CECS 177 :2005
中国工程建设标准化协会标准 城市地下通信塑料管道工程 施 工 及 验 收 规范
Code for construction and acceptance of buried
telecommunication plastic conduit engineering in city area 中国工程建设标准化协会标准 城市地下通信塑料管道工程 施 工 及 验 收 规范
Co d e fo rc onstruction and acceptanceo fb uried
telecommunication plastic conduit engineering in city area CECS 177 :2005
主编单位:中国工程建设标准化协会 信 息 通 信 专 业 委 员 会
批准单位:中国工程建设标准化协会 施行日期:2 0 0 5年6月1日 月ij 舀
根 据 中 国工程建设标准化协会(2004)建标协字第31号文《关 于印发中国工程建设标准化协会2004年第二批标准制、修订项目 计划的通知》的要求,制定本规范。本规范是在总结我国工程实践 经验和吸取国际先进经验的基础上制定的。
根 据 国 家计委计标[工986]1649号文《关于请中国工程建设标 准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要 求,现批准协会标准《城市地下通信塑料管道工程施工及验收规 范》,编号为CECS 177,2005,推荐给工程建设设计、施工、监理等 单位采用
本 规 范 由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会 CECS/TC 13(北京市西城区育幼胡同22号,邮编:100035)归口
管理,并负责解释。在使用中,如发现需要修改或补充之处,请将 意见和资料径寄解释单位。
主 编 单 位:中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会 参 编 单 位:北京中福通信工程有限公司 浙 江 八 方 电 信 有 限 公 司
福 建 亚 通 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 主 要 起 草人:杨德鹏王炳南张曹吴建宝吴刚 魏 作 友
中国工程建设标准化协会 20 05 年 4 月 2 7日 目
1 总则·....................................................... ( 1 ) 2 器材检验···················································?? (2) 2. 1 一般规定················································?? (2) 2. 2 塑料管和配件··························??‘’“二‘”““‘””‘(2) 2. 3 建筑材料和安装件·····································?? (3)
3 铺设管道············,,····························,····,·?? (5) 3. 1 现场复测·············································??“ (5) 3. 2 挖掘沟坑·······································,······?? 〔6) 3. 3 地基处理·································‘············?? (飞。) 3. 4 基础加固···············································?? (10) 3. 5 铺设管道·············································?? (12) 3. 6 防水、防有害气体··.......................................... (1 6 ) 3. 7 回填土···············,·································? ? (16) 4 人(手)孔建筑·························,················?? (18) 4. 1 一般规定················································?? (18) 4. 2 地基和基础·······················,···············、·····、,、·(18) 4. 3 墙体···················································?? (19) 4. 4 上覆······················································? ? (21) 4. 5 口圈和井盖··········································? ? (23) 5 工程验收················································?? (24) 5. 1 随工验收···············································?? (24) 5. 2 竣工验收·············································?? (25) 5. 3 竣工文件···························,、、·····、、·····、······、、二(27) 附录A 工程验收项目和内容······························?? (29) 1
