8.2.5 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按表8.2.5的规定确定。不合格的必须重新拧紧至合格。

表8.2.5 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 允许的不安装扣件数量 抽查数量 项次 检查项目 合格数量 (个) (个) (个) 51~90 5 0 11~150 8 1 连接立杆与纵(横)向水平杆151~280 13 1 1 或剪刀撑的扣件;接长立杆、2851~500 20 2 纵向水平杆或剪刀撑的扣件 501~1200 32 3 1201~3200 50 5 51~90 5 1 11~150 8 2 连接横向水平杆与纵向水平151~280 13 3 2 杆的扣件(非主节点处) 2851~500 20 5 501~1200 32 7 1201~3200 50 10 9 安全管理

9.0.1 扣件钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。

9.0.2 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

9.0.3 脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验收,并应确认合格后使用。

9.0.4 钢管上严禁打孔。 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

9.0.6 满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。

9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。

9.0.8 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

9.0.9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

9.0.10 脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2节的规定进行。 9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。

9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿墙体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体结扎牢固。

36

9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2 连墙件。

9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。

9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。

9.0.16 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。 9.0.18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。

9.0.19 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。

37

附录A 计 算 用 表

A.0.1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,可按表A.0.1的规定取用。

表A.0.1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN/m) 纵距(m) 步距 脚手架 (m) 类型 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1 单排 0.1642 0.1793 0.1945 0.2046 0.2097 1.20 双排 0.1538 0.1667 0.1796 0.1882 0.1925 单排 0.1530 0.1670 0.1809 0.1903 0.1949 1.35 双排 0.1426 0.1543 0.1660 0.1739 0.1778 单排 0.1440 0.1570 0.1701 0.1788 0.1831 1.50 双排 0.1336 0.1444 0.1552 0.1624 0.1660 单排 0.1305 0.1422 0.1538 0.1615 0.1654 1.80 双排 0.1202 0.1295 0.1389 0.1451 0.1482 单排 0.1238 0.1347 0.1456 0.1529 0.1565 2.00 双排 0.1134 0.1221 0.1307 0.1365 0.1394 注:φ48.333.6钢管,扣件自重按本规范附录A表A.0.4采用.表内中间可按线性插入计算。

38

A.0.2 满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按表A.0.2取用。

表A.0.2 满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN/m) 纵距(m) 步距 横距lb (m) (m) 0.6 0.9 1.0 1.2 1.3 1.35 1.5 0.4 0.1820 0.2086 0.2176 0.2353 0.2443 0.2487 0.2620 0.6 0.6 0.2002 0.2273 0.2362 0.2543 0. 2633 0.2678 0.2813 0.6 0.1563 0.1759 0.1825 0.1955 0.2020 0.2053 0.2151 0.9 0.1762 0.1961 0.2027 0.2160 0.2226 0.2260 0.2359 0.9 1.0 0.1828 0.2028 0.2095 0.2226 0.2295 0.2328 0.2429 1.2 0.1960 0.2162 0.2230 0.2365 0.2432 0.2466 0.2567 1.05 0.9 0.1615 0.1792 0.1851 0.1970 0.2029 0.2059 0.2148 0.6 0.1344 0.1503 0.1556 0.1662 0.1715 0.1742 0.1821 0.9 0.1505 0.1666 0.1719 0.1827 0.1882 0.1908 0.1988 1.20 1.0 0.1558 0.1720 0.1775 0.1883 0.1937 0.1961 0.2045 1.2 0.1665 0.1829 0.1883 0.1993 0.2048 0.2075 0.2156 1.3 0.1719 0.1883 0.1939 0.2049 0.2103 0.2130 0.2213 1.35 0.9 0.1419 0.1568 0.1617 0.1717 0.1766 0.1791 0.1865 0.9 0.1350 0.1489 0.1535 0.1628 0.1674 0.1697 0.1766 1.0 0.1396 0.1536 0.1583 0.1675 0.1721 0.1745 0.1815 1.50 1.2 0.1488 0.1629 0.1676 0.1770 0.1817 0.1840 0.1911 1.3 0.1535 0.1676 0.1723 0.1817 0.1864 0.1887 0.1958 0.9 0.1312 0.1445 0.1489 0.1578 0.1622 0.1645 0.1711 1.60 1.0 0.1356 0.1489 0.1534 0.1623 0.1668 0.1690 0.1757 1.2 0.1445 0.1580 0.1624 0.1714 0.1759 0.1782 0.1849 0.9 0.1248 0.1371 0.1413 0.1495 0.1536 0.1556 0.1618 1.8 1.0 0.1288 0.1413 0.1454 0.1537 0.1579 0.1599 0.1661 1.2 0.1371 0.1496 0.1538 0.1621 0.1663 0.1683 0.1747 注:同表A.0.1注 39

