程控电话交换系统分项工程检验批质量验收记录表
GB 50339-2003 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理
070101 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 施工班组长 检测记录 工作电压为-48V(设备外观无破损,线缆连接牢固可靠,二次电源馈电电压为-48V) 硬件系统无故障(经通电检测,硬件板卡无损坏之处,无异常气味,显示正常) 支持系统各类呼叫信号、维护升级和网络管理功能(经检测,系统各类呼叫正常、系统支持维护升级和网络管理功能) 质量验收规范的规定 1 通电测试前检查 2 硬件检查测试 可靠性测试 性能测试 主控项目 3 系统检查测试 长时间通话,12对话机保持48h。(大话务量测试,12对通道链路保持48h,无呼损) 本局呼叫,每次抽测3次,性能测试正常(本局呼叫,每次抽测3通道,性能测试正常) 抽测3条中继线路,呼叫正常。(抽测3条中继线路,呼叫正常。) 局间接通率为100% 采用人机命令,故障诊断正确。(人机交互界面友好,故障诊断正确。) 4 初验测试 中继测试 接通率测试 故障诊断测试 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 可编辑范本
.
会议电视系统分项工程检验批质量验收记录表
GB 50339-2003
070102 验收部位 项目经理 分项工程名称 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 专业工长 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 施工班组长 检测记录 符合技术文件产品指标要求 质量验收规范的规定 1 单机测试 国内段电视会议链路 信道测试(传输性能限值) 国际段电视会议链路 国内、国际全程链路 国内段电视会议链路 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)1x10-6 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)1x10-6 传输信道速度为2048kbps,误比特率(BER)3x10-6 传输信道速度为64kbps,误比特率(BER)1x10-6 经现场质量检测,画面质量清晰,声音效果悦耳 主控项目 2 3 系统效果质量检测 4 监视管理系统检测 具备本地远端监测、诊断和实时显示功能 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智能施工单位检查评定结果 建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 可编辑范本
.
接入网设备分项工程检验批质量验收记录表
GB 50339-2003
工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理
070103 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 质量验收规范的规定 机房环境 电源 接地电阻值 管线敷设 设备机柜及模块 功率谱密度 施工班组长 检测记录 符合设计要求 UPS分散式供电方式 0.1Ω 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 传输功能 管理功能 符合设计要求 符合设计要求 1 安装环境检查 2 设备安装检查 收发器线路接口 主控项3 用户网络接口 目 系统检业务节点接口测 (SNI) 分离器测试 传输性能测试 功能验证测试 纵向平衡损耗 过压保护 25.6Mbit/s电接口 10BASE-T USB接口 PCI接口 SIM-1(155Mbit/s)光接口 电信接口 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 可编辑范本
.
卫星数字电视系统分项工程检验批质量验收记录表
工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 GB 50339-2003
070104 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 施工班组长 检测记录 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 -50dBμv 质量验收规范的规定 主控项目 1 卫星天线的安装质量 2 高频头至室内单元的线距 3 功放器及接收站位置 4 系统输出电平/(dBμv) 经检查,主控项目符合《卫星数字电视接收站测量方式-室外单元测量》(GY/T 151-2000)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
可编辑范本
.
有线电视系统分项工程检验批质量验收记录表
GB 50339-2003
工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 验收部位 项目经理 070105 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003) 分包项目经理 施工班组长 检测记录 75dBμv 无雪花干扰 图像中无水平波纹 图像中无移动现象 图像中无重影现象 图像中颜色、亮度柔和 无上下移动的水平波纹 质量验收规范的规定 1 系统输出电平(dBμV)(系统内的所有频道) 2 系统载噪比(系统总频道的10%) 主控项目 4 3 载波互调比(系统总频道的10%) 交扰调制比(系统总频道的10%)可靠性测试 回波值(系统总频道的10%)性能测试 色/亮度时延差(系统总频道的10%)中继测试 载波交流声(系统总频道的10%)接通率测试 伴音和调频广播的声音(系统总频道的10%故障诊断测试 无背景噪声 电视图像主观评价≥4分 经检查,主控项目符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2003)标准及施工图设计要求,检查合格。 5分 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 主控项目符合国家施工质量验收规范标准及施工图设计要求,验收合格 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
可编辑范本
智能建筑工程检验批质量验收记录表