附录B 常用通信塑料管材······?? 附录C 常用混凝土和水泥砂浆配比 本规范用词说明 附:条文说明 (3 1) (35 ) (38 ) (39 ) 1 总则
为统一城市地下通信塑料管道工程的施工技术、随工验
收、竣工验收(包括初步验收和最终验收)等要求和规范竣工文件 的编制,为工程建设的施工、监理和验收提供依据,制定本规范。 本规范适用于新建、扩建、改建城市地下通信塑料管道工 程的施工及验收
在施工中,施工单位应执行本规范,确保工程质量,建设单 位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及 时组织隐蔽工程的检验和签证,以及工程竣工验收工作。 城市地下通信塑料管道工程的施工及验收,除应符合本规
范外,尚应符合国家现行的相关标准或工程设计文件的要求。当 要求的内容无相关标准时,可由设计单位、建设单位和施工单位共 同商定“临时技术规定”,并报主管部门备案。 2 器材检验 一般规定
城市地下通信塑料管道工程所用的器材规格、程式及质
量,应满足设计文件和技术标准的要求。在使用前应由施工单位 会同建设单位或监理单位组织进场检验,发现问题或不合格的器 材应及时处理。
凡有出厂合格证明的器材,经检验发现问题时,应做质量
技术鉴定后决定取舍,严禁使用质量不合格的器材。凡无出厂合 格证明的器材,禁止在通信管道工程中使用
通信塑料管道器材进场后,存放、保管、消防、安全等应满 足国家现行有关标准的要求 塑料管和配件
塑料管的材质、管型、规格、型号应符合设计文件和国家现 行有关标准的规定。
塑料管材的管身和管口不得变形。管孔内外壁均应光滑、
色泽均匀,不得有气泡、凹陷、凸起和杂质,两端切口应平整,无裂 口、毛刺,并与中心线垂直,管材弯曲度不应大于。.5X(多孔管) 塑料管内径偏差、壁厚偏差、外径偏差应符合附录13的规定。多 孔塑料管外径与接头套管内径、承插管的承口内径与插口外径应 吻合。
通信塑料管道工程的接续配件应齐全有效,并视不同的管 型应分别按下列内容进行检验:
1 承插式接头用胶圈是否完好,规格应符合相关标准的要求。 2 套管式接头套管是否完好,规格应符合相关标准的要求 中型胶合粘剂规格、粘度和有效期应符合相关标准的要求。 塑料管组群用支架、勒带应符合设计要求。 建筑材料和安装件 水泥应符合下列要求:
1 工 程 中水泥构件应使用符合设计文件规定标号的水泥,各 种标号的水泥应符合国家现行标准规定的产品质量要求。施工中 严禁使用过期或受潮变质的水泥。
2 凡 无 产品出厂合格证明或无标记的,严禁在工程中使用。 储存时间超过3个月,或有变质迹象的水泥,使用前均应取样进行 试验鉴定。
钢材应符合下列要求:
1 钢 材 的材质、规格、型号应符合国家现行有关产品标准和 设计文件的规定。
2 不 得 采用锈片剥落或严重锈蚀的钢材和不合格再生钢材。 砖或砌块应符合下列要求:
1 管 道 工程使用的普通烧结砖或混凝土砌块的品种、强度等 级均应符合设计文件的规定,其外形应完整、耐水性能好 2 管 道 工程应采用强度等级为MUM 标号100)的砖,其抗 压强度最小值不应低于7. 36MPa,抗折强度最小值不应低于 107. 87N/cm'。管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降 低的炉碴砖或矽酸盐砖等。
3 使 用 的混凝土砌块,其规格、强度等应符合相关标准的规定 石料应符合下列要求:
1 应 采 用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。
2 石 料 的粒径应符合设计文件的规定,其粒径宜为5-40mm, 3 石 料 中含泥量不得超过重量的2%口
4 针 状 、片状颗粒含量不得超过重量的2000, 夕 硫 仆物和硫醉朴举含量不得韶讨重量的1% 6 石 料 中不得有树叶、草根、木、纸屑等杂物。 砂应符合下列要求:
1 管 道 工程宜采用平均粒径不小于。.3 5mm 的天然中砂
(中砂的细度模数从为 砂 中 的云母和轻物质不得超过重量的3Y .. 3 砂 中 的泥土不得超过重量的5%.
4 砂 中 的硫化物和硫酸盐不得超过重量的100, 5 砂 中 不得含有树叶、草根、木、纸屑等杂物。
施工用的水不得使用工业废污水和含有硫化物的泉水。 当发现水质可疑时,应取样送检验单位检验。
各种安装件的材质、规格及防锈处理等均应符合国家现行
有关标准和设计文件的规定,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破 损。铁质安装件的防锈处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱 落、气泡等缺陷。
人(手)孔口圈装置应符合下列要求:
1 人 ( 手)孔口圈装置(包括外盖、内盖、口圈、防盗装置等)的 规格应符合相关标准的规定。
2 人 ( 手)孔口圈装置宜用灰口铁铸造,铸铁的抗拉强度不应 小于 8MPa。铸铁质地应坚实,铸件表面应完整,无毛刺、砂 眼等缺陷,铸件的防锈处理应均匀完好。
3 井 盖 与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动。
4 井 盖 的外缘与口圈的内缘间隙不应大于3mm;井盖口圈 盖合后,井盖边缘应高出口圈1-3mm.
