其他要求 IC卡乘梯、报站、电磁兼容等; 1、故障次数≤1/60000次。每次故障修复时间不应超过1h。故障的定义按可靠性 GB/T10058-2009第4.1条规定;2、故障次数每超过一次,免费日常保养期延长一年。

使用寿命 正常使用情况下13万小时以上(约24小时连续运行15年) 资质A级;按提供的工艺文件施工;技术力量不得外借;具有同类以上安安装质量 装经验;对安装质量全控制、对施工安全负全责;验收合格后30日内移交全部制造、安装和验收资料。 维修保养资质A级;最近服务网点设置;免费维保期限2年;一般故障1售后服务 小时以内响应,2小时以内完成,应急服务30分钟到现场;困人事故到现场后10分钟内解决。

三、技术性能要求

1、电源要求:动力:交流三相380伏 TN-S供电系统;照明:交流单相220伏;频率:50赫兹

2、平层准确度:≤±3mm

3、噪音:运行时轿厢内噪音≤55dB(A);开、关门噪音≤65dB(A);机房噪音≤80dB(A) 4、梯速:+5%,-8%

5、加速度:最大值≤1.5m/s2,平均值≥0.48 m/s2,垂直振动加速≤25cm/s2,水平振动加速≤15cm/s2。

6、平衡系数:0.4~0.5 7、称重精度:1%

8、开关门时间:≤4s 四:电梯功能要求

投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列功能,当投标人推荐的其它合适的功能经采购人认可则可以被接受。

1、招标电梯型号本身应具有的功能。

2、电梯安全技术规范和国家电梯强制性制造、安装、验收标准规定的必配功能 。 3、采购人除上述外还要求具有以下功能: a、独立运行功能(针对并联控制); b、紧急迫降功能; c、防捣乱功能; d、误操作消除功能; e、声响报站/语音报站功能; f、司机/自动运行转换功能; g、轿厢照明、通风节能功能; h、停电自平层功能; i、预留摄像监控接口; j、全自动全集选控制;

k、智能IC卡控制(一卡只能乘一层、一卡可乘多层、收费控制等); l、自学习功能 m、故障自诊断。

n、消防功能要求:各台电梯按国家规范要求配置消防功能,并设有专门的消防运行状态,有消防及运行状态的通讯接口,满足消防专业验收条件。

电梯功能除以上要求,还应具备一定的功能拓展能力,以备升级。 五、电梯应符合的技术标准(包含不仅限于)

1、 GB/T 5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆》

2、 GB/T 5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆》

3、GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1 部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》

4、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 5、GB 8903-2005《电梯用钢丝绳》 6、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》 7、GB/T 10059-2009《电梯试验方法》 8、GB 10060-1993《电梯安装验收规范》

9、GB/T 12974-1991《交流电梯电动机通用技术条件》 10、GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》 11、GB/T 24478-2009《电梯曳引机》

12、GB/T 24479-2009《火灾情况下的电梯特性》

13、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》 14、GB 24803.1-2009《电梯安全要求 第1部分:电梯基本安全要求》 15、GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 16、JG/T 5009-1992《电梯操作装置、信号及附件》 17、JG/T 5010-1992《住宅电梯的配置与选择》

18、JG/T 5072.2-1996《电梯T型导轨检验规则》 19、JG/T 5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》 20、GA 109-1995《电梯层门耐火试验方法》

21、JB/T 8545-1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》 22、YB/T 5198-2004《 电梯钢丝绳用钢丝》

23、GB 50182-93《机械设备安装工程电梯电器装置施工及验收规范》 24、地方省防火部门的条例及相关的中国国家防火规划 六、交货时间及地点 1、交货地点: 2、交货时间:

七、所需资料及相关要求

提供的所有资料都需中文正本,若为外文需由投标方翻译成中文。 (一)投标时须提交的文件

1、产品样本说明书(包括操作面板、按钮、轿顶样本、地板等); 2、设备详细配置; 3、与土建相关的安装图纸;

4、厂家(具备制作与安装维修双A级资质直派)负责设备安装、调试,维修保养单位及人员的授权委托书、现场项目经理资格证书与简历、安装调试人员执业资格证书以及提供详尽的安装施工计划。

(二)中标及签订合同后按施工进度要求所需提供的资料

1、机房、井道布置平面图、剖面图(包括土建预留孔、预埋件); 2、设备安装图、机房布置图;

3、电气接线图、系统原理图;

4、BA系统(楼宇自动监控系统)接线图,线缆规格的资料; 5、紧急救援线路管槽敷设图; 6、进入机房起的强电线路图; 7、电梯井道电线、电缆敷设图;

8、采购人、中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料 (三)设计图纸要求

1、图纸一式四份提交交业主审查并认可;

2、如果有任何图纸未被认可,须由投标方按业主建议做好修改,并再次送审直到认可。

3、图纸审查要求:

a、所有对土建的要求需符合现有的实际情况,包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标方审查,以确保审查的有效性。

b、与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。 c、设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图都须用特殊的线标明,以防与其它线混同。

d、主要设备的交货程序,外形尺寸、重量、预留吊装和吊钩位置。 e、主要设备的电源负荷和通风降温要求。

4、中标方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知时,须根据变更提供详细土建配合图及方案。