A.0.3 满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值,宜按表A.0.3取用。

表A.0.3 满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值gk(kN/m) 步距 横距lb (m) (m) 0.4 0.6 0.75 0.6 0.9 1.0 1.2 0.75 0.6 0.4 0.6 0.75 0.9 0.9 1.0 1.2 1.05 0.9 0.4 0.6 0.75 1.20 0.9 1.0 1.2 1.35 0.9 0.4 0.6 0.75 1.50 0.9 1.0 1.2 1.35 0.4 0.6 0.75 0.9 1.8 1.0 1.2 1.35 1.5 0.4 0.1691 0.1887 0.2016 0.2155 0.2248 0.2434 0.1636 0.1341 0.1476 0.1557 0.1678 0.1745 0.1880 0.1541 0.1166 0.1275 0.1357 0.1439 0.1494 0.1603 0.1359 0.1061 0.1155 0.1225 0.1296 0.1343 0.1437 0.1507 0.0991 0.1075 0.1137 0.1200 0.1242 0.1326 0.1389 0.1452 0.6 0.1875 0.2062 0.2203 0.2344 0.2438 0.2626 0.1791 0.1474 0.1610 0.1712 0.1815 0.1883 0.2019 0.1663 0.1274 0.1384 0.1467 0.1550 0.1605 0.1715 0.1462 0.1154 0.1249 0.1320 0.1391 0.1438 0.1437 0.1507 0.1074 0.1158 0.1222 0.1285 0.1327 0.1412 0.1475 0.1539 0.75 0.2012 0.2201 0.2344 0.2486 0.2580 0.2770 0.1907 0.1574 0.1711 0.1814 0.1917 0.1986 0.2123 0.1755 0.1355 0.1466 0.1550 0.1633 0.1689 0.1800 0.1538 0.1224 0.1319 0.1391 0.1462 0.1510 0.1533 0.1604 0.1136 0.1221 0.1285 0.1349 0.1391 0.1476 0.1540 0.1604 纵距(m) 0.9 1.0 0.2149 0.2241 0.2341 0.2438 0.2484 0.2577 0.2627 0.2722 0.2723 0.2818 0.2914 0.3010 0.2024 0.2101 0.1674 0.1740 0.1812 0.1880 0.1916 0.1984 0.1020 0.2088 0.1089 0.2158 0.1227 0.2297 0.1846 0.1907 0.1436 0.1490 0.1548 0.1603 0.1632 0.1687 0.1716 0.1771 0.1772 0.1828 0.1884 0.1940 0.1615 0.1666 0.1293 0.1340 0.1390 0.1436 0.1462 0.1509 0.1534 0.1581 0.1582 0.1630 0.1606 0.1678 0.1677 0.1750 0.1198 0.1240 0.1284 0.1326 0.1348 0.1390 0.1412 0.1455 0.1455 0.1498 0.1541 0.1584 0.1605 0.1648 0.1669 0.1713 1.2 0.2424 0.2619 0.2765 0.2910 0.3008 0.3202 0.2256 0.1874 0.2014 0.2120 0.2328 0.2389 0.2540 0.2121 0.1679 0.1794 0.1880 0.1965 0.2023 0.2137 0.1845 0.1503 0.1601 0.1674 0.1748 0.1797 0.1726 0.1799 0.1323 0.1409 0.1475 0.1540 0.1583 0.1670 0.1735 0.1800 1.35 0.2562 0.2758 0.2905 0.3052 0.3150 0.3346 0.2372 0.1973 0.2115 0.2221 0.2328 0.2398 0.2450 0.2121 0.1679 0.1794 0.1880 0.1965 0.2023 0.2137 0.1845 0.1503 0.1601 0.1674 0.1748 0.1797 0.1823 0.1896 0.1385 0.1472 0.1538 0.1603 0.1647 0.1734 0.1800 0.1865 1.5 0.2699 0.2897 0.3045 0.3194 0.3292 0.3490 0.2488 0.2073 0.2216 0.2323 0.2430 0.2502 0.2644 0.2212 0.1760 0.1876 0.1962 0.2048 0.2106 0.2221 0.1921 0.1572 0.1671 0.1745 0.1819 0.18694 0.1968 0.20420 0.1447 0.1535 0.1601 0.1667 0.1711 0.1799 0.1864 0.1930 注:同表A.0.1注 40

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ - 130-2011 - 图文