., 人(手)孔内装设的支架和电缆托板等安装件,应采用铸 钢、型钢或工程塑料等制成,不得采用铸铁制造。
人(手)孔内设置的拉环,应采用直径小16mm的HPB235
级热轧光面钢筋制造,并做镀锌防锈处理。拉环不应有裂纹、节 瘤、锻接等缺陷。
人(手)孔的井盖上应有明显的用途和产权标志 a
3 铺设管道 现场复测
根据设计文件规定和城市规划部门批准的通信管道平面
座标位置、标高和坡度等要求,应进行现场复测设置定位桩、临时 水准点,处理与其他各种管线及建筑物间的最小净距,及采取必要 的安全防护措施等工作。、
现场复测设置定位桩应符合下列要求:
1 按 设 计文件规定的定位检测点,确定通信管道的直线或弯 曲管线的座标位置,用白灰在现场划线定位。
2 直 线 管道应以人(手)孔中心为起始点确定起始桩,离中
心3-J5m处设管线的定位桩,沿管线每隔20 - 25m设置定位 桩;弯管道还应在弯曲处增加定位桩的数量,使现场能确定弯曲 走向。
3 定 位 桩设置应牢固,顶部宜与地面平齐,定位桩附近有永 久性建(构)筑物时,可用以引伸定位,并做好标志和记录。 现场复测允许偏差应符合下列规定:
1 管 道 中心线与设计座标位置的偏差不得大于士lomm,
2 直 通 、三通、四通、局前等型式的人(手)孔的中心位置与设 计座标位置的偏差不得大于l00mm,
3 斜 通 型人(手)孔的中心位置与设计座标位置的偏差不得 大于20mm.
4 管 道 标高与设计标高的偏差不得大于士lomm;平坦的道 路上修建管道,其坡度宜为3编,_ 4输,不得小于编。 施工现场应根据设计要求设置临时水准点,并以此为准相 对测定管道和人(手)孔的标高。
临 时 水 准点的设置应符合下列要求:
1 临 时 水准点允许偏差不得大于士5mm,并应满足施工测 量的精度。
2 临 时 水准点的材料必须牢固、可靠、平整、易于识别,水准 点与定位桩之间的距离不应大于150m.
3 临 时 水准点、定位桩应按顺序编号,全部定位桩都应测出 与临时水准点之间的相对标高、计算出各点相应沟(坑)底的相对 深度,并标在平尺板对应定位桩的标号位置上,做好记录 4 定 位 桩与临时水准点之间相对标高的偏差不应大于 士l Omm
铺设管道前,应对下列情况进行复测和处理:
1 在 完 成挖掘沟坑和地基处理后,应复测构坑的地基标高, 并应符合设计规定
2 施 工 过程中如发现定位桩丢失,应及时进行复测并补设定 位桩。
3 在 挖 掘沟坑时,在沟坑内或沟坑附近发现有其他管线时, 必须测量其他管线与通信塑料管道的平行或交叉最小净距等参 数,并核对表 的规定。当不满足表 .2 的规定时,应采取 相应的防护措施。 挖掘沟坑
根据定位桩确定的通信管道位置挖掘沟槽,当遇到不稳定
土壤或有腐蚀性的土壤而设计文件又未采取具体措施时,施工单 位应及时提出,待有关单位协商确定处理意见后,由设计单位作变 更设计方可继续施工。
挖掘沟坑时,遇到已有地下其他管线平行或垂直接近时, 应按表. 2 的规定核对其相互间的最小净距是否符合标准。当 发现不符合标准或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未 取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。 表 管道和其他地下管线及建筑物间的最小净距(m)
城市地下通信塑料管道工程施工及验收规范 CECS 1772005