车11~15辆,预计浇筑时间需要12~15h左右。

1.4. 底板砼浇筑:铺设砼管道采用边浇筑边拆管的方法,由西向东,浇筑砼采用斜面式薄层浇捣,即利用自然斜淌形成斜坡,“由远至近、一个坡度、薄层浇筑、一次到顶”的方法。每作业面分前、中、后三排振捣砼,在出料口、坡角、坡中各配备2根振捣棒振捣,边浇筑边成型及抹平底板表面,标高、厚度采用水准仪定点测平,用小白线严格控制板面标高和表面平整;砼浇筑使用Ф50振捣棒,振捣时要做到“快插慢拔”,振捣延续时间以砼表面呈现浮浆和不再沉落、气泡不再上浮来控制,避免振捣时间过短和过长。Ф50振捣棒有效半径R按30cm考虑(此数据为经验数据),则振捣棒插点的移动距离不能大于其作用半径的1.5倍,即45cm;插点方式选用行列式或边格式,振捣时注意振捣棒与模板的距离,不准大于0.5R,即15cm,并避免碰撞钢筋、模板、预埋管;为使分层浇筑的上下层砼结合为整体,振捣时振捣棒要求插入下一层砼不少于5cm;砼浇筑过程中表面的泌水及时排入电梯井坑或集水坑内,用潜水泵抽走;砼浇筑过程中,钢筋工经常检查钢筋位置,如有移位,必须立即调整到位。 1.5. 砼表面处理

大体积砼表面的泥浆较厚,浇筑后4~8h内初步用长刮尺刮平,初凝前用铁滚筒滚压两遍,再用木抹子搓平压实,然后用塑料扫把扫毛。 1.6. 砼试块制作和坍落度检测

砼试块按每100m3取样一次,并留做4组抗渗试块;预拌砼到达现场后,试验员检查砼的坍落度,每工作班不少于2次,并做好记录。 1.7. 砼养护

砼浇筑完成12h后周边开始砌两皮页岩砖蓄水养护,养护水深12cm,蓄水养护3~5天,然后再浇水养护,养护时间不少于14d。 1.8. 砼测温

沿浇筑方向选取具有代表性的位置固定测温布置点,共24 处 72 个点,每处垂直方向沿板底、板中和板面布置3个点,板面测温点距离板面50mm,板底测温点距离板底面1/4板厚处,且距钢筋的距离大于30mm;本工程采用JDC-2建筑电子自动测温仪测温,在底板砼中预埋测温探头,设专人进行测温工作,坚持24h连续测温,砼终凝后,开始测温,3d内每2h测一次,3 d后每4h测一

次,15d后每8h测一次,测温度要求准确、真实;测温点布置见下图。 2. 技术措施 为了降低大体积砼的最高温度,使中心温度与表面温度之差不大于25℃,最主要的措施是降低砼的水化热,为此会同搅拌站制订以下措施∶ 2.1. 水泥∶选用42.5#矿渣水泥,其特点是水化热较低,水泥用量为330 Kg/m3左右。

2.2. 掺加料∶砼中掺入一定数量的粉煤灰,不仅能取代部分水泥,还能改善砼的可泵性,降低砼中的水泥水化热,本工程掺Ⅱ级磨细粉煤灰,掺量约100Kg/m3左右。

2.3. 粗、细骨料∶选用5~40mm的石子,石子含泥量小于1%;细骨料采用中粗砂,细度模数在2.3以上,含泥量小于2%。

2.4. 外加剂∶掺入水泥用量8%的CEA膨胀剂,能有效地防止龟裂,提高防水性能。

2.5. 砼搅拌站预先将砂石料入库,防止日光曝晒,降低砂石的温度。 2.6. 砼的搅拌用水采用井水或冰水,降低砼的出机温度。 五、质量保证措施 1. 保证项目

1.1. 砼所用的水泥、水、骨料、外加剂及砼的配合比、原材料计量、搅拌等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证和试验报告是否符合质量要求。 1.2. 砼强度的试块取样、制作、养护、和试验要符合《混凝土强度检验评定标

北京市通信公司综合业务楼工程大体积砼施工组织设计方案 

大体积混凝土施工方案一、编制依据1.《北京市通信公司综合业务楼》施工组织设计2.北京东方筑中建设规划设计有限公司设计的《北京市通信公司综合业务楼》施工图纸3.《地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ202)4.《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208)5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB502
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
03s849np0v76vac3ljxx41z4g1sgjh0188l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享